Seite 3 von 10
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Fr Mär 05, 2021 10:02 pm
von Siggi-30
Danke für die Anleitung!
Ich warte noch auf den Elektriker, dass er mir die Leitung von oben nach unten umklemmt. Dann hoff/denk ich mal, dass alles passt.
Sobald es was neues gibt, werde ich berichten.
Schönes Wochenende!
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mo Mär 08, 2021 4:19 pm
von wb-2020
Bei tut das EVU Kit auch nach inzwischen vier Monaten leider immer noch nicht, was es soll. Im Web-Interface der Wallbox wird nicht der jeweilige Bezug oder Export von Strom angezeigt, sondern unser Hausverbrauch. Ein Vergleich der Zählerstände mit den von der openWB angezeigten Werten zeigt das ziemlich klar.
Es wurde immer ein Strom-Import angezeigt und nie ein Export. Am Zweirichtungszähler kann man aber erkennen, dass das falsch ist. Der Lösungsansatz der Installations-Firma war, einfach nur die Kabel zu vertauschen (Eingang und Ausgang?). Damit wurde aber - nicht ganz überraschend - das Problem nicht gelöst, sondern nur die Anzeige in der openWB gedreht. Jetzt exportieren wir angeblich immer Strom und importieren nie ...
Ein wesentlicher Punkt des Problems ist nach meiner Einschätzung, dass die Installations-Firma nicht wirklich etwas über die openWB und das EVU Kit weiß. Das Anschlussschema des EVU Kits von der openWB-Seite haben sie offensichtlich auch nicht verstanden.
Deshalb meine Frage: Hat vielleicht jemand eine andere Darstellung oder ein Foto vom korrekten Anschluss meines EVU Kits?
Das wäre noch eine Möglichkeit, der Installations-Firma auf die Sprünge zu helfen ...
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mo Mär 08, 2021 4:23 pm
von HSC
Vergleiche mal in Modulkonfig/ EVU folgende Einstellung:
VG
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mo Mär 08, 2021 4:24 pm
von Jarry
wb-2020 hat geschrieben: ↑Mo Mär 08, 2021 4:19 pm
Bei tut das EVU Kit auch nach inzwischen vier Monaten leider immer noch nicht, was es soll. Im Web-Interface der Wallbox wird nicht der jeweilige Bezug oder Export von Strom angezeigt, sondern unser Hausverbrauch. Ein Vergleich der Zählerstände mit den von der openWB angezeigten Werten zeigt das ziemlich klar.
Es wurde immer ein Strom-Import angezeigt und nie ein Export. Am Zweirichtungszähler kann man aber erkennen, dass das falsch ist. Der Lösungsansatz der Installations-Firma war, einfach nur die Kabel zu vertauschen (Eingang und Ausgang?). Damit wurde aber - nicht ganz überraschend - das Problem nicht gelöst, sondern nur die Anzeige in der openWB gedreht. Jetzt exportieren wir angeblich immer Strom und importieren nie ...
Ein wesentlicher Punkt des Problems ist nach meiner Einschätzung, dass die Installations-Firma nicht wirklich etwas über die openWB und das EVU Kit weiß. Das Anschlussschema des EVU Kits von der openWB-Seite haben sie offensichtlich auch nicht verstanden.
Deshalb meine Frage: Hat vielleicht jemand eine andere Darstellung oder ein Foto vom korrekten Anschluss meines EVU Kits?
Das wäre noch eine Möglichkeit, der Installations-Firma auf die Sprünge zu helfen ...
IMG_0491.jpeg
Das klinkt schwer danach, dass das EVU-Kit einfach an der falschen Stelle eingebaut ist (Hausverbrauchszweig)
Sag der Firma, sie soll das DIREKT HINTER den Zähler deines Messstellenbetreibers einbauen.
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mo Mär 08, 2021 4:26 pm
von Jarry
HSC hat geschrieben: ↑Mo Mär 08, 2021 4:23 pm
Vergleiche mal in Modulkonfig/ EVU folgende Einstellung:
Screenshot_20210308-172159_Chrome.jpg
VG
Das gilt an der Stelle nur wenn er einen Fronius WR hat und an diesem den Fronius Smartmeter.
Beim EVU-Kit ist das aber anders
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mo Mär 08, 2021 4:30 pm
von HSC
Auch beim EVU-Kit ist die Einbauposition der Netzanschlusszweig.
VG
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mo Mär 08, 2021 4:40 pm
von HSC
....und natürlich als Auswahl "openWB EVU-Kit"
VG
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mo Mär 08, 2021 4:40 pm
von Jarry
HSC hat geschrieben: ↑Mo Mär 08, 2021 4:30 pm
Auch beim EVU-Kit ist die Einbauposition der Netzanschlusszweig.
VG
Ja natürlich, aber es ist nur beim Froniusmodul umstellbar wo es eingebaut ist. Deshalb bringt es nix, sich die Konfiguration dort anzuschauen. Er muss es an die richtige Stelle bauen (lassen)

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mo Mär 08, 2021 4:49 pm
von HSC
Ok, Jerry, hast recht.
Die Auswahl gibt es beim Kit nicht.
Dann muss es an der falschen Verdrahtung liegen.
Vlt. hilft das Schema dem Elektriker weiter:
VG
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Mo Mär 08, 2021 4:51 pm
von wb-2020
Vielen Dank schon mal für die schnellen Rückmeldungen!
Der openWB-Support hatte auch schon betont, dass das EVU Kit hinter den Zweirichtungszähler gehört. Aber, leider hat der Hinweis und auch das Anschlussschema nicht ausgereicht, dass der Installateur es richtig verstanden hat ...
Deshalb suche ich nach anderen Darstellungen oder Fotos.
Ich bin bei allem wo Strom fließt allerdings Laie. Bin Maschinenbauer und kein E-Techniker

Oder ist der Hinweis auf den Einbau hinter den Zweirichtungszähler und das Anschlussschema eigentlich so klar, dass jeder Installateur den Anschluss auch ohne spezielle Kenntnisse über die openWB korrekt realisieren solle?