Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Verfasst: Fr Dez 17, 2021 12:42 pm
Wie immer hilft es, wenn Logmeldungen gepostet werden.
Sorry klarLutzB hat geschrieben: Fr Dez 17, 2021 12:42 pm Wie immer hilft es, wenn Logmeldungen gepostet werden.
LenaK hat geschrieben: Fr Dez 17, 2021 1:31 pmBitte System->Debugging auf 2 stellen und nochmal einen Auszug aus dem nurpv-Log posten, da dorthin die WR geloggt werden.
Hi Det,derNeueDet hat geschrieben: Fr Dez 17, 2021 3:17 pm @mempfh
Kann es sein dass dein WR gerade schläft, also keine Leistung zurück liefert?
Bzw. Gar nichts zurück liefert. Bei mir funktioniert das JSON Modul mit Volkszähler, aber der liefert immer.
Schick mal einen Screenshot deiner PV2 Konfiguration.
VG
Det
Code: Alles auswählen
2021-12-17 16:59:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.49
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0xffff9791bd68>}
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Komponente Fronius SM Zähler auslesen.
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: urllib3.connectionpool: http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=2 HTTP/1.1" 200 2252
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Einbauort: True
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Fronius SM Leistung[W]: -231.66
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: EVU Watt: -231.66
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: EVU Bezug: 14106339
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: EVU Einspeisung: 0
2021-12-17 16:59:32: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-12-17 16:59:32: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1247 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: lla1 0 llv1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1248 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: lla2 0 llv2 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug -231 uberschuss 231 (LV1) at 1249 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: lla3 0 llv3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1250 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1251 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1252 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1253 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1254 loadvars loadvars.sh