Re: Tesla Wall Connector & TWCManager
Verfasst: Mi Mär 02, 2022 9:22 pm
Das TWCManager Modul ermittelt die Anzahl der Phasen einfach aus der Leistung
Ist die Leistung kleiner 4 kW, wird immer eine Phase angezeigt, egal wieviele Phasen tatsächlich benutzt werden.
Ich lade immer 1 phasig, aber manchmal mit mehr als 16A. Dann wird eine 2 angezeigt.
Man kann den Parameter in der Datei einfach ändern. Hier im Beispiel auf 2000 geändert:
Nun wird schon bei 10A eine 2 angezeigt.
Da müsste man mal nachbessern und die Anzahl der Phasen an den Strömen festmachen und nicht an der Leistung.
Bei mir startet oft die Ladung im Modus PV nicht. Ich habe den Eindruck, dass hier die Anzahl der Phasen berücksichtigt wird, diese aber falsch ermittelt wird.
Code: Alles auswählen
if [[ $watt -lt 4000 ]]; then
twcmanagerlp1phasen=1
elif [[ $watt -lt 8000 ]]; then
twcmanagerlp1phasen=2
else
twcmanagerlp1phasen=3
fi
Man kann den Parameter in der Datei
Code: Alles auswählen
/var/www/html/openWB/modules/twcmanagerlp1/main.sh
Da müsste man mal nachbessern und die Anzahl der Phasen an den Strömen festmachen und nicht an der Leistung.
Bei mir startet oft die Ladung im Modus PV nicht. Ich habe den Eindruck, dass hier die Anzahl der Phasen berücksichtigt wird, diese aber falsch ermittelt wird.