Verfasst: Di Jan 16, 2024 9:27 am
von efuture
okaegi hat geschrieben: ↑Di Jan 16, 2024 8:07 am
Bitte mal smarthomedefinition vom Gerät und das smarthome.log und das lambda.log hier bringen. (Siehe signatur).
Gruss Oliver
Hallo Oliver
Kann ich heute Abend vom PC aus gerne machen; was mir schon mal auffällt auf dem Telefon:
Im smarthome_device_1_lambda.log habe ich in den ueberschuss-Zeilen immer "Akt Leistung 0", also genauso wie auch in openHAB. Ich denke, das Problem ist eher, dass die Leistungsdaten () wirklich nicht ausgelesen werden können. Das betrifft (in openHAB) alle RW-Reihen, nur die RO-Reihen gehen (und gingen schon vor Freischaltung im E-Manager).
In der Modbusdoku von Lambda ist mir noch aufgefallen, dass es ein Register 1014 "Modbus request release password" (Password register to release modbus request registers) gibt. Das bringt mich auf die Frage, ob es irgendwie noch eine Berechtigung braucht. Und: ich habe bislang die WP nicht bei Lambda registriert - hat das evtl. damit zu tun? Weiss da jemand was dazu?
Gruss Bernd
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Di Jan 16, 2024 9:38 am
von okaegi
Hallo Bernd,
Hier im tread hat es diverse Lamba nutzer.
Ich würde vorschlagen, dass du diese ggf direkt über pn anschreibst. Ich habe den Lambda treiber in openwb gemacht, ich habe aber eine andere Wp (Stiebel) und kann die Lambda intern nicht helfen.
Modbus Verbindungen sind manchmal etwas zickig, ich würde mal die Wp in openhab rausnehmen. Unter umständen kann dann openwb eine Modbusverbindung aufbauen und die aktuelle Lridtung lesen.
Gruss Oliver
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Di Jan 16, 2024 10:32 am
von efuture
OK, Problem gelöst
Ich habe einen Login bei Lambda für die Fernwartung gemacht, mich Remote auf der WP eingeloggt, und dann fiel mir auf, dass auf der Seite "Energiemanagement" (wo es die Darstellung mit der PV und dem grossen Buchstaben Lambda hat) oben rechts Betriebsart noch nicht auf Automatik stand. Das habe ich geändert, und nun geht alles: ich bekomme die Werte in openWB (und auch in openHAB).
Ich erlaube mir jetzt aber noch eine Anschlussfrage zum generellen Ablauf bzw. Verständnis:
Was macht die WP mit den Daten zum Überschuss eigentlich? Wechselt sie zu den PV-Temperaturen als neue Sollwerte, wobei sie maximal soviel Strom aufnimmt, wie man ihr über Modbus als Überschuss meldet? Oder was macht sie genau?
Gruss Bernd
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Di Jan 16, 2024 11:38 am
von okaegi
Openwb kann permanent den Überschuss (das was ins Netz eingespiesen wird) Übertragen. Mögliche Parameter für openwb siehe hier:
viewtopic.php?p=73008#p73008
Was auf Lamda Seite passiert mit den Information muss dir ein Lamda Profi sagen.
Gruss Oliver
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Di Jan 16, 2024 1:54 pm
von efuture
Hab es herausgefunden (FAQ auf Lambdawebseite):
Es werden die PV-Sollwerte für Heizungskreise und Brauchwasser benutzt (die i.d.R. höher sind als die normalen) und ausserdem folgt die Regelung der WP der Leistungsvorgabe, also dem, was openWB schickt. Da Brauchwasser vor geht, wird (in meinem Fall) erst mal dieses von 45 °C auf 60 °C erwärmt und anschliessend der Heizungskreis um 2 K erwärmt - sofern solange die Sonne scheint...
Sehr schön
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Mi Jan 31, 2024 11:22 am
von efuture
Eine Verständnisfrage zur Berechnung der Leistungsvorgabe (mit Einstellung E-Eintrag) - ist das ein Bug?
So wie ich es im Code und durch Beobachten der Werte gesehen habe, wird seitens openWB der aktuelle Überschuss genommen und an die WP geschickt, die dann daraus ein Psoll ableitet und dies für die Steuerung ihres Energieverbrauchs benutzt.
Die 3 möglichen Fälle unterscheiden sich aber nicht nur im Vorzeichen des Überschusses, sondern auch in seiner Interpretation (im Fall E-Eintrag):
Hier sitzt nach Meinung der WP der Zähler direkt hinter dem WR, und es soll dessen Ertrag verbraucht werden. Wenn openWB aber den Überschuss an die WP schickt, so ist hier der WP-eigene Verbrauch bereits abgezogen, was ihre Steuerung aber nicht weiss. Entsprechend versucht sie, einer zu tiefen Vorgabe zu folgen, oder?
Ein konstruiertes Beispiel:
Aktuell ist der PV-Ertrag 1500 W.
Die WP braucht 1000 W.
Der Überschuss ist somit 500 W (wir nehmen an, es habe keine weiteren Verbraucher).
Somit bekommt die WP 500 W als Wert geschickt und meint aufgrund der Einstellung E-Eintrag, dies sei der gesamte PV-Ertrag, den sie verbrauchen soll.
Sie berechnet daraus ein Psoll von 400 W (s.u.).
Deshalb versucht ihre Regelung, einen Gesamtverbrauch von 400 W zu erreichen (also sogar tiefer als ihr aktueller Verbrauch).
Bekäme sie als Überschuss ihren Eigenverbrauch + die EVU-Einspeisung, so wäre das stattdessen 1000 + 500 W = 1500 W und sie würde
korrekterweise ein Psoll von 1400 W errechnen und diese Leistung anstreben. (Kommen weitere Verbraucher ins Spiel, ist der so berechnete Wert dann natürlich nicht mehr gleich dem PV-Ertrag.)
---
Noch was zu Psoll und der WP-Regelung (falls es jemanden interessiert):
Mir scheint, dass sie im Prinzip die gesendeten Werte nimmt und den 15-Minuten-Durchschnitt berechnet, abzüglich dem Wert, der als Anlagengrundlast eingestellt ist, das ist dann Psoll; anschliessend versucht sie träge, diesem Psoll zu folgen, man hat also ein doppeltes Lag ihres Verbrauchs gegenüber der PV drin.
Bernd
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Mi Jan 31, 2024 4:31 pm
von okaegi
Schau mal hier:
viewtopic.php?p=72524#p72524
Da steht nirgends, dass die aktuelle Leistungsaufnahme der Wp mitgeschickt werden soll. Am besten Lamda fragen, geändert ist schnell.
Gruss Oliver
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Do Feb 01, 2024 10:00 am
von efuture
Eben, da steht bei den Fällen 2 & 3, dass der Überschuss geschickt werden soll, bei Fall 1 aber die Erzeugung, wir schicken aber immer den Überschuss. In Fall 1 stimmt das aber nicht.
Gruss Bernd
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Do Feb 01, 2024 10:23 am
von okaegi
Kannst du herausfinden ob das aus Sicht lambda ein unterschied macht ?
Gruss Oliver
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Do Feb 01, 2024 10:46 am
von efuture
Wie oben geschrieben:
efuture hat geschrieben: ↑Mi Jan 31, 2024 11:22 am
Noch was zu Psoll und der WP-Regelung (falls es jemanden interessiert):
Mir scheint, dass sie im Prinzip die gesendeten Werte nimmt und den 15-Minuten-Durchschnitt berechnet, abzüglich dem Wert, der als Anlagengrundlast eingestellt ist, das ist dann Psoll; anschliessend versucht sie träge, diesem Psoll zu folgen, man hat also ein doppeltes Lag ihres Verbrauchs gegenüber der PV drin.
Bernd
Insofern ja, sie folgt zu tiefen Vorgaben, lässt also u.U. Überschuss ungenutzt liegen.
Ich kann das morgen nochmal beobachten; kann ich den Code einfach bei mir mal ändern bzw. wie komme ich per ssh auf die WB (hab sie noch nicht lang)?