Seite 15 von 32
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Fr Sep 15, 2023 11:57 am
von Michael_F
KrailPV hat geschrieben: ↑So Aug 06, 2023 4:11 pm
Habt ihr vor eurer Lambda noch einen eigenen Stromzähler oder lest ihr die Verbrauchsdaten aus der WP selbst aus?
Die Energiemengen werden in der oWB angezeigt, ausgelesen von der WP selbst.
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Fr Sep 15, 2023 12:09 pm
von Michael_F
Feature request:
Ist es möglich die (VL-)Temperaturen der Heizkreise in der Übersicht unter "Geräte" anzeigen zu lassen?
Ähnlich wie hier
viewtopic.php?p=92747#p92747 -> siehe auch Screenshot unten rot eingekreist
Holding Register Heizkreise VL-Temp: 5x02 (x: circuit 1=0, circuit 2=1, etc)
Machen vlt. auch noch andere Werte Sinn anzeigen zu lassen? Evt. auch die Aussentemperatur, COP oder die VL-Temp der WP, ... ?
Dann wäre alles kompakt dargestellt auf einer "Plattform"
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Fr Sep 15, 2023 12:23 pm
von okaegi
Es gehen maximal drei Temperaturen und für alle gleich. Einigt euch hier, dann baue ich es ein.
Gruss Oliver
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Sa Sep 16, 2023 8:34 am
von Michael_F
Danke Dir
Wenn nur Temperaturen gehen und keine anderen Werte wie zB der COP, dann machen in der Tat drei Heizkreis-VL-Temp Sinn. AT weiß man sowieso in etwa.
Was ganz schick wäre ist, den Betriebsstatus der jeweiligen Heizkreise farbig (als Füllfarbe der Box oder der Temperaturen selber) darzustellen.
zB grün-Sommerbetrieb, orange-Heizbetrieb, rot-MaxTemp
Andere Vorschläge?
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Di Sep 26, 2023 12:03 pm
von Michael_F
Nachdem sich niemand gemeldet hat, würde ich die VL-Temperaturen von den Heizkreisen darstellen. Ich habe 3 HK, könnte somit alle testen.
Schön wäre, wenn in der Lambda-Modulkonfig die AZ der HK ausgewählt werden können, sodass auch nur die tatsächlich in Betrieb befindlichen HK angezeigt werden.
Wie schon erwähnt wäre es ganz schön, wenn der Betriebsstatus der jeweiligen Heizkreises farbig dargestellt werden könnte (als Füllfarbe der Box oder der Temperaturen selber). zB grün-Sommerbetrieb/keine Anforderung, orange-Heizbetrieb, rot-MaxTemp
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Di Sep 26, 2023 1:26 pm
von okaegi
Hast du die Modbusadressen ?
Gruss Oliver
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Di Sep 26, 2023 5:27 pm
von Michael_F
Müssten die Holding Register 45003 (5002), 45103 (5102) und 45203 (5202) sein
(editiert)
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Di Nov 21, 2023 11:32 am
von christopher_gies
Hallo zusammen,
ist es möglich die Lambda auch in die Speicher Beachtung mit einzubeziehen? Ich habe folgende Prioritäten:
1. EV
2. LambdaWP
3. Speicher
Viele Grüße
Christopher
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Di Jan 16, 2024 7:59 am
von efuture
Hallo zusammen
Ich habe mittlerweile (endlich) auch eine openWB, eine Lambda-WP, eine PV... und nun bin ich daran, das alles aufzusetzen. Dabei habe ich folgende Unklarheit:
Mit openHAB konnte ich bereits Werte aus der WP über Modbus/TCP auslesen, und zwar alle RO-Werte, ohne dass die Berechtigung im E-Manager gesetzt wurde; bei RW kam immer 0. Gestern wurde nun Modbus/TCP eingerichtet - und weiterhin kann ich alle RO-Werte lesen, jedoch bleibt es bei RW-Werten bei 0. Das ist nicht normal, oder?
In openWB habe ich die WP als Smart Home-Gerät hinzugefügt und im Diagramm wird deren Verbrauch nun ebenfalls mit konstant 0 angezeigt.
Wie weiter?
Danke Euch!
Gruss Bernd
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Di Jan 16, 2024 8:07 am
von okaegi
Bitte mal smarthomedefinition vom Gerät und das smarthome.log und das lambda.log hier bringen. (Siehe signatur).
Gruss Oliver