Seite 3 von 8

Re: SMA Energy Meter install script

Verfasst: So Apr 14, 2019 12:35 pm
von openWB
Ja.

Re: SMA Energy Meter install script

Verfasst: So Apr 14, 2019 12:43 pm
von radkappe
Der Eintrag hat leider auch nichts zum Guten geändert :-(

Re: SMA Energy Meter install script

Verfasst: So Apr 14, 2019 12:59 pm
von openWB
Was genutzt wird ist das hier:
https://github.com/datenschuft/SMA-EM

Eventuell findest du da noch was.
Es scheitert da ja schon an der Auslesung :(

Re: SMA Energy Meter install script

Verfasst: So Apr 14, 2019 1:14 pm
von radkappe
was mir noch aufgefallen ist:
Im System steht der smaemd.servie so drin
Bild

der läuft doch gar nicht oder?

Re: SMA Energy Meter install script

Verfasst: So Apr 14, 2019 1:16 pm
von openWB
laufen sollte er, sonst wäre das run/shm/em-status nicht da eigentlich
was steht da drinnen?

Re: SMA Energy Meter install script

Verfasst: So Apr 14, 2019 2:59 pm
von radkappe
Komme momentan nicht mehr wirklich auf den Raspi drauf, da die Verbindung über ssh urplötzlich unbenutzbar langsam geworden ist :evil:

Re: SMA Energy Meter install script

Verfasst: So Apr 14, 2019 4:30 pm
von radkappe
in der Datei em-status steht:
multicastgroup connected

im selben Ordner ist mittlerweile aber auch eine Datei namens "em-1900252783-pregard" vorhanden.

Re: SMA Energy Meter install script

Verfasst: So Apr 14, 2019 4:40 pm
von openWB
das wäre super, aber nochmal von seite 2:
sicher das die 9-stellage 15xxx nummer stimmt?
19xxx und 10-stellung ist eher richtig

Re: SMA Energy Meter install script

Verfasst: So Apr 14, 2019 4:50 pm
von radkappe
ja, die Seriennummer ist richtig und nur 9-stellig. Meine Energymeter haben 1900... und 10 stellig.
Ich versuche aber momentan ein Energymeter mit dem Homemanager Modul zu erreichen.
Vom Wechselrichter ist sie auch nur 9-stellig - das ist ein STP 9000TL-20 - der müsste doch auch zum abfragen gehen?

Re: SMA Energy Meter install script

Verfasst: So Apr 14, 2019 4:54 pm
von openWB
Die 1900 Nr muss auch eingetragen werden.

Der Wechselrichter wird per Modbus TCP modul angebunden eigentlich.