Seite 18 von 18
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Verfasst: Do Jan 22, 2026 4:48 pm
von Gero
Hier ist der böse Watz:
2026-01-22 14:40:51,288 - (1) ACTHOR Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus -110
...
2026-01-22 14:43:06,441 - (1) ACTHOR Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus -110
...
2026-01-22 14:45:41,482 - (1) ACTHOR Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus -110
...
2026-01-22 14:48:51,344 - (1) ACTHOR Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus -110
Danach läuft immer wieder die Einschaltverzögerung los und dann kommt wieder das Abschalten alle paar Minuten.
Was hast Du denn bei Ausschaltverzögerung oder Mindesteinschaltdauer eingestelllt?
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Verfasst: Fr Jan 23, 2026 4:30 pm
von knotzchef
HI,
also ich habe nun folgendes für den Test für morgen umgestellt, sowie die Anleitung von my-pv nochmal geprüft:
https://download.my-pv.com/partner/Doku ... 240319.pdf
- Gerät kann schalten
- Mindesteinschaltdauer 1
- Mindesteinschaltdauer pro Tag 0
- Einschaltschwelle: 200
- Einschaltverzörgerung: 2
- Updategerät 0
- Ausschaltschwelle 110
- Ausschaltverzögerung 1
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Verfasst: Fr Jan 23, 2026 8:13 pm
von Gero
Jetzt steht in der Logmeldung, dass womöglich die Mindesteinschaltdauer erreicht sei und deshalb abgeschaltet wird. Und dann setzt du die wieder auf eine Minute?
Default ist da wohl Null. Ich würde mit sowenig geänderten Parametern wie möglich statten.
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Verfasst: Mo Feb 23, 2026 3:20 pm
von knotzchef
Hallo,
ich suche immer noch das Phänomen der Ansteuerung zwischen OpenWB und ACThor9s. Es wird immer der Heizstab mit vollen 3kW angesteuert.. dann nach den parametrierten Haltezeiten wieder ausgeschaltet... obwohl gar nicht in Summe so viel Überschuss für 3 kW vorhanden ist.
-> wie kann ich rausfinden, warum der Heizstab so angesteuert wird... und nicht den realen Überschuss von der OpenWb übermittelt bekommt....
Wo kann ich sehen, was die OpenWB an Wert an den AcThor9s schickt?
-> es müsste doch wenn ich die Speicherbeachtung ausgeschaltet habe so sein... wenn Speicher = 100% dann PV-Leistung-Hausverbrauch-eingestellter Reserve an EVU = Sollwertvorgabe für den Heizstab?
Einstellungen:
Gerät kann schalten = ja
Einschaltschwelle = 300
Einschaltverzögerung = 2
Updategerät = 0
Ausschaltschwelle = 150
Ausschaltverzögerung = 1
Speicherbeachtung beim Einschalten = 0
Speicherbeachtung beim Ausschalten = 100
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Verfasst: Mo Feb 23, 2026 3:29 pm
von Gero
knotzchef hat geschrieben: Mo Feb 23, 2026 3:20 pm
Wo kann ich sehen, was die OpenWB an Wert an den AcThor9s schickt?
im smarhome.log. Und dann gibt's noch Dateien in der ramdisk.
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Verfasst: Di Feb 24, 2026 9:02 am
von aiole
Wie schon Mal erwähnt - ich hatte bei einem Kunden auch schon den Fall, dass die Proportionalstufe des ACThor defekt war. Dazu müsste testen, ob manuelle Vorgaben zw. 0-3kW sauber in Heizleistung umgesetzt werden.
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Verfasst: Di Feb 24, 2026 6:02 pm
von knotzchef
aiole hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 9:02 am
Wie schon Mal erwähnt - ich hatte bei einem Kunden auch schon den Fall, dass die Proportionalstufe des ACThor defekt war. Dazu müsste testen, ob manuelle Vorgaben zw. 0-3kW sauber in Heizleistung umgesetzt werden.
Also wenn ich die SE Daten vom WR eintragen, dann arbeitet der AC Thor9s sauber, da habe ich halt nur das Thema dass irgendwann der WR sich verschluckt wegen zu vielen Anfragen via ModBus TCP.... deswegen war mein Plan ihn "hinter" die OpenWb zu hängen.
-> werde es aber trotzdem mal testen
heute sah es wieder so aus:

- Screenshot 2026-02-24 190206.png (66.23 KiB) 759 mal betrachtet