Seite 2 von 2

Re: Zähler in der OpenWB hat Wackelkontackt aber wo?

Verfasst: Fr Jan 17, 2025 10:00 am
von Amok83
Erratika hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 6:04 pm Wie habt ihr nach dem Zählertausch den Energiezähler wieder in Ordnung gebracht?
Bei mir werden jetzt -5000kWh für heute angezeigt?
Kann man den Zählerstand irgendwie korrigieren, damit die Datenauswertung im OpenWB Menü stimmt?
Ab morgen passts wieder.

Edit: Also ab heute, da der Post von gestern war.

Re: Zähler in der OpenWB hat Wackelkontackt aber wo?

Verfasst: Fr Jan 17, 2025 11:39 am
von Erratika
Amok83 hat geschrieben: Fr Jan 17, 2025 10:00 am
Ab morgen passts wieder.

Edit: Also ab heute, da der Post von gestern war.
Ja danke!!

Mein Zähler war vermutlich nicht defekt, es war schlimmer!

Beim Ausbau hat sich gezeigt, dass Phase 2, die immer die sporadische Fehlermeldung gebracht hat, gar nicht festgeschraubt war!!!! Das Kabel steckte nur oben lose in der Buchse, Strom wurde wohl durch die Biegung des Kabels und den schwachen Druck an die Wand übertragen.
So eine mangelhafte Fertigung und vor allem Qualitätskontrolle erschreckt mich etwas, aber der Zähler ist aus dem Förderzeitraum, da ging wohl Masse vor Qualität. Ich werde es zurück melden, anhand der ID sollte ja ein Rückschluss auf die konkrete Fertigung möglich sein.

Ein Wunder, dass das solange halbwegs gut ging, das hätte auch den Laden im Auto zerstören können. Glücklicherweise lade ich primär einphasig und selten dreiphasig.

Getauscht habe ich den Zähler dann trotzdem, der ständige Wackelkontakt kann dem nicht gut getan haben.