Seite 2 von 4
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Verfasst: Di Feb 13, 2024 2:32 pm
von bforpc
Hallo,
der Speicher ist DC Seitig angeschlossen.
Ich habe 3 Victron Multiplus, welche den AC Strom für den Speicher verarbeiten und einen kleinen Victron WR, welcher direkt per DC auf die Schiene des Speichers sendet (und mit dem Multiplus verbunden ist für die Konfiguration).
Wegen meiner ursprünglichen Frage: Mit der 1.9er Software von openWB gabs da in gleicher Konfiguration keine Problem. PV Laden war immer *nur" PV laden und nichts anderes.
Bfo
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Verfasst: Di Feb 13, 2024 3:27 pm
von zut
Ich glaube, ich habe das Problem noch nicht ganz verstanden:
DIe PV erzeugt 5kW, der Ladepunkt lädt aber mit 11kW, und dabei wird bei leerem Akku 6kW aus dem Netz geholt?
Bitte schicke mal alle relevanten Einstellungen (L1 ist definiert? Die Drehrichtung stimmt?)
Ist ein Mindeststrom beim PV-Laden vorgegeben?
Dann unter System->Fehlersuche->Bitte "Details" aktivieren und nach einem Durchlauf, der das Fehlverhalten zeigt, das Mainlog und das Log des internen Ladepunktes hier anhängen.
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Verfasst: Di Feb 13, 2024 4:32 pm
von bforpc
Hallo zut,
danke für deine Nachricht,
in der Anlage sende ich die beiden Logs. Ich befürchte, dass du mit diesen aber nichts (mehr) anfangen kannst, da je hetzt, wo ich die Logs erstellt habe, keine Sonne mehr scheint und daher PV Laden nicht möglich ist. Im Moment steht die openWB auf Sofort laden, da das Auto voll werden muss,
Mangels Sonne in den nächsten Tagen wird wohl auch kein PV Laden möglich sein.
DIe PV erzeugt 5kW, der Ladepunkt lädt aber mit 11kW, und dabei wird bei leerem Akku 6kW aus dem Netz geholt?
Korrekt.
L1 ist definiert? Die Drehrichtung stimmt?
Ist ein Mindeststrom beim PV-Laden vorgegeben?
Ja, ja und nein.
[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Bfo
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Verfasst: Di Feb 13, 2024 6:13 pm
von aiole
Mal noch eine Zusatzfrage. Warum hast du den Carlo als eigenes Gerät laufen und nicht als Komponente des Victron, wie es im Speichervideo gezeigt wird?
Prinzipiell sollte das auch laufen, aber Standard ist, die EVU-Werte vom WR abzuholen.
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Verfasst: Mi Feb 14, 2024 6:11 am
von bforpc
Puuhhhh gute Frage.
Das kann ich dir nicht sagen. Bei der Einrichtung hatte sich das so ergeben.
Wie bekomme ich den Carlo denn "unter" den Victron?
Bfo
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Verfasst: Mi Feb 14, 2024 1:22 pm
von aiole
Mit der Victron-ID, die im VenusOS unter Einstellungen -> Dienste -> ModbusTCP -> verfügbare Dienste angezeigt wird. Damit sollte der Carlo als Komponente unter dem GERÄT Victron laufen.
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 9:08 am
von bforpc
Hi,
das heisst, den Carlo, so wie er jetzt ist erstmal raus nehmen, und ihn als modbus Gerät dann mit der entsprechenden ID "unter" den Victron plazieren?
Bfo
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 10:37 am
von aiole
Ja - praktisch so wie die Speicher-Komponente mit ihrer Victron-ID unter dem GERÄT Victron angelegt ist.
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 10:50 am
von bforpc
Habe ich jetzt so gemacht wie in den angehängten Bildern.
Aber: der 2. Ladepunkt ist plötzlich verschwunden und die openwb erkennt nicht mehr, wieviel das Haus zieht und wieviel von und ins Netz geschobenw erden.
Bfo
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 11:04 am
von aiole
Alle Komponenten müssen UNTER den (roten) Zähler!
Das http:// muss normalerweise auch raus - nur die reine IP eintragen.
Nutze bitte die Fragezeichen (=Hilfstexte) und sieh' dir die YT-Videos zur Konfig an.
Staffel 1 hat alles drin.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6786