Re: Kostal, Haussteuerung und Modbus

Verfasst: Sa Jun 01, 2024 11:50 pm
von KLez
rleidner hat geschrieben: Sa Jun 01, 2024 10:44 am Ich frage den Plenticore von 3 openwb Instanzen gleichzeitig ab - keine Probleme.
Per Modbus? Soviel ich weiß darf nur 1 System auf den Plenticore per Modbus zugreifen.

Re: Kostal, Haussteuerung und Modbus

Verfasst: So Jun 02, 2024 8:52 am
von rleidner
KLez hat geschrieben: Sa Jun 01, 2024 11:50 pm
rleidner hat geschrieben: Sa Jun 01, 2024 10:44 am Ich frage den Plenticore von 3 openwb Instanzen gleichzeitig ab - keine Probleme.
Per Modbus? Soviel ich weiß darf nur 1 System auf den Plenticore per Modbus zugreifen.
Ich habe gerade noch mal nachgesehen.
Der plenticore wird von 2 openWB Instanzen ( 1.9, 2.x) direkt per Modbus abgefragt.
In den openWB logs sehe ich keine Fehler.

Die 3. openWB Instanz (1.9) hat die PV-Daten per MQTT-bridge von der anderen 1.9 abonniert.
Das ganze setup läuft schon fast 2 Jahre.

Re: Kostal, Haussteuerung und Modbus

Verfasst: So Jun 02, 2024 2:05 pm
von DirkA
Ich hab mal eine Anfrage bei Kostal gestartet. Das wird hoffentlich Klärung bringen.

Im Main log finde ich teilweise (auch NACH dem Update) so etwas:

Code: Alles auswählen

Exception: modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response
Allerdings auch nicht durchgängig.

Re: Kostal, Haussteuerung und Modbus

Verfasst: So Jun 02, 2024 11:33 pm
von KLez
rleidner hat geschrieben: So Jun 02, 2024 8:52 am Ich habe gerade noch mal nachgesehen.
Der plenticore wird von 2 openWB Instanzen ( 1.9, 2.x) direkt per Modbus abgefragt.
Danke fürs nachsehen. Finde ich aber erstaunlich, weil überall steht, dass nur 1 System per Modbus auf den Plenticore "darf".

Re: Kostal, Haussteuerung und Modbus

Verfasst: Sa Jun 22, 2024 8:16 am
von DirkA
Hier klappt's auch - nur mit einer openWB-Instanz und einem Modbus-Connector der Haussteuerung (Symcon). Selten kommt es mal vor, daß die openWB-Kostal-Verbindung einen kurzen (Sekunden) Timeout hat. Das führt dann zu einer Unterbrechung der Ladung, "repariert" sich aber von selbst wieder.