Code: Alles auswählen
2024-03-11 14:44:08,557 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 ueberschuss -9735 Akt Leistung 2024
2024-03-11 14:44:08,558 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 neupower -9735 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-11 14:44:08,604 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 written 55801 0XD9F9
2024-03-11 15:27:46,602 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 ueberschuss -8089 Akt Leistung 2013
2024-03-11 15:27:46,603 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 neupower -8089 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-11 15:27:46,649 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 written 57447 0XE067
2024-03-11 15:28:21,392 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 ueberschuss -8017 Akt Leistung 2066
2024-03-11 15:28:21,392 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 neupower -8017 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-11 15:28:21,439 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 written 57519 0XE0AF
2024-03-11 15:28:54,054 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 ueberschuss -8202 Akt Leistung 2077
2024-03-11 15:28:54,054 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 neupower -8202 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-11 15:28:54,100 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 written 57334 0XDFF6
2024-03-11 16:13:53,679 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 ueberschuss -7195 Akt Leistung 0
2024-03-11 16:13:53,680 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 neupower -7195 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-11 16:14:26,021 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 ueberschuss -7179 Akt Leistung 0
2024-03-11 16:14:26,021 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 neupower -7179 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-11 16:14:59,360 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 ueberschuss -7121 Akt Leistung 0
2024-03-11 16:14:59,361 INFO 1 ipadr 192.168.1.50 neupower -7121 pvmodus 1 modbusw 1
Code: Alles auswählen
2024-03-11 16:21:03,359 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-11 16:21:03,359 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1
2024-03-11 16:21:03,360 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1
2024-03-11 16:21:03,360 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-11 16:21:03,360 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-11 16:21:03,363 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3711 old 3712
2024-03-11 16:21:03,365 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=23563 old 23555
2024-03-11 16:21:03,366 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=6711 old 6712
2024-03-11 16:21:03,367 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=58800 old 58791
2024-03-11 16:21:03,368 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=30095 old 30087
2024-03-11 16:21:03,369 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/WHImported_temp=1893141 old 1893133
2024-03-11 16:21:03,370 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=18805 old 18797
2024-03-11 16:21:03,372 INFO (1) LambdaWP Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:03,373 INFO (1) LambdaWP Überschuss 6711 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -20000
2024-03-11 16:21:03,373 INFO (1) LambdaWP Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:03,374 INFO (2) BadBoilerBuM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:03,374 INFO (2) BadBoilerBuM Überschuss 6711 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 3500
2024-03-11 16:21:03,374 INFO (2) BadBoilerBuM Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:03,375 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:03,375 INFO (3) KucheBoiler Überschuss 6711 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1200
2024-03-11 16:21:03,376 INFO (3) KucheBoiler Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:03,376 INFO (4) HandtuchBad Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:03,377 INFO (4) HandtuchBad Überschuss 6711 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 700
2024-03-11 16:21:03,377 INFO (4) HandtuchBad Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:08,384 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6700 max Speicherladung: 3000
2024-03-11 16:21:08,384 INFO Uberschuss: 6700 Uberschuss mit Offset: 3700 Pv: 7186
2024-03-11 16:21:08,384 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2024-03-11 16:21:08,949 INFO (1) LambdaWP rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/58807 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 4388723 Z2: 0
2024-03-11 16:21:09,647 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/18813 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 659395 Z2: 0
2024-03-11 16:21:10,402 INFO (3) KucheBoiler rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/30103 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 189043 Z2: 0
2024-03-11 16:21:11,071 INFO (4) HandtuchBad rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/23571 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 1 Z1: 525 Z2: 0
2024-03-11 16:21:11,072 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-11 16:21:11,073 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1
2024-03-11 16:21:11,073 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1
2024-03-11 16:21:11,073 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-11 16:21:11,073 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-11 16:21:11,075 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3700 old 3711
2024-03-11 16:21:11,077 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=23571 old 23563
2024-03-11 16:21:11,078 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=6700 old 6711
2024-03-11 16:21:11,079 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=58807 old 58800
2024-03-11 16:21:11,080 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=30103 old 30095
2024-03-11 16:21:11,081 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/WHImported_temp=1893149 old 1893141
2024-03-11 16:21:11,081 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=18813 old 18805
2024-03-11 16:21:11,083 INFO (1) LambdaWP Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:11,084 INFO (1) LambdaWP Überschuss 6700 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -20000
2024-03-11 16:21:11,084 INFO (1) LambdaWP Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:11,084 INFO (2) BadBoilerBuM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:11,085 INFO (2) BadBoilerBuM Überschuss 6700 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 3500
2024-03-11 16:21:11,085 INFO (2) BadBoilerBuM Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:11,085 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:11,086 INFO (3) KucheBoiler Überschuss 6700 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1200
2024-03-11 16:21:11,086 INFO (3) KucheBoiler Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:11,086 INFO (4) HandtuchBad Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:11,087 INFO (4) HandtuchBad Überschuss 6700 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 700
2024-03-11 16:21:11,087 INFO (4) HandtuchBad Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:16,089 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6681 max Speicherladung: 3000
2024-03-11 16:21:16,090 INFO Uberschuss: 6681 Uberschuss mit Offset: 3681 Pv: 7171
2024-03-11 16:21:16,090 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2024-03-11 16:21:16,816 INFO (1) LambdaWP rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/58815 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 4388723 Z2: 0
2024-03-11 16:21:17,664 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/18821 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 659395 Z2: 0
2024-03-11 16:21:18,383 INFO (3) KucheBoiler rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/30111 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 189043 Z2: 0
2024-03-11 16:21:19,054 INFO (4) HandtuchBad rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/23579 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 1 Z1: 525 Z2: 0
2024-03-11 16:21:19,055 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-11 16:21:19,055 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1
2024-03-11 16:21:19,055 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1
2024-03-11 16:21:19,055 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-11 16:21:19,056 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-11 16:21:19,058 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3681 old 3700
2024-03-11 16:21:19,060 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=23579 old 23571
2024-03-11 16:21:19,061 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=6681 old 6700
2024-03-11 16:21:19,062 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=58815 old 58807
2024-03-11 16:21:19,062 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=30111 old 30103
2024-03-11 16:21:19,063 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/WHImported_temp=1893157 old 1893149
2024-03-11 16:21:19,064 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=18821 old 18813
2024-03-11 16:21:19,066 INFO (1) LambdaWP Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:19,066 INFO (1) LambdaWP Überschuss 6681 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -20000
2024-03-11 16:21:19,066 INFO (1) LambdaWP Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:19,067 INFO (2) BadBoilerBuM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:19,067 INFO (2) BadBoilerBuM Überschuss 6681 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 3500
2024-03-11 16:21:19,068 INFO (2) BadBoilerBuM Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:19,068 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:19,068 INFO (3) KucheBoiler Überschuss 6681 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1200
2024-03-11 16:21:19,069 INFO (3) KucheBoiler Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:19,069 INFO (4) HandtuchBad Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:19,070 INFO (4) HandtuchBad Überschuss 6681 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 700
2024-03-11 16:21:19,070 INFO (4) HandtuchBad Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:24,076 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6680 max Speicherladung: 3000
2024-03-11 16:21:24,077 INFO Uberschuss: 6680 Uberschuss mit Offset: 3680 Pv: 7158
2024-03-11 16:21:24,077 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2024-03-11 16:21:24,861 INFO (1) LambdaWP rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/58823 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 4388723 Z2: 0
2024-03-11 16:21:25,755 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/18829 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 659395 Z2: 0
2024-03-11 16:21:26,806 INFO (3) KucheBoiler rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/30119 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 189043 Z2: 0
2024-03-11 16:21:27,621 INFO (4) HandtuchBad rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/23587 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 1 Z1: 525 Z2: 0
2024-03-11 16:21:27,623 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-11 16:21:27,623 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1
2024-03-11 16:21:27,624 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1
2024-03-11 16:21:27,624 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-11 16:21:27,625 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-11 16:21:27,628 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3680 old 3681
2024-03-11 16:21:27,631 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=23587 old 23579
2024-03-11 16:21:27,632 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=6680 old 6681
2024-03-11 16:21:27,633 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=58823 old 58815
2024-03-11 16:21:27,634 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=30119 old 30111
2024-03-11 16:21:27,636 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/WHImported_temp=1893165 old 1893157
2024-03-11 16:21:27,637 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=18829 old 18821
2024-03-11 16:21:27,640 INFO (1) LambdaWP Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:27,641 INFO (1) LambdaWP Überschuss 6680 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -20000
2024-03-11 16:21:27,641 INFO (1) LambdaWP Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:27,642 INFO (2) BadBoilerBuM Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:27,643 INFO (2) BadBoilerBuM Überschuss 6680 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 3500
2024-03-11 16:21:27,643 INFO (2) BadBoilerBuM Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:27,644 INFO (3) KucheBoiler Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:27,644 INFO (3) KucheBoiler Überschuss 6680 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1200
2024-03-11 16:21:27,645 INFO (3) KucheBoiler Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:27,645 INFO (4) HandtuchBad Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:27,645 INFO (4) HandtuchBad Überschuss 6680 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 700
2024-03-11 16:21:27,646 INFO (4) HandtuchBad Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-03-11 16:21:32,653 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6680 max Speicherladung: 3000
2024-03-11 16:21:32,653 INFO Uberschuss: 6680 Uberschuss mit Offset: 3680 Pv: 7145
2024-03-11 16:21:32,654 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2024-03-11 16:21:33,347 ERROR Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/lambda_/watt.py", line 103, in <module>
builder = BinaryPayloadBuilder(byteorder=Endian.BIG)
AttributeError: type object 'Endian' has no attribute 'BIG'
2024-03-11 16:21:33,351 INFO (1) LambdaWP rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/58832 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 4388723 Z2: 0
2024-03-11 16:21:34,229 INFO (2) BadBoilerBuM rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/18838 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 659395 Z2: 0
2024-03-11 16:21:35,190 INFO (3) KucheBoiler rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/30128 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 189043 Z2: 0
2024-03-11 16:21:36,194 INFO (4) HandtuchBad rel: 1 oncnt/onstandby/time: 3/0/23596 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 1 Z1: 525 Z2: 0
2024-03-11 16:21:36,196 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-11 16:21:36,197 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1
2024-03-11 16:21:36,197 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1
2024-03-11 16:21:36,202 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-11 16:21:36,203 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-11 16:21:36,211 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=23596 old 23587
2024-03-11 16:21:36,214 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=58832 old 58823
2024-03-11 16:21:36,217 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=30128 old 30119
2024-03-11 16:21:36,218 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/WHImported_temp=1893174 old 1893165
2024-03-11 16:21:36,220 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=18838 old 18829
2024-03-11 16:21:36,224 INFO (1) LambdaWP Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-11 16:21:36,225 INFO (1) LambdaWP Überschuss 6680 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -20000
2024-03-11 16:21:36,226 INFO (1) LambdaWP Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
Code: Alles auswählen
2024-03-11 16:21:33,347 ERROR Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/lambda_/watt.py", line 103, in <module>
builder = BinaryPayloadBuilder(byteorder=Endian.BIG)
AttributeError: type object 'Endian' has no attribute 'BIG'
2024-03-11 16:21: