Seite 11 von 13

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 9:53 am
von MrZag
Ich habe die kleine full Buster-Version (normal - nicht die große Version) installiert.

Und mit sh installiert (nicht bash)

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 9:55 am
von derNeueDet
MrZag hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 9:53 am Ich habe die kleine full Buster-Version (normal - nicht die große Version) installiert.

Und mit sh installiert (nicht bash)
👍

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Verfasst: Sa Nov 06, 2021 11:03 am
von Mash
Mit aktueller SW auf dem RCT Power Storage DC kommt es in meiner Installation übrigens zu keinem Kommunikationsabbruch, wenn openWB und die Smartphone APP gleichzeitig auf den Wechselrichter zugreifen.

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Verfasst: Di Nov 09, 2021 12:11 pm
von hhoefling
Kann ich bestätigen.
Bei der Version 2.3.5556 greife ich Zeitgleich mit Handy, OpenWB ind Test-Raspi auf den WR zu.
Bisher sind keine Probleme aufgetreten.

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Verfasst: Fr Jan 14, 2022 12:39 am
von AllElectrified
Ich bin gerade dabei eine PV mit RCT Power Storage 8.0 und kleiner RCT Batterie zu planen. Ich kann also davon ausgehen, dass ich mein bestehendes openwb was aktuell mit 2 goe chargern läuft dann einfach via RCT Modul verbinden kann für Überschuss laden etc. . Und gleichzeitig auch die RCT App nutzen bei Bedarf. Richtig?

Gruß
Thomas.

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Verfasst: Fr Jan 14, 2022 10:53 am
von hhoefling
Ja, zumindest bei mir klappt es mit den aktualiesierten RCT V.2 Modulen.
Läuft bei mir weiterhin mit 2*Raspi+Handy Abfragen ohne Probleme.

Leider sind die RCT V.2 Module nur in der aktuellen Nightly enthalten.
Bei der stable hast du nur die alten RCT Module.
Da ist der Kommunikation Overhead größer (jeder Wert wird einzeln bei WR abgeholt)
Darüber kann ich nichts sagen, ist aber mit sicherheit problematischer.

Aber vieleicht kann ja einer der Git-Master das noch aus der Nighly in die stable übernehmen

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Verfasst: Fr Feb 18, 2022 1:58 pm
von mattberlin
Hallo zusammen,

in der Implementierung zum RCT habe ich einen Fehler in der openWB entdeckt.

Und zwar wird in der openWB als PV-Leistung die DC-seitige Eingangsleistung verwendet.

Dies führt dazu, dass in der openWB ein höherer PV-Ertrag als erfolgt angezeigt wird.
Zudem wird dadurch ein zu hoher Hausverbrauch ermittelt.

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Verfasst: Fr Feb 18, 2022 2:12 pm
von Amok83
mattberlin hat geschrieben: Fr Feb 18, 2022 1:58 pm Hallo zusammen,

in der Implementierung zum RCT habe ich einen Fehler in der openWB entdeckt.

Und zwar wird in der openWB als PV-Leistung die DC-seitige Eingangsleistung verwendet.

Dies führt dazu, dass in der openWB ein höherer PV-Ertrag als erfolgt angezeigt wird.
Zudem wird dadurch ein zu hoher Hausverbrauch ermittelt.
Das ist aus irgendwelchen Gründen so. Der gleiche Fehler steckt auch in den Kostal Modulen und erschließt sich mir dort auch nicht.

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Verfasst: Fr Feb 18, 2022 2:42 pm
von openWB
Die Speicherleistung ist sonst nicht bekannt bei den DC gekoppelten Hybrid Wechselrichtern.
Daher wird hier alles DC seitig genommen.

Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher

Verfasst: Fr Feb 18, 2022 2:56 pm
von hhoefling
Hm....
Ich sehe da nichts falsches.
Alles was ich so gegenprüfen kann