Seite 2 von 2

Re: Auto lädt sofort nach anstecken

Verfasst: Di Nov 26, 2024 9:56 pm
von mann oh
Ok muss es dann so aussehen oder?

Re: Auto lädt sofort nach anstecken

Verfasst: Do Nov 28, 2024 9:09 am
von aiole
Sieht erstmal gut aus. Was sagt die Statusseite -> WR Plenti? Ist die Meldung grün (ok) oder rot (Fehler) hinterlegt? Wenn Fehler, welcher?

Re: Auto lädt sofort nach anstecken

Verfasst: Fr Nov 29, 2024 1:37 pm
von mann oh
Sp sieht es aus, aber der wechselrichter wird mir bei der Erzeugung nicht angezeigt bzw stimmt die Anzeige nicht

Re: Auto lädt sofort nach anstecken

Verfasst: Fr Nov 29, 2024 1:49 pm
von aiole
Das ist nicht die Anzeige "Status". -> s. obere Leiste

Re: Auto lädt sofort nach anstecken

Verfasst: Sa Nov 30, 2024 5:10 am
von mann oh
Meinst du dann das?

Re: Auto lädt sofort nach anstecken

Verfasst: Sa Nov 30, 2024 8:13 am
von Gero
Dann prüf‘ doch mal die Netzeerkverbindung oder die IP-adresse. Wenn der Fehler weg ist, klapp‘s auch besser mit dem Werte auslesen.

Re: Auto lädt sofort nach anstecken

Verfasst: Sa Nov 30, 2024 8:49 am
von mann oh
Ip Adresse passt definitiv, weil sonst würde ich ja nicht auf den wechselrichter kommen

Re: Auto lädt sofort nach anstecken

Verfasst: Sa Nov 30, 2024 9:14 am
von openWB
Dann entsprechend der Meldung die Einstellungen prüfen.
ModbusTCP muss ggf explizit freigeschaltet werden am Wechselrichter.
Der Port ggf. ebenfalls konfiguriert werden.

Bevor das nicht erledigt ist kann die openWB keine Daten auslesen.

Re: Auto lädt sofort nach anstecken

Verfasst: Sa Nov 30, 2024 10:06 am
von mann oh
Ok jetzt passt es, vielen Dank euch für eure Hilfe!

Re: Auto lädt sofort nach anstecken

Verfasst: Mo Dez 02, 2024 9:21 pm
von zut
Falls Akku am Plenticore, diesen in der Struktur bitte einrücken.