Seite 3 von 3

Re: Grundlegende Frage zu 1/3-Phasen Laden + Umschaltung mit PV

Verfasst: Mo Mai 02, 2022 6:12 am
von Heavendenied
Das ist ja nur der Mittelwert über eine sehr kurze Zeit von wenigen Minuten. Bis das Fahrzeug überhaupt was zieht vergehen ein paar Sekunden, das kann das Ergebnis in der Liste dann schon verfälschen.
Schau doch einfach mal während der Ladung nach wie wirklich geladen wird (ob 1 oder 3 phasig und mit welcher Leistung).
Zusätzlich kannst du natürlich auch mal schauen, ob in den Einstellungen die automatische Umschaltung aktiv ist. Ist die nicht aktiv, dann wird auch definitiv nicht umgeschaltet.

Re: Grundlegende Frage zu 1/3-Phasen Laden + Umschaltung mit PV

Verfasst: Mo Mai 02, 2022 6:35 am
von aiole
Auch die Statusseite liefert aktuelle Istwert-Infos. Haben alle 3 Phasen A-Werte, ist es 3p.

Re: Grundlegende Frage zu 1/3-Phasen Laden + Umschaltung mit PV

Verfasst: Mi Aug 03, 2022 9:21 am
von hg6807
Hallo zusammen,

zu dem 1/3-phasigen Laden habe ich auch eine Frage.
Und zwar habe ich durch meine 10kWp PV Anlage schon öfters das "Vergnügen" 3-phasig Überschuss-laden zu können.
Jedoch springt das dann sofort auf 1-phasig, sobald kurzzeitig ein Verbraucher hinzukommt und der PV Überschuss für 3-phasiges Laden nicht mehr ausreicht. Ich weiß jetzt auch nicht wie toll das ist, wenn öfters umgeschaltet wird.
Beim Hausbau hatte ich leider noch nicht an Wallboxen und Laden von Auto gedacht und somit nur 5x 1,5qmm Kabel zur Garage verlegt, somit wäre es immer von Vorteil 3-phasig zu laden.

Kann man irgendwie 3-phasiges Laden forcieren, auch wenn PV Überschuss dann nicht ganz ausreicht?

Re: Grundlegende Frage zu 1/3-Phasen Laden + Umschaltung mit PV

Verfasst: Mi Aug 03, 2022 9:42 am
von zut
Unter Einstellungen->Allgemein kann man 3 Phasen vorgeben oder die Umschaltzeit festlegen:
Screenshot_20220803-113950.png