Seite 2 von 5
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Sa Feb 29, 2020 2:15 pm
von aiole
MPM3PM korrekt angeschlossen?
Die 415.9 kW sind seltsam.
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Sa Feb 29, 2020 3:03 pm
von Bittroff
Ja, da gehe ich von aus. Hat ein erfahrener Elektriker eingebaut. Zeigt auch auf allen Phasen sinnvolle Werte für Spannung und Strom. Debug kommt.Debug ist raus.
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Sa Feb 29, 2020 3:11 pm
von openWB
bitte mal ein bild der verkabelung von netzwerkadapter zu mpm3pm senden.
der adapter ist erreichbar, der angeschlossene zahler aber nicht.
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Sa Feb 29, 2020 4:04 pm
von Bittroff
hier mal die Bilder....
Mit welcher IP redet der Raspi da mit dem Eth-Adapter?
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Sa Feb 29, 2020 4:06 pm
von openWB
sieht aber richtig aus.
192.168.193.15 ist die IP
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Sa Feb 29, 2020 5:49 pm
von Bittroff
Das bestätigt das bisherige...
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Sa Feb 29, 2020 5:52 pm
von openWB
was ist unter serial port settings eingestellt?
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Sa Feb 29, 2020 10:09 pm
von Bittroff
Serial Port Settings
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: So Mär 01, 2020 7:39 am
von openWB
Bitte mal am Zähler die Set Taste gedrückt halten für 2-4 sec und durchswitchen, welche ID hat der Zähler?
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: So Mär 01, 2020 8:09 am
von Bittroff
Id=5