Bei schönem Wetter hatte ich die letzte Zeit am Wechselrichter den Fehler „Spannungssteigerungsschutz“ und festgestellt, dass die Spannung der Phasen mit der pv-Leistung ansteigt. Die Ursache hierfür habe ich aber noch nicht gefunden. Daher wollte ich die Werte mal über den Zeitverlauf anschauen. Oder wisst ihr vielleicht woran das liegen kann?
VG Christian!
Re: openWB-Datenexport
Verfasst: Sa Apr 08, 2023 6:22 am
von mempfh
Naja da ist dann das Netz zu schwach.
Dein WR muss die Spannung erhöhen um die Energie liefern zu können. Ab 253V wird in der Regel abgeschaltet.
Du solltest mal mit deinem Netzbetreiber sprechen
Re: openWB-Datenexport
Verfasst: Sa Apr 08, 2023 7:30 am
von Chris77
kann es auch sein, dass die Leitung zwischen Hausanschlussschrank und Schaltschrank zu klein ist? Der Hausanschluss ist mit 3 x 50A abgesichert Demnach sollte dieser doch ausreichend groß sein.
Re: openWB-Datenexport
Verfasst: Sa Apr 08, 2023 7:34 am
von derNeueDet
Es geht eher darum, dass der Netzbetreiber die Spannung außerhalb erhöht um die notwendige Leistung transportiert zu bekommen. Liegt vermutlich nicht innerhalb deines Hauses. Welche PV Leistung hast du denn installiert? 50A sind ca. 35kW mögliche Leistung.
VG
Det
Re: openWB-Datenexport
Verfasst: Sa Apr 08, 2023 7:37 am
von Chris77
es sind sogar 3 x 63A. Ich habe 30 kWp
Re: openWB-Datenexport
Verfasst: Sa Apr 08, 2023 7:46 am
von Chris77
Das Kabel zwischen Hausanschlussschrank und Zählerschrank hat einen Querschnitt von 4 x 16 mm2 (Kabellänge ca. 2-3m).
Re: openWB-Datenexport
Verfasst: So Apr 09, 2023 3:02 pm
von Chris77
es ist wahrscheinlich nur ein 4 x 10 mm2
Re: openWB-Datenexport
Verfasst: So Apr 09, 2023 5:32 pm
von derNeueDet
30kW sind pro Phase unter 16A da ist 4x10qmm auf der Länge kein Problem.
Re: openWB-Datenexport
Verfasst: So Apr 09, 2023 5:58 pm
von mempfh
derNeueDet hat geschrieben: ↑So Apr 09, 2023 5:32 pm
30kW sind pro Phase unter 16A da ist 4x10qmm auf der Länge kein Problem.
Nicht ganz richtig
30000W / 400V / 1,73 = 43,3 A pro Phase
Bei 2-3 m Länge sehe ich hier noch kein Problem bei einem 10qmm
Re: openWB-Datenexport
Verfasst: So Apr 09, 2023 6:53 pm
von derNeueDet
Logisch, hab mich verrechnet, 22kW sind ja schon 3x32A.