Seite 11 von 23
Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen
Verfasst: Mi Nov 17, 2021 6:55 am
von okaegi
Ich schaue es mal an...
Gruss Oliver
Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen
Verfasst: Do Nov 18, 2021 4:10 pm
von okaegi
humschti hat geschrieben: ↑Di Nov 16, 2021 6:36 am
Wäre es möglich, einen zusätzlichen Parameter "immer an bis" einzuführen?
Hintergrund: Spülmaschine soll laufen, nachdem die Gäste gegangen sind. Das Eco Programm dauert aber 3,5 Stunden, sodass dies nicht reicht bis Mitternacht. Anstatt ein schnelleres Programm der Spülmaschine zu wählen, wäre es doch super, wenn man die "immer an" Zeit zum Beispiel bis 5 Uhr konfigurieren könnte.
Ich hab es in die neuste nightly eingebaut. Bitte testen und wenn möglich im Wiki dokumentieren.
Danke Oliver
Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen
Verfasst: Fr Nov 19, 2021 8:10 am
von humschti
Perfekt, danke! Werde das am WE machen.
Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen
Verfasst: Do Jan 13, 2022 6:54 pm
von KrailPV
Hallo zusammen,
Besteht auch die Möglichkeit ein BSH Home connect Gerät (konkret: Trockner von Siemens) einzubinden?
Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen
Verfasst: Do Jan 13, 2022 7:45 pm
von okaegi
Hast du mal eine Schnittstellen doku ?
Gruss Oliver
Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen
Verfasst: Do Jan 13, 2022 8:34 pm
von KrailPV
Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen
Verfasst: Do Jan 13, 2022 9:57 pm
von Sonnenjunky
okaegi hat geschrieben: ↑Do Nov 18, 2021 4:10 pm
humschti hat geschrieben: ↑Di Nov 16, 2021 6:36 am
Wäre es möglich, einen zusätzlichen Parameter "immer an bis" einzuführen?
Hintergrund: Spülmaschine soll laufen, nachdem die Gäste gegangen sind. Das Eco Programm dauert aber 3,5 Stunden, sodass dies nicht reicht bis Mitternacht. Anstatt ein schnelleres Programm der Spülmaschine zu wählen, wäre es doch super, wenn man die "immer an" Zeit zum Beispiel bis 5 Uhr konfigurieren könnte.
Ich hab es in die neuste nightly eingebaut. Bitte testen und wenn möglich im Wiki dokumentieren.
Danke Oliver
@okaegy,
Noch geschmeidiger wäre wenn man bei Verwendung eines ShellyPM mit Leistungsabfrage einen Nachlauf des Geschirrspülers erlauben würde wie das bei den SMA FSD möglich ist und wenn Leistungswert für x Sekunden unterschritten wird abschalten.
Habe das so bei meiner BWWP gelöst
Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen
Verfasst: Fr Jan 14, 2022 6:59 am
von okaegi
@sonnenjunky
Habe ich das richtig verstanden, das wenn:
Die Ausschaltbedingung eintritt (in openWB heist das: Auschaltschwelle für die ganze Periode der Auschaltverzögerung unterschritten) du eine Nachlauf startest ?
D.h. bei dir ist eine minimale Ausschaltzeit definiert (20 Min) : heist das, das das device immer 20 Minuten weiter läuft ? Was passiert wenn in den 20 Minuten die Einschaltbedingung wieder eintritt ?
Mir ist der Anwendungsfall noch nicht klar.
Wenn du in Openwb
Z.b Ausschaltschwelle auf 100 und Ausschaltverzögerung auf 20 Minuten stellst, wird das Gerät erst ausgestellt wenn während 20 Minuten (die ganze Periode) immer weniger wie 100 Watt Überschuss da ist, idt das vom Effekt nicht das gleiche ?
Gruss Oliver
Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen
Verfasst: Fr Jan 14, 2022 8:15 am
von Sonnenjunky
Nein es ist so dass diese WP bei mir in einem vordefinierten Zeitfenster laufen MUSS.
Diese Zeit ist fix vorgegeben um die Mindesttemperatur sicher zu erreichen (180Min.)
Hat die WP innerhalb dieser Zeit Ihre Min. Temp nicht erreicht darf sie weiterlaufen bis fertig. Das ist die "Nachlaufzeit" und damit ist der Tag auch mit Beladung beendet. Das müsste so denke ich zumindest mit den Shellys mit Leistungsmessung realisierbar sein denn die erkennen ob die Pumpe noch läuft oder bereits im Standby Mode ist. Ich habe hier den Grenzwert 20 Watt angegeben.
Also wenn der für 10 Sekunden unterschritten wird schaltet die Stromzufuhr bis zur nächsten Schaltmöglichkeit (Zeitfenster) ab.
Die WP darf also auch im massiven Minus laufen denn wer mag kaltes Wasser beim Duschen.
Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen
Verfasst: Fr Jan 14, 2022 8:37 am
von philipp123
Hallo Oliver,
eine andere Frage wo ich aktuell nicht drauf komme, wie ich den Anwendungsfall eventuell abbilden könnte. Vielleicht geht es auch gar nicht.
Situation: Ich habe im Keller einen Luftentfeuchter stehen. Dieser sollte am Tag 180 Minuten laufen, sonst steigt die Luftfeuchtigkeit zu sehr.
Im Sommer gar kein Thema, da reicht die Einschaltdauer locker.
Im Winter aber ist das immer so ein Thema. Gewählte Parameter:
- Mindesteinschaltdauer: 5 Minuten (Drunter macht es keinen Sinn)
- Maximaleinschaltdauer: 180 Minuten
- Einschaltschwelle: 200W
- Einschaltverzögerung: 0
- Ausschaltschwelle: 0
- Ausschaltverzögerung: 0
Jetzt könnte ich natürlich die Mindesteinschaltdauer auf 180 Minuten setzen. Dann läuft der Entfeuchter ja aber nach dem ersten Erreichen der Einschaltschwelle 180 Minuten. Ich suche aber das Szenario, dass er über den Tag immer wieder ein und ausgeschalten wird und dann am Ende noch solange läuft, dass die "Mindestlaufzeit" noch erreicht wird bis zum "fertig bis".