Seite 3 von 4
Re: Überschussladen mit Fronius für Dummies
Verfasst: Do Okt 01, 2020 3:36 pm
von zimberg44
VeannonGE hat geschrieben: ↑Do Okt 01, 2020 2:37 pm
Hat sich erledigt. Der Elektriker war Schuld.
Interessanter zu erfahren wäre, was die (sachliche) Ursache war...
Re: Überschussladen mit Fronius für Dummies
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 2:11 pm
von VeannonGE
Das Kabel vom Wechselrichter zum Zähler war geknickt. Ich hatte ja ein herausgerissenes Kabel vermutet und deshalb selbst mal im Sicherungsschrank nachgechaut. Als ich aber das geknickte Kabel wieder grichtet habe, lief es unmittelbar wieder.
Ich habe nun aber noch diverse andere Probleme - im Webinterface wird mir
1.) kein Graph angezeigt - es zeigtr lediglich die Meldung "Graph lädt, bitte warten... " - lädt aber de facto nie
2.) Der angezeigte Hausverbrauch weicht von dem ab, was der Fronius mir anzeigt. Fronius zeigt an, 1,5kW, in openWB wird aber 3,9kW angezeigt.
Demnach lädt das EV momentan auch nur mit 6A, obwohl mehr ginge, da ich gerade 4 kW einspeise - die ins Auto könnten.
Re: Überschussladen mit Fronius für Dummies
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 2:27 pm
von zimberg44
Empfehlung: "Geknicktes und wieder gerichtetes" Kabel unbedingt ersetzen und entsorgen ... oder bei jedem Beitrag bitte erwähnen, dass Deine Installation unzuverlässig funktionieren könnte.
Was ist "Hausverbrauch" aus Sicht des Wechselrichters? Differenz zwischen EVU und PV-Produktion?
Was ist "Hausverbrauch " aus Sicht von open WB? Differenz zwischen EVU und (PV-Produktion minus Wallbox-Verbrauch)?
Re: Überschussladen mit Fronius für Dummies
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 2:41 pm
von VeannonGE
Hausverbrauch aus Sicht openWB:
Wo ist der Sinn? PV-Produktion minus WB-Leistung ist doch nicht Hausverbrauch?
Frage ist, 1.) warum erhöht openWB nicht die Ladeleistung, wenn doch mehr PV-Leistung zur Verfügung steht und 2.) wo findet der tatsächliche Hausverbrauch/die restlichen Verbraucher bei openWB Berücksichtigung?
"Netz" wird mit 0W angezeigt - das ist so, weil kein Nezubezug, richtig?
Re: Überschussladen mit Fronius für Dummies
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 2:49 pm
von openWB
Exakt 0W deutet auf eine nicht funktionierende Auslesung hin.
Was ist als evu ausgewählt ?
Re: Überschussladen mit Fronius für Dummies
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 2:52 pm
von VeannonGE
Fronius WR mit S0 Meter
Re: Überschussladen mit Fronius für Dummies
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 3:00 pm
von openWB
Setz mal den Haken bei Primo noch.
Re: Überschussladen mit Fronius für Dummies
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 3:05 pm
von zimberg44
VeannonGE hat geschrieben: ↑Fr Okt 02, 2020 2:41 pm
PV-Produktion minus WB-Leistung ist doch nicht Hausverbrauch?
Was ist "Hausverbrauch" aus Sicht von openWB? Differenz zwischen EVU und (PV-Produktion minus Wallbox-Verbrauch)?
Bsp: Wenn die PV 4kW produziert (Messung des Wechselrichters) und die Wallbox 2kW verbraucht (Messung der Wallbox), der EVU-Zähler (Messung des EVU-Zählers) aber nur 1.5kW Lieferung anzeigt, ist der Hausverbrauch 0.5kW.
Wenn einer der Messwerte fehlt, stimmt die Berechnung des Hausverbrauches nicht und wird die Wallbox meist auch falsch geregelt.
So müsste es stimmen.
Re: Überschussladen mit Fronius für Dummies
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 3:50 pm
von openWB
Für die Regelung entscheidend ist ausschließlich EVU und wenn vorhanden speicher.
Ist evu nicht vorhanden gilt pv - angegebener Hausverbrauch = evu.
Re: Überschussladen mit Fronius für Dummies
Verfasst: Sa Okt 03, 2020 7:23 am
von VeannonGE
openWBSupport hat geschrieben: ↑Fr Okt 02, 2020 3:00 pm
Setz mal den Haken bei Primo noch.
Ich danke dir/euch.
Jetzt wird zumindest der Netzbezug/Einspeisung korrekt angezeigt. Leider zu wenig PV-Leistung heute, um den Rest zu testen. Der Graph "lädt" aber noch immer / funktioniert noch immer nicht, egal welches Erscheinungsbild gewählt ist.
Vorschläge diesbzgl.?
Wenn das alles mal läuft, ist eine Spende gewiss. Einfach super entwickelt, beschrieben und supportet.