Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: Fr Sep 10, 2021 6:33 am
von philipp123
okaegi hat geschrieben: ↑Fr Sep 10, 2021 6:15 am
Bei dem spätestens fertig um wird das Gerät nach absolvieren der Mindesteinschaltdauer auf Pv Steuerung gestellt, dass heist rot oder grün wie du es beschrieben hast.
Danke fürs Wiki
Eine Kleinigkeit
Wenn gerade weniger als 2.200W vorhanden sind, geht die Maschinen aus und wartet und bleibt blau
sollte
Wenn gerade weniger als 2.200W vorhanden sind, geht die Maschinen aus und wartet auf Überschuss (grün / rot) oder bis spätestens fertig Zeit oder immer an Zeit erreicht ist
Gruss Oliver
Ich hab das jetzt getrennt. Kannst du nochmals drüber schauen? Langsam wird das echt komplex...
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: Fr Sep 10, 2021 9:25 am
von okaegi
Hier stimmt es noch nicht ganz
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Anlauferkennung
Wenn gerade weniger als 2.200W vorhanden sind, geht die Maschinen aus und wartet und bleibt blau
Sollte
Wenn gerade weniger als 2.200W vorhanden sind, geht die Maschinen aus und wartet auf Überschuss (grün / rot) oder bis spätestens fertig Zeit oder immer an Zeit erreicht ist
Gruss Oliver
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: Fr Sep 10, 2021 9:29 am
von philipp123
okaegi hat geschrieben: ↑Fr Sep 10, 2021 9:25 am
Hier stimmt es noch nicht ganz
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Anlauferkennung
Wenn gerade weniger als 2.200W vorhanden sind, geht die Maschinen aus und wartet und bleibt blau
Sollte
Wenn gerade weniger als 2.200W vorhanden sind, geht die Maschinen aus und wartet auf Überschuss (grün / rot) oder bis spätestens fertig Zeit oder immer an Zeit erreicht ist
Gruss Oliver
Danke für die Rückmeldung. Hab das an beiden Stellen angepasst.
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: Di Sep 14, 2021 6:16 am
von electron
Kann es sein, dass die Deaktivierung der Anlauferkennung nicht richtig funktioniert?
Ich hatte bei einem Device vorübergehend die Anlauferkennung aktiviert. Gestern morgen dann wieder deaktiviert, aber das Device wird immer noch "blau" angezeigt. Im Log steht folgendes:
2021-09-14 08:02:12: (4) Dachfenster Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle
2021-09-14 08:02:12: (4) Dachfenster Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-09-14 08:02:12: (4) Dachfenster unter standbyschwelle , timer geloescht
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: Di Sep 14, 2021 12:39 pm
von electron
Update: Heute mittag das neueste Nightly eingespielt. Jetzt ist die Darstellung wieder korrekt.
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: Di Sep 14, 2021 4:07 pm
von okaegi
electron hat geschrieben: ↑Di Sep 14, 2021 6:16 am
Kann es sein, dass die Deaktivierung der Anlauferkennung nicht richtig funktioniert?
Ich hatte bei einem Device vorübergehend die Anlauferkennung aktiviert. Gestern morgen dann wieder deaktiviert, aber das Device wird immer noch "blau" angezeigt. Im Log steht folgendes:
2021-09-14 08:02:12: (4) Dachfenster Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle
2021-09-14 08:02:12: (4) Dachfenster Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-09-14 08:02:12: (4) Dachfenster unter standbyschwelle , timer geloescht
Screenshot 2021-09-14 at 08.01.41.png
Hab gerade Code gecheckt. Wenn ein Gerät mal Status 20 hat (=Anlauferkennung aktiv) wird ein ausschalten via Gui nur dann akzeptiert, wenn
a) Neuer Nightly eingespielt wird
oder
b)Gerät auf aus / Speichern und dann wieder auf an / speichern im Gui
Ich passe das gelegentlich an.
Gruss Oliver
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: Fr Jan 28, 2022 9:29 pm
von thesorrow101
derNeueDet hat geschrieben: ↑Do Sep 09, 2021 6:07 am
Sieht nicht schlecht aus. Damit kann man sicher was anfangen.
Ich wollte mal das alte Thema kurz wieder hochholen.
Ich denke es besteht immer noch reges Interesse anstatt einer Uhrzeit auch Sonnenuntergang mit Offset nutzen zu können. Wie sind den da die Tendenzen in der 2.0?
Liebe Grüße
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: Do Feb 03, 2022 8:22 am
von lacky
eine Frage zur Anlauferkennung und Anzeige im Color Theme...
nach der Anlauferkennung bleibt der Schalter auf blau oder? (WaMa wurde ausgeschalten, Überschuss zu gering)
mein Shelly hat auch ausgeschalten aber in der Anzeige wird mir weiterhin eine Leistungsaufnahme angezeit, obwohl keine da ist.
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: Do Feb 03, 2022 8:45 am
von thesorrow101
lacky hat geschrieben: ↑Do Feb 03, 2022 8:22 am
eine Frage zur Anlauferkennung und Anzeige im Color Theme...
nach der Anlauferkennung bleibt der Schalter auf blau oder? (WaMa wurde ausgeschalten, Überschuss zu gering)
mein Shelly hat auch ausgeschalten aber in der Anzeige wird mir weiterhin eine Leistungsaufnahme angezeit, obwohl keine da ist.
Nein, eigentlich wird er dann rot. Da stimmt was mit der Kommunikation nicht
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: Do Feb 03, 2022 8:48 am
von lacky
thesorrow101 hat geschrieben: ↑Do Feb 03, 2022 8:45 am
lacky hat geschrieben: ↑Do Feb 03, 2022 8:22 am
eine Frage zur Anlauferkennung und Anzeige im Color Theme...
nach der Anlauferkennung bleibt der Schalter auf blau oder? (WaMa wurde ausgeschalten, Überschuss zu gering)
mein Shelly hat auch ausgeschalten aber in der Anzeige wird mir weiterhin eine Leistungsaufnahme angezeit, obwohl keine da ist.
Nein, eigentlich wird er dann rot. Da stimmt was mit der Kommunikation nicht
also die Steuerung im Hintergrund funktioniert anscheindend, ich warte mal bis openwb einschaltet...