Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Verfasst: Fr Jan 15, 2021 7:10 pm
von nevs77
Auch wenn Hausanschluss 40 kW freigegeben ist? Und wenn man VNB-Freigabe für 22 kW WB bekommt ohne Bedingung Lastmanagement?

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Verfasst: Fr Jan 15, 2021 7:40 pm
von dan11hh
enerix Viersen hat geschrieben: Fr Jan 15, 2021 3:11 pm Darf ich nochmal darauf hinweisen, dass der Betrieb von sowohl PV als auch Ladestationen eine Hauptsicherung (SLS) von 35A erfordert?

Die 63A sind zwar schön aber leider nicht zugelassen.
Das würde mich natürlich auch interessieren. Bei uns ist das historisch gewachsen. Früher hingen an dem Anschluss noch große Maschinen in Werkstatt und Stall. Keine Ahnung ob das mit dem Anschluss unser PV und der Wallboxen (hoffentlich noch) in diesem Monat noch angepasst wird.

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Verfasst: So Jan 17, 2021 1:31 pm
von enerix Viersen
Smove hat geschrieben: Fr Jan 15, 2021 3:37 pm
enerix Viersen hat geschrieben: Fr Jan 15, 2021 3:11 pm Darf ich nochmal darauf hinweisen, dass der Betrieb von sowohl PV als auch Ladestationen eine Hauptsicherung (SLS) von 35A erfordert?

Die 63A sind zwar schön aber leider nicht zugelassen.
Warum kann hier nicht die Hauptsicherung auf 63 A ausgeführt sein, wie in vielen Häusern bei uns - verstehe ich nicht?
Aus dem gleichen Grund, weshalb man in der Stadt nicht 100km/h fahren darf: Die Regeln verbieten es.

In diesem Fall die VDE AR-N 4105.

Zählerverdrahtung 10qmm 35A / 16qmm 50A

Die 63A gelten nur für normalen Aussetzbetrieb. PV und Ladestation sind aber Dauerlasten.

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Verfasst: So Jan 17, 2021 1:35 pm
von enerix Viersen
949f7055685a62ba2d0741.png

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Verfasst: So Jan 17, 2021 4:45 pm
von Smove
Danke, wieder was gelernt!

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Verfasst: Mo Jan 18, 2021 7:20 am
von Ghostryder2000de
mrinas hat geschrieben: Mo Jan 11, 2021 8:59 pm Ist es nicht so dass man beim VNB die Leistung am Übergabepunkt anmeldet bzw. genehmigen lässt und nicht zwingend die Anzahl der Ladepunkte? Für die spielt nach meinem Verständnis ja vor allem die maximale Last eine Rolle um das in der Netzplanung berücksichtigen zu können. Ich kann mit dem Lastmanagement der openWB ja sicherstellen dass sich alle verfügbaren Ladepunkte 11kW teilen, womit dem Interesse des VNB gerecht wird.
Oder mach' ich's mir hier nur einfacher als es tatsächlich ist?
Hallo, ich interessiere mich auf für eine 2. OpenWB, wo in den Einstellungen stelle ich dann das Lastmanagement ein. Also auf eine Gesamtvariante von 11KW bzw. wenn ggf. beide mit jeweils 11KW genehmigt bekomme auf die jeweils 11KW Variante.

Danke

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Verfasst: Mo Jan 18, 2021 7:54 am
von mrinas
Ghostryder2000de hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 7:20 am Hallo, ich interessiere mich auf für eine 2. OpenWB, wo in den Einstellungen stelle ich dann das Lastmanagement ein. Also auf eine Gesamtvariante von 11KW bzw. wenn ggf. beide mit jeweils 11KW genehmigt bekomme auf die jeweils 11KW Variante.
Das geht in den Einstellungen, gleich auf der Hauptseite ganz unten, dort gibt es den Punkt 'Loadsharing'.

Die openWB kennt zwei Mechanismen:
EVU basiertes Lastmanagement: Überwacht den Hausanschluss um eine maximal eingestellte Gesamtleistung (kW) und Stromstärke pro Phase (A) nicht zu überschreiten. Z.b. durch andere parallele große Verbraucher.
Loadsharing: Erlaubt das Teilen einer maximal erlaubten Last, wie z.B. die 11kW, zwischen mehreren Ladepunkten.

Beide können sich auch sehr gut ergänzen.

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Verfasst: Mo Jan 18, 2021 8:15 am
von Ghostryder2000de
mrinas hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 7:54 am
Ghostryder2000de hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 7:20 am Hallo, ich interessiere mich auf für eine 2. OpenWB, wo in den Einstellungen stelle ich dann das Lastmanagement ein. Also auf eine Gesamtvariante von 11KW bzw. wenn ggf. beide mit jeweils 11KW genehmigt bekomme auf die jeweils 11KW Variante.
Das geht in den Einstellungen, gleich auf der Hauptseite ganz unten, dort gibt es den Punkt 'Loadsharing'.

Die openWB kennt zwei Mechanismen:
EVU basiertes Lastmanagement: Überwacht den Hausanschluss um eine maximal eingestellte Gesamtleistung (kW) und Stromstärke pro Phase (A) nicht zu überschreiten. Z.b. durch andere parallele große Verbraucher.
Loadsharing: Erlaubt das Teilen einer maximal erlaubten Last, wie z.B. die 11kW, zwischen mehreren Ladepunkten.

Beide können sich auch sehr gut ergänzen.
Vielen Dank bei EVU z.B. steht bei mir folgendes bzw. ist das so korrekt bei einer 11 KW Einstellung:

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Verfasst: Mo Jan 18, 2021 8:24 am
von openWB
Das hat mit der Ladeleistung wenig zu tun.
Wenn dein Hausanschluss das so hergibt stimmt die Einstellung.
Üblich sind hier z.B. 35A bzw 24000 Watt in einem EFH.
Kann aber auch mehr sein.

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Verfasst: Mo Jan 18, 2021 8:28 am
von Ghostryder2000de
openWB hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 8:24 am Das hat mit der Ladeleistung wenig zu tun.
Wenn dein Hausanschluss das so hergibt stimmt die Einstellung.
Üblich sind hier z.B. 35A bzw 24000 Watt in einem EFH.
Kann aber auch mehr sein.
Danke im Antrag hat der Elektriker das angegeben siehe Screen kann dann 43 eingetragen werden?