Eben hatte ich wieder den Fehler, das Laden hat erst mit 3 Phasen begonnen, das hat funktioniert, dann hat er einen Moment später auf eine reduziert und als er dann wieder auf 3 erhöhen wollte, ist der Enyaq wieder auf Störung gegangen.
Code: Alles auswählen
2025-04-14 08:37:14,512 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2025-04-14 08:37:24,173 - {control.chargepoint.chargepoint:689} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-14 08:37:24,423 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung wird gestartet, sobald in 9 Sek. die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2025-04-14 08:37:34,724 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Einschaltschwelle für die Dauer der Einschaltverzögerung überschritten.Der Überschuss ist ausreichend, um direkt mit 3 Phasen zu laden.
2025-04-14 08:38:14,795 - {control.chargepoint.chargepoint:689} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-14 08:38:24,815 - {control.chargepoint.chargepoint:689} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.93
2025-04-14 08:38:25,033 - {control.ev.ev:406} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 3 auf 1 Phasen in 35 Sek..
2025-04-14 08:38:35,173 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-04-14 08:38:45,791 - {control.chargepoint.chargepoint:689} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-14 08:39:24,527 - {control.chargepoint.chargepoint:689} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.72
2025-04-14 08:39:45,200 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Ladevorgang wird nach Ablauf der Abschaltverzögerung in 59 Sek. gestoppt.
2025-04-14 08:39:55,279 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Abschaltschwelle während der Verzögerung überschritten.
2025-04-14 08:40:44,411 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Ladevorgang wird nach Ablauf der Abschaltverzögerung in 59 Sek. gestoppt.
2025-04-14 08:41:04,966 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Abschaltschwelle während der Verzögerung überschritten.
2025-04-14 08:41:54,628 - {control.chargepoint.chargepoint:689} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.14
2025-04-14 08:41:54,844 - {control.ev.ev:406} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen in 1 Min. 40 Sek..
2025-04-14 08:42:05,089 - {control.chargepoint.chargepoint:689} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.15
2025-04-14 08:42:34,907 - {control.ev.ev:406} - {INFO:MainThread} - LP 6: Verzögerung für die Umschaltung von 1 auf 3 Phasen abgebrochen, da nicht ausreichend Überschuss für mehrphasiges Laden zur Verfügung steht.
2025-04-14 08:43:25,164 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Ladevorgang wird nach Ablauf der Abschaltverzögerung in 49 Sek. gestoppt.
2025-04-14 08:44:15,319 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Abschaltschwelle während der Verzögerung überschritten.
2025-04-14 08:44:55,280 - {control.ev.ev:406} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen in 40 Sek..
2025-04-14 08:45:14,749 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-04-14 08:45:14,752 - {control.chargepoint.chargepoint:689} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.16
2025-04-14 08:45:25,439 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Control-Pilot-Unterbrechung für 10s.
2025-04-14 08:45:25,443 - {control.process:131} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2025-04-14 08:45:34,214 - {control.chargepoint.chargepoint:689} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.04
2025-04-14 08:46:04,544 - {control.chargepoint.chargepoint:689} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
Also das ganze hat schon mal funktioniert.