Seite 2 von 2

Re: MQTT MaxSoc bleibt ohne Reaktion der OpenWB

Verfasst: Di Apr 04, 2023 4:44 pm
von rleidner
R.Albrecht hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 4:17 pm Kann mir jemand sagen welchem Parameter in der OpenWB das MQTT openWB/config/set/pv/lp/1/maxSoc entspricht?
Welchen Parameter habe ich damit in der OpenWB verstellt? :shock: :shock:
Das ist interessant - man lernt nicht aus.
Soweit ich den code verstehe kommt es auf die Anzahl der konfigurierten LP an.
Bei einem LP wird ...1/maxSocToChargeTo benutzt - für LP1.
Bei mehr als einem LP wird .../x/maxSoc benutzt (x in [1,2]).
Ich habe in meinen 2 1.9 Systemen jeweils 2 LP - daher maxSoc
Du hast vermutlich einen LP.

Re: MQTT MaxSoc bleibt ohne Reaktion der OpenWB

Verfasst: Di Apr 04, 2023 5:44 pm
von R.Albrecht
rleidner hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 4:44 pm Das ist interessant - man lernt nicht aus.
Soweit ich den code verstehe kommt es auf die Anzahl der konfigurierten LP an.
Bei einem LP wird ...1/maxSocToChargeTo benutzt - für LP1.
Bei mehr als einem LP wird .../x/maxSoc benutzt (x in [1,2]).
Ich habe in meinen 2 1.9 Systemen jeweils 2 LP - daher maxSoc
Du hast vermutlich einen LP.
Ja, vollkommen richtig. Ich habe lediglich einen Ladepunkt. OK, jetzt
bin ich beruhigt, dann habe ich ja "nichts schlimmes" verstellt in der OpenWB.
Herzlichen Dank für die Unterstützung! :D :D