Seite 11 von 35

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Fr Dez 03, 2021 8:56 am
von HSC
Es fehlen halt die aktuellen Watt von EVU, alles andere wird schon in openWB eingelesen (ausgenommen 2.WR, da noch keine Messung).

Weiterhin fehlt mir die Tagessummen- Bildung, obwohl veränderte Zählerstände permanent vorliegen.
VG

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Dez 05, 2021 10:44 am
von HSC
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
viewtopic.php?p=51649#p51649
VG

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Dez 05, 2021 10:47 am
von openWB
Stimmen die Register die implementiert sind denn nicht?

https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... x/solax.py

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Dez 05, 2021 10:54 am
von HSC
openWB hat geschrieben: So Dez 05, 2021 10:47 am Stimmen die Register die implementiert sind denn nicht?

https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... x/solax.py
Ich kann es leider softwareseitig nicht checken.
Was wir wissen ist, dass PV- 1. WR inkl aller Speicherdaten und von EVU die Zählerstände für Im- und Export in openWB ankommen. Alles über den 1. WR.
Die aktuelle EVU- Leistung und ggf. die Phasendaten fehlen.
Alle Werte wären lt. SolaxRegister (pdf) auslesbar.
(PV2 ist z. Zt. noch nicht eingebunden, ist dafür erstmal egal)

Andreas hatte die Hoffnung, dass Du Dich mal zur Kontrolle bei ihm draufschaltest....
VG

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Dez 05, 2021 11:09 am
von openWB
Das hatte ich schonmal.
Komisch ist das da nichts kommt.
Ausgelesen werden 70, 72,74 (Dec), das entspricht den 0x0046 / 0x0048 / 0x004a aus der Doku.
Komisch das 2 der Werte gehen.

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Dez 05, 2021 11:21 am
von HSC
Ja, das hatte Det auch schonmal nachgesehen.viewtopic.php?p=50612#p50612 und sogar ich habe es gefunden ;) :
Solax- Registerauszug.jpg

Das heißt, dass nur aus "70" nichts kommt.
Ich bin leider an dieser Stelle machtlos, nur Du könntest ggf. über SSH in seine openWB reinschauen.
VG

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Dez 05, 2021 11:53 am
von HSC
openWB hat geschrieben: So Dez 05, 2021 11:09 am Das hatte ich schonmal.
Komisch ist das da nichts kommt.
Ausgelesen werden 70, 72,74 (Dec), das entspricht den 0x0046 / 0x0048 / 0x004a aus der Doku.
Komisch das 2 der Werte gehen.
Wobei mir eben ein Gedanke kommt:
Andreas hat (nur) folgende Ansicht auf seinem WR:
20211202_205837 WR Powermeter 1.jpg
20211202_205837 WR Powermeter 1.jpg (12.76 KiB) 2082 mal betrachtet
Könnte es möglich sein, dass sein WR sich nur diese Daten von EVU holt, aber nicht die Daten für "70"? --> deshalb dort immer 0 W.
Sondern der WR holt sich nur die einzelnen PhasenWatt von EVU??
Dass könnten dann diese hier sein (Verzeihung, wenn ich die Register nicht gut lesen kann):
Solax- Registerauszug PhasenWatt.jpg
Somit müsste in openWB entsprechend summiert werden.
VG

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Dez 05, 2021 12:17 pm
von openWB
Wäre denkbar, bitte mal Cloud Zugangsdaten per PN.

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Dez 05, 2021 1:06 pm
von HSC
openWB hat geschrieben: So Dez 05, 2021 12:17 pm Wäre denkbar, bitte mal Cloud Zugangsdaten per PN.
Andreas meldet sich per PN.

Damit es demnächst bei Einbindung des 2. WR nicht das nächste Problem gibt, könnten doch auch die Register für das 2. Energiemeter (Solax-SDM630 per Modbus am 1. WR (AC vor 2. WR)) im PV- Modul mit berücksichtigt werden (falls noch nicht vorhanden).
Solax- Registerauszug PhasenWatt WR 2.jpg
VG

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Dez 05, 2021 2:30 pm
von arauhut
Kurze Zwischen-Information:
Der Wechselrichter von @Peete, auf den ich meine Vermutung basierte, dass openWB mit einem SolaX WR kommunizieren kann,
ist ein anderer als meiner !
Anschluss Solax X3-Hybrid G1 von Peete aus 2018
Anschluss Solax X3-Hybrid G1 von Peete aus 2018
Bei @Peete gehen die Informationen über den einzigen vorhandenen LAN Anschluß. Er erklärt:
Jo. Ich hab nur 1 Lan Anschluss dran. Ganz normal am Switch und dann über die Fritzbox raus.

Auf dem Foto sind es die 3 dünnen Kabel. Links bei Can ist Lan, dann Batterie und zum Schluss ganz rechts ein 2 adriges Kabel für den 3 phasen Modbuszähler.

Laut Solax Menü hängt der am DHCP.
Anschluss Solax X3-Hybrid-10.0-T von arauhut aus 2011
Anschluss Solax X3-Hybrid-10.0-T von arauhut aus 2011
Bei mir (unteres Bild) kommen die modbus Infos über das blaue LAN Kabel (COM). Der rechts im Bild sichtbare USB-LAN Dongle speist die Daten in die Cloud. Das Kabel an BMS geht zur Master Batterie (1 von 3en). Das dünne weiße geht zum SDM630.
(Und ja, der Elektriker hat das graue 5-adrige Kabel fälschlicherweise durch den EPS Ausgang geführt. Das wird noch korrigiert, wenn denn die EPS hoffentlich bald angeschlossen wird.)