Seite 3 von 5
Re: Abschaltung durch VNB
Verfasst: Do Jan 07, 2021 11:38 am
von MR42HH
Mal eine Zusatzfrage:
Bei meinen Eltern wurde dieser RSE im Zuge des MK8 (Kaskade für WP/Fahrstrom und Haushaltsstrom) installiert.
- Rundsteuerempfänger
Drei Kontakte:
K1 = Lastreduzierung
K2 = Lastabwurf
K3 = Tarif Wärmepumpe
Die WP hängt an K3 und macht brav ihre Sperrzeiten.
Zur E-Mobilität hat der VNB dieses Merkblatt:
https://services.vereinigte-stadtwerke. ... gi6o5ryg7o
Die Anlage kann nur während der Freigabezeiten zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen und Preisen betrieben
werden, in den übrigen Zeiten gibt es eine Lastgangreduzierung auf 50% oder eine Sperrung der Anlage je nach Netzgebiet und Wallbox. Die Freigabezeiten erfahren Sie beim zuständigen örtlichen Verteilnetzbetreiber
-> Ob eine Reduktion auf 50% (8A?) oder eine Abschaltung gefordert wird, habe ich noch nicht erfragt, aber wie stellt man das denn in der OpenWB ein, was sie macht wenn der RSE-Kontakt kommt?
Re: Abschaltung durch VNB
Verfasst: Do Jan 07, 2021 11:45 am
von openWB
Die openWB pausiert die Ladung während der Kontakt geschlossen ist.
50% ist mal eine Aussage. Von was? Der gemeldeten Leistung? Der aktuellen Ladeleistung? Von dem was das Fahrzeug kann?
Re: Abschaltung durch VNB
Verfasst: Do Jan 07, 2021 3:14 pm
von MR42HH
openWB hat geschrieben: ↑Do Jan 07, 2021 11:45 am
Die openWB pausiert die Ladung während der Kontakt geschlossen ist.
50% ist mal eine Aussage. Von was? Der gemeldeten Leistung? Der aktuellen Ladeleistung? Von dem was das Fahrzeug kann?
Öhm, gute Frage. Stelle ich gleich mal dem VNB.
Re: Abschaltung durch VNB
Verfasst: Fr Jan 08, 2021 9:21 am
von MR42HH
...so, die Antwort des VNB ist da, erfreulich schnell:
Guten Morgen Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Gibt es im Netz der Vereinigten Stadtwerke eine Lastgangreduzierung oder eine Sperrung?
Auf was beziehen sich die 50%? 50% von 16A bzw. 11kW?
Tatsächlich bieten wir den Kunden unseres Netzgebietes Mölln, Ratzeburg und Bad Oldesloe beides an. Der Kunde wählt seine Option „Sperrung oder Lastreduzierung“ im Prinzip über die Möglichkeiten der Wallbox.
Verfügt die Wallbox über eine dynamische Leistungsreduzierung dann wird das Signal der Sperrzeiten dafür genutzt um die Ladeleistung um 50 % zu reduzieren. 22 kW (32A) -> 11 kW (16A) oder von 11 kW -> 5,5 kW bzw. meist aber 3,6 kW. Der Wert 3,6 kW wird durch die Norm VDE 4100 (4.1) bestimmt und besagt „Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit Bemessungsleistungen ≥ 3,6 kVA sowie alle elektrischen Speicher sind beim Netzbetreiber anzumelden.“
Sie dürften also während der Sperrzeiten weiterhin Ihr Fahrzeug laden wenn Ihre Wallbox diese Funktion der Leistungsreduzierung besitzt und wir als Versorger diese Schnittstelle mittels FRE (Funkrundsteuergerät) ansprechen können.
Wenn die geplante Wallbox diese Funktion nicht besitzt, muss in den Sperrzeiten die Wallbox außer Betrieb sein. Sprechen Sie am besten mit dem beauftragen Elektroinstallateur für eine weitere Beratung in Bezug Ihrer Elektroinstallation.
So, der VNB hat gesprochen. Reduktion auf 5,5 kW finde ich ja einleuchtend (3ph 8A), aber auf 3,6 kW ginge ja nur bei Zurückschalten auf Einphasig, das geht ja praktisch nur mit OpenWB
Ein kurzes Telefonat mit dem Sachbearbeiter beim VNB ergab dann: Ja klar, wenn Ihre Wallbox das so kann, dann reduzieren Sie halt auf 5,5 wenn der RSE schaltet.
Aber, könnte man das auch OpenWB-seitig umsetzen?
Viele Grüße,
Mirko
Re: Abschaltung durch VNB
Verfasst: Fr Jan 08, 2021 9:58 am
von openWB
Die openWB hat 2 Eingänge.
Einer sperrt die Ladung komplett.
Der andere ist für die Reduzierung.
Da bisher kein VNB eine definitive Aussage zur Reduzierung gemacht hat (wie hier) ist dies Softwareseitig noch nicht implementiert.
Sprich das wird per Update von unserer Seite erst noch nachgereicht werden müssen.
Re: Abschaltung durch VNB
Verfasst: Fr Jan 08, 2021 10:08 am
von MR42HH
Super, dann geh ich einfach mal davon aus, dass das in einer der nächsten Releases implementiert wird. (also bei Installation der WB in schätzungsweise März dann einsetzbar ist)
Wäre natürlich toll, wenn auch andere VNBs hier mal etwas Konkretes von sich gäben.
Re: Abschaltung durch VNB
Verfasst: Di Jan 12, 2021 8:57 am
von d-dl
Kann die OpenWB standard+ schon ab Werk POE, falls der Netzbetreiber den Strom komplett kappt? Oder wäre das ein Eigenbau?
Re: Abschaltung durch VNB
Verfasst: Di Jan 12, 2021 9:51 am
von MR42HH
d-dl hat geschrieben: ↑Di Jan 12, 2021 8:57 am
Kann die OpenWB standard+ schon ab Werk POE, falls der Netzbetreiber den Strom komplett kappt? Oder wäre das ein Eigenbau?
Ab Werk ist der Raspberry in der OpenWB über ein 5V-Hutschienennetzteil versorgt. Für die meisten Installationen sollte das auch der richtige Weg sein.
Wenn man jetzt PoE braucht, dann klemmt man die Stromversorgung über das interne Netzteil ab und versorgt den Raspberry mittels PoE-Splitter über die Mini-USB-Buchse.
(Nur meine Annahme, bitte korrigieren wenn falsch!)
Re: Abschaltung durch VNB
Verfasst: Di Jan 12, 2021 7:40 pm
von hominidae
...ganz genau...siehe ein paar Posts weiter oben:
viewtopic.php?p=21021#p21021
Re: Abschaltung durch VNB
Verfasst: Di Feb 02, 2021 8:33 pm
von MR42HH
openWB hat geschrieben: ↑Fr Jan 08, 2021 9:58 am
Die openWB hat 2 Eingänge.
...
Der andere ist für die Reduzierung.
...
Sprich das wird per Update von unserer Seite erst noch nachgereicht werden müssen.
Gibt es denn einen Zeitplan für dieses Feature? Wie verhält sich der Reduzierungs-Eingang beim aktuellen Softwarestand?