Seite 2 von 5
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 10:50 am
von humschti
LutzB hat geschrieben: ↑Mi Sep 27, 2023 9:47 am
@Bogie: Kannst gerne einen Algorithmus beisteuern, der zu einer gegebenen Primärfarbe beliebig viele (oder sagen wir mal 25) verschiedene, gut zu unterscheidende Varianten erzeugt.
https://pypi.org/project/distinctipy/ ??
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 10:53 am
von LutzB
Bogie hat geschrieben: ↑Mi Sep 27, 2023 10:01 am
Man kann da sicherlich auch ein Dr.Arbeit draus machen.
Möchte mich hier auch nicht rechtfertigen, nur weil ich einen Bug gemeldet habe.
Ein Bug wäre es, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es programmiert wurde. Das ist nicht der Fall.
Schade, ich dachte, Du könntest etwas helfen. Dann muss das Thema noch etwas warten. Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass man die Farbe je Fahrzeug und Komponente frei konfigurieren kann.
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 10:55 am
von LutzB
humschti hat geschrieben: ↑Mi Sep 27, 2023 10:50 am
LutzB hat geschrieben: ↑Mi Sep 27, 2023 9:47 am
@Bogie: Kannst gerne einen Algorithmus beisteuern, der zu einer gegebenen Primärfarbe beliebig viele (oder sagen wir mal 25) verschiedene, gut zu unterscheidende Varianten erzeugt.
https://pypi.org/project/distinctipy/ ??
Das sieht ganz gut aus. Kann das auch eine Basisfarbe verwenden? So wie ich das auf die Schnelle gesehen habe, werden alle Farbtöne verwendet.
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 11:26 am
von humschti
LutzB hat geschrieben: ↑Mi Sep 27, 2023 10:55 am
humschti hat geschrieben: ↑Mi Sep 27, 2023 10:50 am
LutzB hat geschrieben: ↑Mi Sep 27, 2023 9:47 am
@Bogie: Kannst gerne einen Algorithmus beisteuern, der zu einer gegebenen Primärfarbe beliebig viele (oder sagen wir mal 25) verschiedene, gut zu unterscheidende Varianten erzeugt.
https://pypi.org/project/distinctipy/ ??
Das sieht ganz gut aus. Kann das auch eine Basisfarbe verwenden? So wie ich das auf die Schnelle gesehen habe, werden alle Farbtöne verwendet.
Weiss nicht, habs auch noch nie verwendet.
Code: Alles auswählen
Generate colours that are distinct from an existing list of colours: distinctipy.get_colors(N, existing_colors)
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 11:28 am
von Bogie
LutzB hat geschrieben: ↑Mi Sep 27, 2023 10:53 am
Ein Bug wäre es, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es programmiert wurde. Das ist nicht der Fall.
OK, wenn es bewusst so programmiert worden ist, ziehe ich meinen Bug-Report zurück.
- Kopfschüttel -
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 1:20 pm
von Becker
Hallo,
heute mittag war ich kurz verzweifelt, weil die Ladung immer wieder unterbrochen wurde.
Ladung war 3 phasig, Schieflastbegrenzung auf 20A eingestellt. Die Konstillation Ofen auf L2 und 1p-WR auf L1 hat dazu geführt, dass es zu 23A Schieflast kam am HA.
Scheinbar ist bei 3p Betrieb dann programmiert, dass die Ladung unterbrochen wird.
Soll das so?
Ich hätte erwartet, dass die Schieflastbeachtung am HA im 3p Betrieb entweder gar nicht berücksichtigt wird, da das EV unschuldig ist, oder auf 6A begrenzt wird.
Vielleicht könnte man da noch mal nachbessern.
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 3:24 pm
von aiole
Na ja - der EVU-Punkt wird eben gesamtheitlich mit allen aktuell aktiven Erzeugern und Verbrauchern überwacht.
Da nur auf den LP Einfluss genommen werden kann, wird dieser begrenzt. Dass sofort hart Abgeschalten wird, kann ich mir nur schwer vorstellen.
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 3:38 pm
von derNeueDet
Bei 3p Ladung hilft es der Schieflast aber nicht, da ja alle 3p belastet werden. Wäre was anderes wenn 1p Ladung läuft und das BEV durch Reduzierung auch helfen würde.
@Becker: es kann aber nicht sein, dass das Lastmanagement eingestiegen ist, da auf einer Phase der max. zulässige Strom gezogen wurde oder?
VG
Det
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 3:53 pm
von aiole
derNeueDet hat geschrieben: ↑Mi Sep 27, 2023 3:38 pm
Bei 3p Ladung hilft es der Schieflast aber nicht, da ja alle 3p belastet werden. Wäre was anderes wenn 1p Ladung läuft und das BEV durch Reduzierung auch helfen würde.
Kommt drauf an. 1p-Abschaltung muss nicht helfen, wenn noch andere Teilnehmer aktiv sind.
btw - Zukünftig wird 3p mit unterschiedlichen Leistungen möglich sein.
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 4:24 pm
von derNeueDet
Aber wohl nicht mit einer openWB Series2.
Das gibt die PWM Signalisierung wohl nicht her.