Seite 2 von 2
Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase
Verfasst: Mi Jun 21, 2023 10:32 am
von ChristianM
Bei mir geht es auch nicht, habe das neuste Image genommen und das Update von heute Installiert. Ticket ist erstellt.
Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase
Verfasst: Mo Jul 03, 2023 12:13 pm
von timojito
Bei mir gehts auch nicht - automatische Umschaltung ist aktiviert, openWB lädt ständig mit nur einer Phase. Version aus dem master-branch vom 30.6. 15:xx Uhr.
LG Timo
Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase
Verfasst: Mo Jul 03, 2023 12:16 pm
von Kitmgue
Schaut mal was in der jeweiligen Fahrzeugvorlage bei "Erlaubte Stromabweichung" eingestellt ist. Der Standardwert war recht klein, mit einer 2 fahre ich weitaus besser und die Umschaltung klappt seitdem auch zuverlässig.
Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase
Verfasst: Mo Jul 03, 2023 4:15 pm
von Open
Ich habe die RC2 2023-06-12 11:59:03 +0200 [8b9a8a116] auf einer OpenWB Custom laufen. Angeschlossen ist ein e2008 und auch hier geht die Umschaltung von 1P auf 3P nicht. Mit der 1.9 war das überhaupt kein Problem.
Der Ladevorgang startet, "Ladevorgang läuft...", geht auf 32A und dann kommt die Meldung Umschaltung von 1p auf 3P, danach kommt die CP Unterbrechung und dann steht wieder da Ladevorgang läuft... - Das wiederholt sich dann ständig.
Die erlaubte Abweichung hatte ich schon auf 2A gestellt, ohne Änderung.
Die Meldungen im Log ähneln sehr dem hier
viewtopic.php?t=7127 beschriebenen Muster.
Gibt es eine Lösung für das Problem oder muss ich erstmal wieder die Kiste aufschrauben und die SD Card mit der 1.9 stecken?
Danke
Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase
Verfasst: Mi Jul 05, 2023 8:07 am
von LenaK
RC2 vom 12.6.? Das ist dann noch RC1. Bitte mal mit RC2 testen. Benötigt der e2008 eine CP-Unterbrechung?