Seite 3 von 3

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Verfasst: Mo Apr 04, 2022 8:22 am
von AlSi_8480
Hängt außer der Wallbox an der Leitung noch etwas anderes mit dran?

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Verfasst: Mo Apr 04, 2022 8:35 am
von sush1000
Nein

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Verfasst: Mo Apr 04, 2022 8:38 am
von Jarry
sush1000 hat geschrieben: Mo Apr 04, 2022 8:35 amNein
Naja, dann ist es nicht so tragisch, aber trotzdem nicht zulässig :)
sush1000 hat geschrieben: Mo Apr 04, 2022 8:20 am Sollte der Elektriker wissen das in der openWB ein anderer Typ verbaut ist?
Da er die openWB angeklemmt hat, sollte ihm der verbaute RCD aufgefallen sein... Sofern denn wirklich mit RCD bestellt wurde (bei der Standard+ automatisch dabei, bei den anderen aber "nur" optional wählbar). Welche wurde denn bestellt?

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Verfasst: Di Apr 05, 2022 8:39 am
von E-lmo
Der ID3 kann einphasig auch mit bis zu 32A laden.
Die Wallbox hat durch fehlerhafte Einstellung 32A fürs einphasige Überschussladen freigegeben.
Dreiphasig lädt das Fahrzeug mit maximal 16A - darum trat das vorher nicht auf.

Durch die Änderung der Einstellung sollte das jetzt nicht mehr passieren.

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Verfasst: Di Apr 05, 2022 8:46 am
von sush1000
Update !!!
Habe mit Support kontakt.
Mein WB ist gem. S-Nr eine 22KW Box. Könnte limitiert werden.
Kann aber auch mit "Einstellungen" auf 16A begrenzt werden.

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Verfasst: Di Apr 05, 2022 4:06 pm
von Jarry
Da wäre dann "nur noch" der nicht Fachgerechte RCD Typ A vor der Zuleitung....
Das solltest du von deinem Elektriker Normgerecht in Ordnung bringen lassen.
Auch wenn der vielleicht für nix anderes benutzt wird, ist er dennoch so nicht gestattet