Re: Änderung des Verhaltens bei SOC-Abfragefehler

Verfasst: Di Jan 25, 2022 9:35 pm
von therobbot
aiole hat geschrieben: Di Jan 25, 2022 8:16 pm Der "Tempomat" gehört hier allerdings nicht zum Auto, sondern zu einem Fremdhersteller.
Nein, die Geschwindigkeitsabfrage gehört zu einem Fremdhersteller, nicht der Tempomat.

Ich mache die Openwb ja nicht dafür verantwortlich, dass die SOC Abfrage manchmal nicht geht, sondern dafür, wie sie damit umgeht, wenn sie nicht funktioniert.

Re: Änderung des Verhaltens bei SOC-Abfragefehler

Verfasst: Di Jan 25, 2022 10:46 pm
von aiole
Letztlich muss das BEV nur voll geladen werden, wenn der SoC ausfällt.
Entscheidend ist also nur die Detektion, wann er down ist. Ein Reset bei Anstecken auf 0% SoC würde zumindest für einen klaren Startwert sorgen.

ps
Ein "normaler" Tempomat hält die Geschwindigkeit (bis zum Ende). Die Abstandsmessing war zusätzlich buchbar. Kann oWB mit machen, aber wenn möglichst simple.

Re: Änderung des Verhaltens bei SOC-Abfragefehler

Verfasst: Mi Jan 26, 2022 2:53 am
von therobbot
Die Detektion, dass der SOC down ist, funktioniert ja bereits (im Log steht eine Fehlermeldung) . Es müsste also nur reagiert werden. :)

Re: Änderung des Verhaltens bei SOC-Abfragefehler

Verfasst: Mi Jan 26, 2022 12:20 pm
von aiole
Also

Code: Alles auswählen

if Err_SoC & charging_with_SoC then charging_without SoC

Re: Änderung des Verhaltens bei SOC-Abfragefehler

Verfasst: Mi Feb 02, 2022 7:47 am
von Kitmgue
denkt bei euren Überlegungen bitte daran, dass manche Autos beim Laden keinen SoC übertragen (z.B. PSA). Wenn man da beim Anstecken auf 0% setzt, dann ist das uncool.

Re: Änderung des Verhaltens bei SOC-Abfragefehler

Verfasst: Mi Feb 02, 2022 8:26 am
von philipp123
Ein weiterer Punkt, den man nicht vergessen darf, wenn man das Thema angeht:

Wenn erst einmal auf 0 gesetzt wird, springt eventuell Min-SOC oder Nachtladen an, obwohl eigentlich garkein Laden gewünscht. Das würde dann nach kurzer Zeit wieder abgewürgt werden. Täglich je nach Tagesablauf ein unnötiger Ladevorgang wäre eher zu vermeiden finde ich.

Re: Änderung des Verhaltens bei SOC-Abfragefehler

Verfasst: Mi Feb 02, 2022 9:16 am
von therobbot
Ich würde nur auf 0 setzen, wenn die Abfrage mehrfach versucht wurde und schief gegangen ist. Die Problematik mit den Autos, die keinen SOC übertragen verstehe ich noch nicht. Dann wäre da doch auch kein SOC Modul konfiguriert, oder?

Re: Änderung des Verhaltens bei SOC-Abfragefehler

Verfasst: Mi Feb 02, 2022 9:20 am
von aiole
therobbot hat geschrieben: Mi Feb 02, 2022 9:16 am Die Problematik mit den Autos, die keinen SOC übertragen verstehe ich noch nicht. Dann wäre da doch auch kein SOC Modul konfiguriert, oder?
viewtopic.php?p=56999#p56999
SoC-Übertragung schon, aber nicht beim Laden.

Re: Änderung des Verhaltens bei SOC-Abfragefehler

Verfasst: Mi Feb 02, 2022 9:20 am
von philipp123
therobbot hat geschrieben: Mi Feb 02, 2022 9:16 am Ich würde nur auf 0 setzen, wenn die Abfrage mehrfach versucht wurde und schief gegangen ist. Die Problematik mit den Autos, die keinen SOC übertragen verstehe ich noch nicht. Dann wäre da doch auch kein SOC Modul konfiguriert, oder?
Die übertragen während dem Laden nicht. Ähnlich den 5%-Sprüngen bei deinem e-Up. Nur dass die erst wieder senden, wenn die Ladung unterbrochen ist. Dazwischen wird simuliert.

Das entscheidende ist glaub, wie du ja auch sagst nicht pauschal die 0 zu setzen sondern nur nach Fehler. Und genau die Fehler sind ja dann wiederum Modulspezifisch, da ja jedes Modul das anders prüft / ausgibt.

Re: Änderung des Verhaltens bei SOC-Abfragefehler

Verfasst: Mi Feb 02, 2022 9:24 am
von therobbot
Ja. Ich denke auch, dass das Modul abhängig gehandhabt werden muss. Also wenn das Modul einen Fehlerfall erkannt hat, dann wird auf 0 gesetzt.