Seite 16 von 21
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Verfasst: Sa Sep 18, 2021 9:10 am
von Jobo504
Hallo,
mein Varta Elements-Speicher (mit Modbus-Anbindung) wird in der Nightly 1.9.248 leider auch nicht mehr angezeigt.
Gruß
Jochen
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Verfasst: So Sep 19, 2021 6:12 am
von philipp123
nrwandre hat geschrieben: ↑Fr Sep 17, 2021 12:23 pm
Hallo zusammen,
mit der Beta 1.9.245 alles OK
Mit der Nightly 1.9.248 wird kein PV Ertrag angezeigt.
Ich habe 2 Plenticore und einen KSEM.
Auswahl Modul PV:
Die 2 Plenticore mit der IP
Auswahl Modul EVU:
Kostal Smart Energy...... mit der IP
Mein Plenticore hatte nach dem Update gerade auch nicht mehr getan. Bin dann auf die Schnelle bei der Python-Datei auf den 31.8. Zurück, da tut alles.
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Verfasst: So Sep 19, 2021 6:27 am
von HSC
Moin,
um das für den Entwickler mal zeitl. eingrenzen zu können....
Bei mir läuft 1x plenticore + KSEM mit V. 1.9.248 (2021-09-14 12:03:36 +0200 [33751c55] ) noch einwandfrei.
VG
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Verfasst: So Sep 19, 2021 6:44 am
von philipp123
Komisch, im Modul war die letzte Anpassung am 10.9.
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Verfasst: Mi Sep 22, 2021 7:07 am
von S_kl
Bezüglich plenticore , Bitte die Logs schicken, ohne die habe ich keine Chance .
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Verfasst: Mi Sep 22, 2021 7:10 am
von philipp123
Kann ich machen, sobald PR #1559 in der Nightly ist. Davor mache ich kein Update mehr, ist zu aufwändig das immer manuell einzuspielen.
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Verfasst: Do Sep 23, 2021 3:31 pm
von Jobo504
Hallo,
ich wollte noch mal das Thema "Varta-Elements Speicher" hochholen. Leider zeigt der Speicher (Modbus-Auslesung) keine Werte mehr in der Nightly 1.9.248 an.
Funktion ist in der stable 1.9.244 einwandfrei.
Wäre toll, wenn sich das mal jemand anschauen könnte.
Gruß
Jochen
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Verfasst: Do Sep 23, 2021 3:56 pm
von derNeueDet
Jobo504 hat geschrieben: ↑Do Sep 23, 2021 3:31 pm
Hallo,
ich wollte noch mal das Thema "Varta-Elements Speicher" hochholen. Leider zeigt der Speicher (Modbus-Auslesung) keine Werte mehr in der Nightly 1.9.248 an.
Funktion ist in der stable 1.9.244 einwandfrei.
Wäre toll, wenn sich das mal jemand anschauen könnte.
Gruß
Jochen
Mach mal bitte einen Screenshot deiner Konfiguration
In der .248 gibt es eine 2. IP Adresse für einen 2. Speicher. Was steht da bei Dir drin?
Wenn du keinen 2. Speicher hast muss da
none drin stehen.
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Verfasst: Do Sep 23, 2021 4:13 pm
von Jobo504
Hallo,
Screenshot anbei
die IP für den 1. Speicher stimmt, das zweite Feld ist leer.
Ich habe manuell "none" (alles kleingeschrieben) eingetragen und gespeichert, aber das wird wohl nicht in der Konfiguration übernommen. Nach erneutem Aufruf ist das Feld wieder leer.
Gruß
Jochen
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Verfasst: Do Sep 23, 2021 4:26 pm
von derNeueDet
Ja, da fehlt ein Eintrag in der openwb.conf.