Seite 12 von 24

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Sa Feb 13, 2021 10:00 am
von Gr33n93
ACThor 9S Vergleich der Steuerung
ACThor 9S Vergleich der Steuerung
Hallo, ich Nutze den Ac Thor 9S und habe diesen auch mit ACThor wie beschrieben eingebunden, soweit geht das auch alles. bis auf eine Sache, warum Zum Teufel hört mein ACThor9s bei 3 KW auf Leistung in meinen 6 KW Heistab zu schieben und schiebt mir 1,5-3 Kw ins Netz?

ist hier noch ein Problem in der Software?

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Sa Feb 13, 2021 10:36 am
von okaegi
hallo
Den Acthor test konnten wir letztes Jahr nie fertig machen, er sollte aber laufen.
Bitte auf neugste nightly updaten und der Smarthometyp muss als acthor definiert sein.
Dann brauch ich folgendes für die Fehleranalyse

1) Openwb schreibt ein separate acthor log

192.168.1.xxx/openWB/ramdisk/smarthome_device_1_acthor.log

Wobei xxx deine Ip adresse und 1 die Nummer deines Smarthomedevices sind
Das kannst du direkt im Browser anschauen.
2) Ein printscreen von deiner Smarthome definition.

3) und das smarthome.log (auch ramdisk)

Am besten zu dem Zeitpunkt wo acthor nicht mehr leistet als das er könnte

Gruss Oliver

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Sa Feb 13, 2021 12:07 pm
von Gr33n93
Acthor 9s.PNG
Einstellungen Smarthome.png
Hallo,
1: 02/13/2021, 00:25:00 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 01:13:33 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -903 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 01:13:33 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 01:14:10 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -911 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 01:14:10 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 01:14:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -386 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 01:14:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 02:03:21 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -776 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 02:03:21 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 02:03:58 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -775 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 02:03:58 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 02:04:35 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -774 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 02:04:35 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 02:53:12 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -898 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 02:53:12 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 02:53:49 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -863 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 02:53:49 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 02:54:25 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -351 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 02:54:25 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 03:42:58 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -410 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 03:42:58 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 03:43:35 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -415 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 03:43:35 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 03:44:12 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -420 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 03:44:12 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 04:32:41 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -423 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 04:32:41 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 04:33:17 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -415 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 04:33:17 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 04:33:54 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -414 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 04:33:54 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 05:22:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -409 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 05:22:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 05:23:03 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -415 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 05:23:03 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 05:23:40 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -405 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 05:23:40 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 06:12:11 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -406 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 06:12:11 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 06:12:48 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -406 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 06:12:48 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 06:13:25 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -438 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 06:13:25 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 07:01:58 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -825 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 07:01:58 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 07:02:35 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -821 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 07:02:35 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 07:03:12 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -828 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 07:03:12 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 07:51:43 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -946 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 07:51:43 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 07:52:20 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -928 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 07:52:20 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 07:52:56 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -925 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 07:52:56 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 08:41:31 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 535 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 08:41:31 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 535 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 08:42:08 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 526 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 08:42:08 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 526 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 08:42:45 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 502 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 08:42:45 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 502 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 09:31:19 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -4254 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 09:31:19 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 09:31:56 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -4317 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 09:31:56 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 09:32:33 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -4644 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 09:32:33 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 10:20:12 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 3508 try to connect (modbus)
02/13/2021, 10:20:12 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 10:20:17 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 3526 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 10:20:17 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 1000 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 10:20:17 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 10:20:54 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2883 Akt Leistung 614 Status 9
02/13/2021, 10:20:54 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2000 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 10:20:54 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 10:21:31 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2287 Akt Leistung 1198 Status 9
02/13/2021, 10:21:31 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3000 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 10:21:31 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 11:12:03 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 64 Akt Leistung 2953 Status 9
02/13/2021, 11:12:03 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3017 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 11:12:03 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 11:12:43 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -36 Akt Leistung 2937 Status 9
02/13/2021, 11:12:43 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2901 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 11:12:43 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 11:13:23 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 34 Akt Leistung 2765 Status 9
02/13/2021, 11:13:23 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2799 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 11:13:23 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 11:15:07 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -59 try to connect (modbus)
02/13/2021, 11:15:07 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 2120 Status 9
02/13/2021, 11:15:12 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -59 Akt Leistung 167 Status 9
02/13/2021, 11:15:12 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
02/13/2021, 11:15:12 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 11:15:52 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 67 Akt Leistung 2177 Status 9
02/13/2021, 11:15:52 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 1000 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 11:16:29 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 523 Akt Leistung 2431 Status 9
02/13/2021, 11:16:29 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2000 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 11:22:02 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 120 try to connect (modbus)
02/13/2021, 11:22:02 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 2588 Status 9
02/13/2021, 11:22:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 166 Akt Leistung 2633 Status 9
02/13/2021, 11:22:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 1000 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 11:22:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 11:22:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -184 Akt Leistung 2279 Status 9
02/13/2021, 11:22:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2000 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 11:22:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 11:23:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 52 Akt Leistung 2129 Status 9
02/13/2021, 11:23:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2181 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 11:23:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 11:44:30 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 545 try to connect (modbus)
02/13/2021, 11:44:30 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 11:44:35 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 295 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 11:44:35 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
02/13/2021, 11:44:35 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 11:45:15 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -6067 Akt Leistung 5 Status 1
02/13/2021, 11:45:15 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 11:45:54 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -8259 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 11:45:54 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 11:56:57 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2844 try to connect (modbus)
02/13/2021, 11:56:57 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 11:57:03 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2586 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 11:57:03 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 1000 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 11:57:03 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 11:57:39 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1883 Akt Leistung 631 Status 9
02/13/2021, 11:57:39 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2000 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 11:57:39 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 11:58:16 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1348 Akt Leistung 1223 Status 9
02/13/2021, 11:58:16 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2571 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 11:58:16 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 11:59:46 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -19 try to connect (modbus)
02/13/2021, 11:59:46 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 5 Status 9
02/13/2021, 11:59:51 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -19 Akt Leistung 5 Status 9
02/13/2021, 11:59:51 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
02/13/2021, 11:59:51 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 12:00:28 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 755 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 12:00:28 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 755 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 12:01:05 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 557 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 12:01:05 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 557 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/13/2021, 12:03:01 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 688 try to connect (modbus)
02/13/2021, 12:03:01 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 12:03:06 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 630 Akt Leistung 0 Status 0
02/13/2021, 12:03:06 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 630 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 12:03:06 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 12:03:43 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 241 Akt Leistung 392 Status 9
02/13/2021, 12:03:43 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 633 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 12:03:43 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 12:04:20 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 285 Akt Leistung 391 Status 9
02/13/2021, 12:04:20 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 676 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 12:04:20 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 12:53:52 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1608 Akt Leistung 2301 Status 9
02/13/2021, 12:53:52 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3909 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 12:53:52 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 12:54:30 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1671 Akt Leistung 2482 Status 9
02/13/2021, 12:54:30 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 4153 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 12:54:30 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/13/2021, 12:55:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -1149 Akt Leistung 732 Status 9
02/13/2021, 12:55:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/13/2021, 12:55:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus

2: Bild

3:2021-02-13 13:06:18: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:06:18: (1) Acthor Überschuss 1460 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:06:18: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:06:18: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1460
2021-02-13 13:06:18: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:06:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2475
2021-02-13 13:06:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:06:18: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2475 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:06:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:06:18: Uberschuss: 1460 Uberschuss mit Offset: -5240
2021-02-13 13:06:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1470 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:06:13: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:06:13: (1) Acthor Überschuss 1348 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:06:13: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:06:13: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1348
2021-02-13 13:06:13: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:06:13: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2475
2021-02-13 13:06:13: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:06:13: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2475 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:06:13: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:06:13: Uberschuss: 1348 Uberschuss mit Offset: -5352
2021-02-13 13:06:13: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1358 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:06:08: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:06:08: (1) Acthor Überschuss 1348 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:06:08: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:06:08: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1348
2021-02-13 13:06:08: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:06:08: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2609
2021-02-13 13:06:08: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:06:08: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2609 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:06:07: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:06:07: Uberschuss: 1348 Uberschuss mit Offset: -5352
2021-02-13 13:06:07: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1358 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:06:02: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:06:02: (1) Acthor Überschuss 1470 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:06:02: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:06:02: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1470
2021-02-13 13:06:02: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:06:02: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2609
2021-02-13 13:06:02: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:06:02: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2609 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:06:02: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:06:02: Uberschuss: 1470 Uberschuss mit Offset: -5230
2021-02-13 13:06:02: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1480 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:05:57: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:05:57: (1) Acthor Überschuss 1470 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:05:57: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:05:57: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1470
2021-02-13 13:05:57: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:05:57: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2609
2021-02-13 13:05:57: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:05:57: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2609 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:05:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:05:57: Uberschuss: 1470 Uberschuss mit Offset: -5230
2021-02-13 13:05:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1480 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:05:52: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:05:52: (1) Acthor Überschuss 1467 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:05:52: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:05:52: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1467
2021-02-13 13:05:52: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:05:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2609
2021-02-13 13:05:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:05:52: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2609 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:05:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:05:52: Uberschuss: 1467 Uberschuss mit Offset: -5233
2021-02-13 13:05:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1477 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:05:47: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:05:47: (1) Acthor Überschuss 1467 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:05:47: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:05:47: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1467
2021-02-13 13:05:47: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:05:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2609
2021-02-13 13:05:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:05:47: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2609 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:05:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:05:46: Uberschuss: 1467 Uberschuss mit Offset: -5233
2021-02-13 13:05:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1477 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:05:41: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:05:41: (1) Acthor Überschuss 1280 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:05:41: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:05:41: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1280
2021-02-13 13:05:41: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:05:41: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2609
2021-02-13 13:05:41: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:05:41: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2609 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:05:41: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:05:41: Uberschuss: 1280 Uberschuss mit Offset: -5420
2021-02-13 13:05:41: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1290 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:05:36: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:05:36: (1) Acthor Überschuss 1280 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:05:36: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:05:36: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1280
2021-02-13 13:05:36: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:05:36: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2609
2021-02-13 13:05:36: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:05:36: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2609 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:05:36: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:05:36: Uberschuss: 1280 Uberschuss mit Offset: -5420
2021-02-13 13:05:36: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1290 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:05:31: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:05:31: (1) Acthor Überschuss 1248 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:05:31: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:05:31: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1248
2021-02-13 13:05:31: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:05:31: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2037
2021-02-13 13:05:31: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:05:31: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2037 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:05:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:05:31: Uberschuss: 1248 Uberschuss mit Offset: -5452
2021-02-13 13:05:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1258 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:05:26: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:05:26: (1) Acthor Überschuss 1248 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:05:26: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:05:26: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1248
2021-02-13 13:05:26: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:05:26: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2037
2021-02-13 13:05:26: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:05:26: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2037 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:05:25: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:05:25: Uberschuss: 1248 Uberschuss mit Offset: -5452
2021-02-13 13:05:25: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1258 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:05:20: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:05:20: (1) Acthor Überschuss 1426 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:05:20: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:05:20: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1426
2021-02-13 13:05:20: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:05:20: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2037
2021-02-13 13:05:20: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:05:20: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2037 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:05:20: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:05:20: Uberschuss: 1426 Uberschuss mit Offset: -5274
2021-02-13 13:05:20: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1437 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:05:15: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:05:15: (1) Acthor Überschuss 1426 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:05:15: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:05:15: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1426
2021-02-13 13:05:15: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:05:15: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2037
2021-02-13 13:05:15: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:05:15: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2037 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:05:15: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:05:15: Uberschuss: 1426 Uberschuss mit Offset: -5274
2021-02-13 13:05:15: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1437 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:05:10: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:05:10: (1) Acthor Überschuss 1156 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:05:10: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:05:10: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1156
2021-02-13 13:05:10: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:05:10: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2037
2021-02-13 13:05:10: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:05:10: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2037 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:05:10: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:05:10: Uberschuss: 1156 Uberschuss mit Offset: -5544
2021-02-13 13:05:10: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1167 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:05:05: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:05:05: (1) Acthor Überschuss 1156 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:05:05: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:05:05: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1156
2021-02-13 13:05:05: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:05:05: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2037
2021-02-13 13:05:05: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:05:05: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2037 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:05:04: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:05:04: Uberschuss: 1156 Uberschuss mit Offset: -5544
2021-02-13 13:05:04: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1167 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:04:59: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:04:59: (1) Acthor Überschuss 2045 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:04:59: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:04:59: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2045
2021-02-13 13:04:59: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:04:59: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2037
2021-02-13 13:04:59: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:04:59: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2037 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:04:59: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:04:59: Uberschuss: 2045 Uberschuss mit Offset: -4655
2021-02-13 13:04:59: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2055 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:04:54: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:04:54: (1) Acthor Überschuss 2045 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:04:54: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:04:54: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2045
2021-02-13 13:04:54: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:04:54: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1336
2021-02-13 13:04:54: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:04:54: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1336 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:04:54: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:04:54: Uberschuss: 2045 Uberschuss mit Offset: -4655
2021-02-13 13:04:54: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2055 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:04:49: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:04:49: (1) Acthor Überschuss 1804 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:04:49: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:04:49: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1804
2021-02-13 13:04:49: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:04:49: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1336
2021-02-13 13:04:49: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:04:49: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1336 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:04:49: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:04:49: Uberschuss: 1804 Uberschuss mit Offset: -4896
2021-02-13 13:04:49: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1814 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:04:43: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:04:43: (1) Acthor Überschuss 1804 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:04:43: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:04:43: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1804
2021-02-13 13:04:43: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:04:43: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1336
2021-02-13 13:04:43: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:04:43: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1336 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:04:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:04:43: Uberschuss: 1804 Uberschuss mit Offset: -4896
2021-02-13 13:04:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1814 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:04:38: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:04:38: (1) Acthor Überschuss 2024 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:04:38: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:04:38: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2024
2021-02-13 13:04:38: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:04:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1336
2021-02-13 13:04:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:04:38: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1336 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:04:38: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:04:38: Uberschuss: 2024 Uberschuss mit Offset: -4676
2021-02-13 13:04:38: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2035 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:04:33: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:04:33: (1) Acthor Überschuss 2024 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:04:33: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:04:33: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2024
2021-02-13 13:04:33: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:04:33: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1336
2021-02-13 13:04:33: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:04:33: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1336 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:04:33: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:04:33: Uberschuss: 2024 Uberschuss mit Offset: -4676
2021-02-13 13:04:33: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2035 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:04:28: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:04:28: (1) Acthor Überschuss 2425 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:04:28: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:04:28: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2425
2021-02-13 13:04:28: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:04:28: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1336
2021-02-13 13:04:28: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:04:28: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1336 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:04:28: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:04:28: Uberschuss: 2425 Uberschuss mit Offset: -4275
2021-02-13 13:04:28: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2436 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:04:22: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:04:22: (1) Acthor Überschuss 2727 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:04:22: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:04:22: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2727
2021-02-13 13:04:22: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:04:22: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1336
2021-02-13 13:04:22: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:04:22: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1336 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:04:22: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:04:22: Uberschuss: 2727 Uberschuss mit Offset: -3973
2021-02-13 13:04:22: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2738 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:04:17: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:04:17: (1) Acthor Überschuss 2728 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:04:17: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:04:17: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2728
2021-02-13 13:04:17: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:04:17: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 121
2021-02-13 13:04:17: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:04:17: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 121 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:04:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:04:17: Uberschuss: 2728 Uberschuss mit Offset: -3972
2021-02-13 13:04:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2738 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:04:12: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:04:12: (1) Acthor Überschuss 2412 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:04:12: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:04:12: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2412
2021-02-13 13:04:12: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:04:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 121
2021-02-13 13:04:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:04:12: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 121 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:04:12: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:04:12: Uberschuss: 2412 Uberschuss mit Offset: -4288
2021-02-13 13:04:12: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2422 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:04:07: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:04:07: (1) Acthor Überschuss 2412 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:04:07: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:04:07: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2412
2021-02-13 13:04:07: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:04:07: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 121
2021-02-13 13:04:07: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:04:07: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 121 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:04:07: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:04:07: Uberschuss: 2412 Uberschuss mit Offset: -4288
2021-02-13 13:04:07: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2422 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:04:02: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:04:02: (1) Acthor Überschuss 2485 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:04:02: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:04:02: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2485
2021-02-13 13:04:02: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:04:02: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 121
2021-02-13 13:04:02: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:04:02: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 121 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:04:01: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:04:01: Uberschuss: 2485 Uberschuss mit Offset: -4215
2021-02-13 13:04:01: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2495 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:03:56: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:03:56: (1) Acthor Überschuss 2485 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:03:56: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:03:56: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2485
2021-02-13 13:03:56: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:03:56: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 121
2021-02-13 13:03:56: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:03:56: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 121 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:03:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -10 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:03:56: Uberschuss: 2485 Uberschuss mit Offset: -4215
2021-02-13 13:03:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2495 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:03:51: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:03:51: (1) Acthor Überschuss 2072 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:03:51: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:03:51: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2072
2021-02-13 13:03:51: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:03:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 121
2021-02-13 13:03:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:03:51: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 121 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:03:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:03:51: Uberschuss: 2072 Uberschuss mit Offset: -4628
2021-02-13 13:03:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2083 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:03:46: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:03:46: (1) Acthor Überschuss 2072 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:03:46: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:03:46: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 2072
2021-02-13 13:03:46: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:03:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 121
2021-02-13 13:03:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:03:46: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 121 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:03:44: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:03:44: Uberschuss: 2072 Uberschuss mit Offset: -4628
2021-02-13 13:03:44: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2083 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:03:39: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:03:39: (1) Acthor Überschuss 1760 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:03:39: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:03:39: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1760
2021-02-13 13:03:39: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:03:39: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1427
2021-02-13 13:03:39: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:03:39: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1427 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:03:39: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:03:39: Uberschuss: 1760 Uberschuss mit Offset: -4940
2021-02-13 13:03:39: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1771 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:03:34: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:03:34: (1) Acthor Überschuss 1760 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:03:34: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:03:34: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1760
2021-02-13 13:03:34: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:03:34: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1427
2021-02-13 13:03:34: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:03:34: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1427 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:03:33: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:03:33: Uberschuss: 1760 Uberschuss mit Offset: -4940
2021-02-13 13:03:33: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1771 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:03:28: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:03:28: (1) Acthor Überschuss 1534 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:03:28: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:03:28: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1534
2021-02-13 13:03:28: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:03:28: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1427
2021-02-13 13:03:28: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:03:28: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1427 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:03:28: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:03:28: Uberschuss: 1534 Uberschuss mit Offset: -5166
2021-02-13 13:03:28: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1545 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:03:23: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:03:23: (1) Acthor Überschuss 1534 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:03:23: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:03:23: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1534
2021-02-13 13:03:23: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:03:23: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1427
2021-02-13 13:03:23: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:03:23: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1427 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:03:23: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:03:23: Uberschuss: 1534 Uberschuss mit Offset: -5166
2021-02-13 13:03:23: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1545 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:03:18: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:03:18: (1) Acthor Überschuss 1368 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:03:18: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:03:18: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1368
2021-02-13 13:03:18: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:03:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1427
2021-02-13 13:03:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:03:18: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1427 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:03:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:03:18: Uberschuss: 1368 Uberschuss mit Offset: -5332
2021-02-13 13:03:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1379 max Speicherladung: 6700
2021-02-13 13:03:13: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-13 13:03:13: (1) Acthor Überschuss 1755 größer Einschaltschwelle50
2021-02-13 13:03:13: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-13 13:03:13: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1755
2021-02-13 13:03:13: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-13 13:03:13: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1427
2021-02-13 13:03:13: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-13 13:03:13: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 1427 Zaehler Hw: 0
2021-02-13 13:03:12: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -11 SpeicherSoC: 100
2021-02-13 13:03:12: Uberschuss: 1755 Uberschuss mit Offset: -4945
2021-02-13 13:03:12: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1766 max Speicherladung: 6700

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Sa Feb 13, 2021 1:21 pm
von okaegi
Momentan sieht es so aus, als openWB Überschuss schickt, aber Acthor bei 3000 Watt zu macht.
Könntest du bitte folgendes machen, das wir hier Klarheit bekommen:

Smarthomedefinition 1 Acthor

a) Die Ausschaltschwelle/ Ausschaltverzögerung auf 500 / 3 setzten

b) In dem Wert maximale Speicherladung (unten in der Smarthome 2.0) Definition sollte nicht die gesamte kapazität vom Speicher stehen (du hast 6700 Watt jetzt drin) sondern der Wert, mit dem der Speicher maximal laden kann (tut doch mal testeshalber 2000 Watt) rein.

Im Acthor selber hast du dort den Parameter
Ansteuerungs-Typ = Modbus TCP" und "Zeitablauf Ansteuerung = 120 Sek" gesetzt ?

Welche Betriebsart ist beim Acthor eingestellt ?

Bitte am besten OpenWB neu starten und dann das Achtor log und das Smarthome log vom gleichen Zeitraum schicken,
Danke
Gruss Oliver

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Sa Feb 13, 2021 3:35 pm
von Gr33n93
Zu B
Zu B
Hallo,

zu A: Klar kann ich machen, gibt es eine Möglichkeit dem Gerät einen Überschuss zu Simulieren über Open WB?


zu B: 6700Watt ist die Maxiamle Lade/Endladeleistung meines HVS 12.8 Speichers mit Kostal Pleticore 10.
Der Pleticore Am MPPT 3 ist das Limit mit einem Max Strom von 13A
PS: ich habe den Wert schon verstanden, sollte ich als Fachkraft in dem bereich auch. Oben noch ein Bild....
gern kann ich hier 2000W eintragen, auch wenn mir nicht klar ist was dies bringen soll, Evtl sollte man ja doch die Richtigen Werte eintragen :lol:

Ja, wie oben schon beschrieben ist die Einstellungen nach angaben die im Forum gemacht wurden im Acthor 9s gesetzt.
"Zeitablauf Ansteuerung = 120 Sek"
Ansteuerungs-Typ = Modbus TCP"

Die Betriebsart ist M4

Neustart ist erfolgt, ich Warte auf Sonne oder die Art dies zu Simulieren

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Sa Feb 13, 2021 4:25 pm
von okaegi
Hallo,

zu A: Klar kann ich machen, gibt es eine Möglichkeit dem Gerät einen Überschuss zu Simulieren über Open WB?

Simulation geht leider nicht so einfach, da diverse Regelungen erst mit echt Daten ihre Abhängikeiten zeigen.
Wenn du schreibzugriff auf deinen Raspi hast könnten wir acthor mal fest 5000 Überschuss schicken und schauen was er damit macht.
Unsere erfahrungen mit elwa
Die aktuelle Leistungsaufnahme + Überschuss werden zusammengezählt und als neue Leistungsvorgabe an elwa geschickt. Somit wird einem Bezug von 400 Watt bereits 0 ais neuste Leistungsvorgabe an elwa /acthor geschickt. Auf der anderen Seite hatte openwb bei elwa / acthor bei einem kleinen Bezug den Heizstab bereits deaktiviert.Deshalb die grosszügige Abschaltschwelle.

zu B: 6700Watt ist die Maxiamle Lade/Endladeleistung meines HVS 12.8 Speichers mit Kostal Pleticore 10.
Der Pleticore Am MPPT 3 ist das Limit mit einem Max Strom von 13A
PS: ich habe den Wert schon verstanden, sollte ich als Fachkraft in dem bereich auch.
gern kann ich hier 2000W eintragen, auch wenn mir nicht klar ist was dies bringen soll

Das Feature ist brandneu (und noch nicht pilotiert), es soll sicherstellen das Smarthomedevices den Überschuss verbrauchen der bei maximale Speicherladung eingespiesen wird. 2000 Watt ist somit nur ein test um zu sehen ob da eine ungewollte Abhängikeit gibt.


Ja, wie oben schon beschrieben ist die Einstellungen nach angaben die im Forum gemacht wurden im Acthor 9s gesetzt.
"Zeitablauf Ansteuerung = 120 Sek"
Ansteuerungs-Typ = Modbus TCP"

Die Betriebsart ist M4

Neustart ist erfolgt, ich Warte auf Sonne oder die Art dies zu Simulieren

Sonst unterschied zu Elwa Ansteuerung (die pilotiert ist) ist das bei der Acthor Ansteuerung die neue Leistungsvorgabe auf + 1000 Watt (von der alten Leistungsvorgane) beschränkt ist. Das siehst du in den Stufen im der Grafik. Was allerdings merkwürdig ist, das das keine 1000 Watt stufen sind.
Der Elwa hat noch eine Skalierung wenn er mit 13a betrieben wird.
Openwb muss dann bei 2500watt überschuss elwa 3000 (100 %) Watt schicken, elwa heizt dann nur mit 2500.
Details hier:
viewtopic.php?p=16032#p16032
Das könnte beim Acthor auch noch sein. Hast du im Acthor irgendwo eine Scalierung ?
Und wieviel ist die maximale leistungsaufnahme von acthor ?
Danke,
Gruss Oliver

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Sa Feb 13, 2021 4:44 pm
von okaegi
Ah ich hab den Artikel gefunden bezieht sich auch auf acthor,
TechnsicherSupport_Bei-Ansteuerung-mit-Modus-TCP-wird-nicht-die-vorgegebene-Leistung-abgegeben (1).jpg
TechnsicherSupport_Bei-Ansteuerung-mit-Modus-TCP-wird-nicht-die-vorgegebene-Leistung-abgegeben (1).jpg (49.77 KiB) 3858 mal betrachtet
Also wenn du als Beispiel 6000 Watt als Leistung dran hast müssten wir ein Skalierung von 1.5 anwenden (d.h 6000 Watt überschuss -> openwb schickt 9000 Watt -> Acthor verheizt 6000 Watt).
Ich glaube das könnte das Problem sein...
Kannst du noch die Fragen oben beantworten ? Dann können wir ein Testauslieferung in der neusten nighthly machen...
Gruss Oliver

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Sa Feb 13, 2021 5:08 pm
von Gr33n93
Wenn du schreibzugriff auf deinen Raspi hast könnten wir acthor mal fest 5000 Überschuss schicken und schauen was er damit macht.
Ja habe ich. wie geht das?
Das Feature ist brandneu (und noch nicht pilotiert), es soll sicherstellen das Smarthomedevices den Überschuss verbrauchen der bei maximale Speicherladung eingespiesen wird. 2000 Watt ist somit nur ein test um zu sehen ob da eine ungewollte Abhängikeit gibt.
2000 Watt sind eingetragen.

Das könnte beim Acthor auch noch sein. Hast du im Acthor irgendwo eine Scalierung ?
Ja habe ich, ich kann die Max. Leistung von 1-100% einstellen, ich denke für eine Normale Funktion sollte ich dann dort 66,6% einstellen damit es mit meinen 6KW Heizungen auch Richtig Skaliert?
Und wieviel ist die maximale leistungsaufnahme von acthor ?
im Normal Betrieb 5999W auf der Einstelliung Max. Leistung 100%

Normal Betrieb heißt in dem fall wenn er sich die Daten von meinem Wechselrichter abholt.

Ich würde das ganze gern mal mit den 66,6% Testen, ich denke dann sollte es passen?
Acthor 9s Einstellungen.PNG
Acthor 9s Einstellungen.PNG (8.6 KiB) 3853 mal betrachtet

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Sa Feb 13, 2021 5:19 pm
von okaegi
Gr33n93 hat geschrieben: Sa Feb 13, 2021 5:08 pm
Und wieviel ist die maximale leistungsaufnahme von acthor ?
im Normal Betrieb 5999W auf der Einstelliung Max. Leistung 100%

Normal Betrieb heißt in dem fall wenn er sich die Daten von meinem Wechselrichter abholt.

Ich würde das ganze gern mal mit den 66,6% Testen, ich denke dann sollte es passen?
Acthor 9s Einstellungen.PNG
Super lass es uns als erstes mal so testen:
Wenn sich jetzt nichts verändert (oder noch schlimmer noch weniger Leistung ankommt da acrhor nur mit 66% der Leistung den Heizstab ansteuert) machen wir was im openWb für acthor.
Sind die möglichen Kombinaten bezüglich acthor irgendwie vorgegeben oder völlig frei
Z.b
6000 Watt Heizstäbe / mit acthor 9s und 9000 Watt Heizstäbe / mit acthor 9s oder ist das völlig frei ?

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: So Feb 14, 2021 12:35 pm
von Gr33n93
Hallo,
Sind die möglichen Kombinaten bezüglich acthor irgendwie vorgegeben oder völlig frei
Z.b
6000 Watt Heizstäbe / mit acthor 9s und 9000 Watt Heizstäbe / mit acthor 9s oder ist das völlig frei ?
Nach oben
Jeder ausgang kann 3 KW und kann auch Heizstäbe mit weniger ansteuern wie Z.B 3x 1,5 Kw 3x 1KW usw.


nun habe ich es mal getestet, leider ohne eine Verbesserung. das Gerät verhält sich genau gleich.

Es wirkt auf mich wie wenn er denkt er wäre ein Normaler Acthor und kein Acthor9S und deswegen sind es mit der Wärmepumpenschaltung von 600Watt immer um die 3KW die er Max Heizen möchte.
Mir ist noch aufgefallen das er Denkt es ist Netzanteil was er da Verbraucht, unten hau ich auch mal das Log rein was gemacht wird wenn er selbst über den Wechselrichter Heizt.

Acthor 9s Einstellungen 3.PNG
Log Smarthome:
2021-02-14 13:26:01: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1471 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:25:56: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:25:56: (1) Acthor Überschuss 1462 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:25:56: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:25:56: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1462
2021-02-14 13:25:56: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:25:56: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2459
2021-02-14 13:25:56: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:56: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2459 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:25:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:25:56: Uberschuss: 1462 Uberschuss mit Offset: -5238
2021-02-14 13:25:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1471 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:25:51: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:25:51: (1) Acthor Überschuss 1507 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:25:51: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:25:51: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1507
2021-02-14 13:25:51: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:25:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2459
2021-02-14 13:25:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:51: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2459 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:25:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:25:51: Uberschuss: 1507 Uberschuss mit Offset: -5193
2021-02-14 13:25:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1516 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:25:45: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:25:45: (1) Acthor Überschuss 1507 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:25:45: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:25:45: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1507
2021-02-14 13:25:45: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:25:45: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2354
2021-02-14 13:25:45: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:45: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2354 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:25:45: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:25:45: Uberschuss: 1507 Uberschuss mit Offset: -5193
2021-02-14 13:25:45: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1516 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:25:40: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:25:40: (1) Acthor Überschuss 1506 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:25:40: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:25:40: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1506
2021-02-14 13:25:40: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:25:40: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2354
2021-02-14 13:25:40: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:40: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2354 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:25:40: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:25:40: Uberschuss: 1506 Uberschuss mit Offset: -5194
2021-02-14 13:25:40: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1515 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:25:35: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:25:35: (1) Acthor Überschuss 1506 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:25:35: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:25:35: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1506
2021-02-14 13:25:35: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:25:35: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2354
2021-02-14 13:25:35: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:35: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2354 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:25:35: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:25:35: Uberschuss: 1506 Uberschuss mit Offset: -5194
2021-02-14 13:25:35: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1515 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:25:30: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:25:30: (1) Acthor Überschuss 1524 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:25:30: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:25:30: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1524
2021-02-14 13:25:30: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:25:30: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2354
2021-02-14 13:25:30: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:30: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2354 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:25:30: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:25:30: Uberschuss: 1524 Uberschuss mit Offset: -5176
2021-02-14 13:25:30: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1533 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:25:25: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:25:25: (1) Acthor Überschuss 1524 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:25:25: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:25:25: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1524
2021-02-14 13:25:25: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:25:24: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2354
2021-02-14 13:25:24: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:24: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2354 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:25:24: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:25:24: Uberschuss: 1524 Uberschuss mit Offset: -5176
2021-02-14 13:25:24: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1533 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:25:19: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:25:19: (1) Acthor Überschuss 1588 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:25:19: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:25:19: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1588
2021-02-14 13:25:19: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:25:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2354
2021-02-14 13:25:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:19: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2354 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:25:19: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -8 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:25:19: Uberschuss: 1588 Uberschuss mit Offset: -5112
2021-02-14 13:25:19: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1596 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:25:14: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:25:14: (1) Acthor Überschuss 1588 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:25:14: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:25:14: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1588
2021-02-14 13:25:14: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:25:14: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2354
2021-02-14 13:25:14: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:14: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 2354 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:25:14: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -8 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:25:14: Uberschuss: 1588 Uberschuss mit Offset: -5112
2021-02-14 13:25:14: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1596 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:25:09: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:25:09: (1) Acthor Überschuss 1563 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:25:09: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:25:09: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1563
2021-02-14 13:25:09: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:25:09: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:09: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:09: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:25:08: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:25:08: Uberschuss: 1563 Uberschuss mit Offset: -5137
2021-02-14 13:25:08: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1572 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:25:03: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:25:03: (1) Acthor Überschuss 1563 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:25:03: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:25:03: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1563
2021-02-14 13:25:03: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:25:03: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:03: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:25:03: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:25:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:25:03: Uberschuss: 1563 Uberschuss mit Offset: -5137
2021-02-14 13:25:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1572 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:24:58: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:24:58: (1) Acthor Überschuss 1504 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:24:58: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:24:58: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1504
2021-02-14 13:24:58: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:24:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:58: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:24:58: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:24:58: Uberschuss: 1504 Uberschuss mit Offset: -5196
2021-02-14 13:24:58: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1513 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:24:53: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:24:53: (1) Acthor Überschuss 1466 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:24:53: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:24:53: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1466
2021-02-14 13:24:53: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:24:53: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:53: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:53: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:24:53: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:24:53: Uberschuss: 1466 Uberschuss mit Offset: -5234
2021-02-14 13:24:53: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1475 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:24:48: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:24:48: (1) Acthor Überschuss 1466 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:24:48: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:24:48: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 1466
2021-02-14 13:24:48: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:24:48: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:48: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:48: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:24:47: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:24:47: Uberschuss: 1466 Uberschuss mit Offset: -5234
2021-02-14 13:24:47: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1475 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:24:42: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:24:42: (1) Acthor Überschuss 3783 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:24:42: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:24:42: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3783
2021-02-14 13:24:42: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:24:42: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:42: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:42: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:24:42: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:24:42: Uberschuss: 3783 Uberschuss mit Offset: -2917
2021-02-14 13:24:42: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3792 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:24:37: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:24:37: (1) Acthor Überschuss 3783 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:24:37: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:24:37: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3783
2021-02-14 13:24:37: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:24:37: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:37: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:37: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:24:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:24:37: Uberschuss: 3783 Uberschuss mit Offset: -2917
2021-02-14 13:24:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3792 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:24:32: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:24:32: (1) Acthor Überschuss 3745 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:24:32: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:24:32: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3745
2021-02-14 13:24:32: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:24:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:32: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:24:32: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:24:32: Uberschuss: 3745 Uberschuss mit Offset: -2955
2021-02-14 13:24:32: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3754 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:24:27: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:24:27: (1) Acthor Überschuss 3745 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:24:27: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:24:27: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3745
2021-02-14 13:24:27: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:24:26: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:26: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:26: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:24:26: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:24:26: Uberschuss: 3745 Uberschuss mit Offset: -2955
2021-02-14 13:24:26: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3754 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:24:21: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:24:21: (1) Acthor Überschuss 3784 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:24:21: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:24:21: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3784
2021-02-14 13:24:21: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:24:21: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:21: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:21: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:24:21: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:24:21: Uberschuss: 3784 Uberschuss mit Offset: -2916
2021-02-14 13:24:21: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3793 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:24:16: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:24:16: (1) Acthor Überschuss 3784 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:24:16: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:24:16: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3784
2021-02-14 13:24:16: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:24:16: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:16: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:16: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:24:16: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:24:16: Uberschuss: 3784 Uberschuss mit Offset: -2916
2021-02-14 13:24:16: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3793 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:24:11: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:24:11: (1) Acthor Überschuss 3794 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:24:11: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:24:11: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3794
2021-02-14 13:24:11: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:24:11: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:11: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:11: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:24:11: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:24:11: Uberschuss: 3794 Uberschuss mit Offset: -2906
2021-02-14 13:24:11: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3803 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:24:06: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:24:06: (1) Acthor Überschuss 3794 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:24:06: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:24:06: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3794
2021-02-14 13:24:06: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:24:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:06: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:24:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:24:05: Uberschuss: 3794 Uberschuss mit Offset: -2906
2021-02-14 13:24:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3803 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:24:00: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:24:00: (1) Acthor Überschuss 3768 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:24:00: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:24:00: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3768
2021-02-14 13:24:00: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:24:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:00: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:24:00: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:24:00: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:24:00: Uberschuss: 3768 Uberschuss mit Offset: -2932
2021-02-14 13:24:00: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3777 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:23:55: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:23:55: (1) Acthor Überschuss 3768 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:23:55: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:23:55: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3768
2021-02-14 13:23:55: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:23:55: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:55: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:55: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:23:55: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:23:55: Uberschuss: 3768 Uberschuss mit Offset: -2932
2021-02-14 13:23:55: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3777 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:23:50: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:23:50: (1) Acthor Überschuss 3837 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:23:50: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:23:50: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3837
2021-02-14 13:23:50: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:23:50: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:50: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:50: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:23:50: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:23:50: Uberschuss: 3837 Uberschuss mit Offset: -2863
2021-02-14 13:23:50: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3846 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:23:45: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:23:45: (1) Acthor Überschuss 3837 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:23:45: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:23:45: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3837
2021-02-14 13:23:45: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:23:45: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:45: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:45: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:23:44: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:23:44: Uberschuss: 3837 Uberschuss mit Offset: -2863
2021-02-14 13:23:44: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3846 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:23:39: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:23:39: (1) Acthor Überschuss 3718 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:23:39: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:23:39: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3718
2021-02-14 13:23:39: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:23:39: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:39: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:39: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:23:39: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:23:39: Uberschuss: 3718 Uberschuss mit Offset: -2982
2021-02-14 13:23:39: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3727 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:23:34: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:23:34: (1) Acthor Überschuss 3718 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:23:34: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:23:34: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3718
2021-02-14 13:23:34: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:23:34: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:34: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:34: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:23:34: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:23:34: Uberschuss: 3718 Uberschuss mit Offset: -2982
2021-02-14 13:23:34: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3727 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:23:29: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:23:29: (1) Acthor Überschuss 3478 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:23:29: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:23:29: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3478
2021-02-14 13:23:29: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:23:29: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:29: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:29: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:23:29: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:23:29: Uberschuss: 3478 Uberschuss mit Offset: -3222
2021-02-14 13:23:29: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3487 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:23:24: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:23:24: (1) Acthor Überschuss 3550 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:23:24: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:23:24: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3550
2021-02-14 13:23:24: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:23:23: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:23: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:23: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:23:20: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:23:20: Uberschuss: 3550 Uberschuss mit Offset: -3150
2021-02-14 13:23:20: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3559 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:23:15: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:23:15: (1) Acthor Überschuss 3550 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:23:15: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:23:15: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3550
2021-02-14 13:23:15: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:23:15: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:15: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:15: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:23:15: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:23:15: Uberschuss: 3550 Uberschuss mit Offset: -3150
2021-02-14 13:23:15: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3559 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:23:10: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:23:10: (1) Acthor Überschuss 3592 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:23:10: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:23:10: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3592
2021-02-14 13:23:10: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:23:10: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:10: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:10: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:23:10: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:23:10: Uberschuss: 3592 Uberschuss mit Offset: -3108
2021-02-14 13:23:10: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3601 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:23:05: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:23:05: (1) Acthor Überschuss 3592 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:23:05: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:23:05: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3592
2021-02-14 13:23:05: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:23:05: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:05: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:23:05: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:23:04: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:23:04: Uberschuss: 3592 Uberschuss mit Offset: -3108
2021-02-14 13:23:04: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3601 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:22:59: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:22:59: (1) Acthor Überschuss 3498 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:22:59: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:22:59: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3498
2021-02-14 13:22:59: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:22:59: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:59: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:59: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:22:59: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:22:59: Uberschuss: 3498 Uberschuss mit Offset: -3202
2021-02-14 13:22:59: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3507 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:22:54: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:22:54: (1) Acthor Überschuss 3498 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:22:54: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:22:54: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3498
2021-02-14 13:22:54: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:22:54: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:54: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:54: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:22:54: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:22:54: Uberschuss: 3498 Uberschuss mit Offset: -3202
2021-02-14 13:22:54: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3507 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:22:49: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:22:49: (1) Acthor Überschuss 3454 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:22:49: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:22:49: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3454
2021-02-14 13:22:49: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:22:49: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:49: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:49: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:22:49: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:22:49: Uberschuss: 3454 Uberschuss mit Offset: -3246
2021-02-14 13:22:49: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3463 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:22:44: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:22:44: (1) Acthor Überschuss 3480 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:22:44: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:22:44: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3480
2021-02-14 13:22:44: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:22:44: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:44: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:44: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:22:40: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:22:40: Uberschuss: 3480 Uberschuss mit Offset: -3220
2021-02-14 13:22:40: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3489 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:22:35: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:22:35: (1) Acthor Überschuss 3480 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:22:35: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:22:35: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3480
2021-02-14 13:22:35: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:22:35: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:35: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:35: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:22:35: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:22:35: Uberschuss: 3480 Uberschuss mit Offset: -3220
2021-02-14 13:22:35: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3489 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:22:30: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:22:30: (1) Acthor Überschuss 3449 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:22:30: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:22:30: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3449
2021-02-14 13:22:30: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:22:30: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:30: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:30: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:22:30: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:22:30: Uberschuss: 3449 Uberschuss mit Offset: -3251
2021-02-14 13:22:30: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3458 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:22:25: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:22:25: (1) Acthor Überschuss 3449 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:22:25: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:22:25: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3449
2021-02-14 13:22:25: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:22:25: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:25: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:25: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:22:24: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:22:24: Uberschuss: 3449 Uberschuss mit Offset: -3251
2021-02-14 13:22:24: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3458 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:22:19: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:22:19: (1) Acthor Überschuss 3604 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:22:19: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:22:19: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3604
2021-02-14 13:22:19: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:22:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:19: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:22:19: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:22:19: Uberschuss: 3604 Uberschuss mit Offset: -3096
2021-02-14 13:22:19: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3613 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:22:14: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:22:14: (1) Acthor Überschuss 3604 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:22:14: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:22:14: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3604
2021-02-14 13:22:14: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:22:14: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:14: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:14: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:22:14: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:22:14: Uberschuss: 3604 Uberschuss mit Offset: -3096
2021-02-14 13:22:14: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3613 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:22:09: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:22:09: (1) Acthor Überschuss 3568 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:22:09: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:22:09: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3568
2021-02-14 13:22:09: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:22:09: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:09: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:09: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:22:09: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:22:09: Uberschuss: 3568 Uberschuss mit Offset: -3132
2021-02-14 13:22:09: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3577 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:22:04: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:22:04: (1) Acthor Überschuss 3444 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:22:04: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:22:04: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3444
2021-02-14 13:22:04: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:22:04: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:04: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:22:04: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:22:00: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:22:00: Uberschuss: 3444 Uberschuss mit Offset: -3256
2021-02-14 13:22:00: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3453 max Speicherladung: 6700
2021-02-14 13:21:55: (1) Acthor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-02-14 13:21:55: (1) Acthor Überschuss 3444 größer Einschaltschwelle100
2021-02-14 13:21:55: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:21:55: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 3444
2021-02-14 13:21:55: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:21:55: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0


Log OpenWb


02/14/2021, 10:59:45 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 1255 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/14/2021, 11:00:22 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 3264 Akt Leistung 0 Status 0
02/14/2021, 11:00:22 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2255 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/14/2021, 11:48:50 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 3405 Akt Leistung 0 Status 0
02/14/2021, 11:48:50 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3405 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/14/2021, 11:49:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 3429 Akt Leistung 0 Status 0
02/14/2021, 11:49:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3429 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/14/2021, 11:50:04 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 3556 Akt Leistung 0 Status 0
02/14/2021, 11:50:04 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3556 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/14/2021, 12:38:33 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 4155 Akt Leistung 0 Status 0
02/14/2021, 12:38:33 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 4155 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/14/2021, 12:39:10 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 3840 Akt Leistung 0 Status 0
02/14/2021, 12:39:10 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3840 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/14/2021, 12:39:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 4183 Akt Leistung 0 Status 0
02/14/2021, 12:39:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 4183 pvmodus 0 modbuswrite 0
02/14/2021, 12:59:47 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 3647 try to connect (modbus)
02/14/2021, 12:59:47 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
02/14/2021, 12:59:53 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2117 Akt Leistung 0 Status 0
02/14/2021, 12:59:53 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 1000 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/14/2021, 12:59:53 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/14/2021, 13:00:31 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2963 Akt Leistung 642 Status 9
02/14/2021, 13:00:31 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2000 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/14/2021, 13:00:31 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
02/14/2021, 13:01:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2347 Akt Leistung 1248 Status 9
02/14/2021, 13:01:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3000 pvmodus 1 modbuswrite 1
02/14/2021, 13:01:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
Log des Eigenbetriebs des AC Thor 9s mit WR
2021-02-14 13:49:56: (1) Acthor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 245
2021-02-14 13:49:56: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:49:56: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 245
2021-02-14 13:49:56: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:49:56: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3847
2021-02-14 13:49:56: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:49:56: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 3847 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:49:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:49:56: Uberschuss: 245 Uberschuss mit Offset: -1755
2021-02-14 13:49:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 254 max Speicherladung: 2000
2021-02-14 13:49:51: (1) Acthor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 223
2021-02-14 13:49:51: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:49:51: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 223
2021-02-14 13:49:51: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:49:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3847
2021-02-14 13:49:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:49:51: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 3847 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:49:50: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:49:50: Uberschuss: 223 Uberschuss mit Offset: -1777
2021-02-14 13:49:50: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 232 max Speicherladung: 2000
2021-02-14 13:49:45: (1) Acthor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 223
2021-02-14 13:49:45: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:49:45: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 223
2021-02-14 13:49:45: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:49:45: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3847
2021-02-14 13:49:45: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:49:45: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 3847 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:49:45: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:49:45: Uberschuss: 223 Uberschuss mit Offset: -1777
2021-02-14 13:49:45: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 232 max Speicherladung: 2000
2021-02-14 13:49:40: (1) Acthor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 167
2021-02-14 13:49:40: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:49:40: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 167
2021-02-14 13:49:40: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:49:40: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3847
2021-02-14 13:49:40: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:49:40: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 3847 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:49:40: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:49:40: Uberschuss: 167 Uberschuss mit Offset: -1833
2021-02-14 13:49:40: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 176 max Speicherladung: 2000
2021-02-14 13:49:35: (1) Acthor Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 167
2021-02-14 13:49:35: (1) Acthor Ueberschussberechnung deltasoc (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-02-14 13:49:35: (1) Acthor SoC 100 Einschalt SoC 100 Ueberschuss 167
2021-02-14 13:49:35: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-02-14 13:49:35: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3847
2021-02-14 13:49:35: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-02-14 13:49:35: (1) Acthor relais: 1 aktuell: 3847 Zaehler Hw: 0
2021-02-14 13:49:35: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 100
2021-02-14 13:49:35: Uberschuss: 167 Uberschuss mit Offset: -1833