Seite 3 von 4
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 6:31 pm
von Jarry
rirama hat geschrieben: ↑So Mai 08, 2022 6:21 pm
...und welche einphasige Ladestärke ist nun ohne andersweitige Rücksprache mit dem Netzbetreiber erlaubt? 20A?
Streng genommen ist die Ladeleistung völlig egal.. einzig die Ströme direkt am Netzübergabepunkt ist ausschlaggebend.
Aber was ich von dem Thema halte, werde ich hier nicht näher ausbreiten
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 6:43 pm
von hhoefling
rirama hat geschrieben: ↑So Mai 08, 2022 4:47 pm
PV Anlage 17kwp
Auto lädt einphasig bis 7,3 kwh
17KWP als ~5,6KW je Phase also ~24A je Phase.
Also, ohne Hausverbrauch,
-24A -24A -24A wenn 17 KW eingespeist werden.
Schieflast =0
Mit PKW 7.3KW eInphasig ~20A wird das zu
-24A -24A -4A
Schieflast=20A
Also alles Palletti. (Darfst nur nix im Haus verbrauchen)
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 7:21 pm
von LutzB
Oder auf den anderen beiden Phasen auch große Verbraucher laufen lassen. Dann geht auch mehr.
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 7:24 pm
von rirama
hhoefling hat geschrieben: ↑So Mai 08, 2022 6:43 pm
rirama hat geschrieben: ↑So Mai 08, 2022 4:47 pm
PV Anlage 17kwp
Auto lädt einphasig bis 7,3 kwh
17KWP als ~5,6KW je Phase also ~24A je Phase.
Also, ohne Hausverbrauch,
-24A -24A -24A wenn 17 KW eingespeist werden.
Schieflast =0
Mit PKW 7.3KW eInphasig ~20A wird das zu
-24A -24A -4A
Schieflast=20A
Also alles Palletti. (Darfst nur nix im Haus verbrauchen)
Sind 7,3KW einphasig nicht 32A?
Dann wäre die Rechnung doch
-24A -24A +8 und damit eine Schieflast von 32A???
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 7:27 pm
von hhoefling
ja richtig.
Also doch nicht so gut.
3 Phasig mit 11KW währe aber voll Ok.
Dann kann das Haus mit seinen Unsymetrischen Verbrauch noch die vollen 20A Schieflast zusätzlich produzieren.
So ist das ganze mit den 11KW Boxen gemeint.
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 7:35 pm
von LutzB
Unschön wird es mit einphasigen WR oder Speichern. Wenn da nicht penibel auf einen sinnvollen Anschluss im Haus geachtet wird, darfst Du unter Berücksichtigung von max. 20A Schieflast im schlimmsten Fall nur mit 10A einphasig laden, da der Speicher die Ladeleistung auf einer anderen Phase ausgleicht.
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 8:31 pm
von rirama
ich hab einen 3phasigen WR von Solaredge (SE16K) und keinen Speicher.
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: Di Mai 10, 2022 8:45 am
von Amok83
Solange 3phasige Wechselrichter verbaut sind, ergeben sich keine weiteren Spielräume für Schieflast nur aufgrund der PV-Anlage.
Die Überlegungen machen nur sinn bei z.B. einphasigem Wechselrichter mit Wallbox auf der gleichen Phase und/oder jeweils größeren Verbrauchern auf den anderen beiden Phasen.
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: Di Mai 10, 2022 10:03 am
von hhoefling
Ne, genau das "einphasigem Wechselrichter mit Wallbox auf der gleichen Phase" ist ja kein Problem der Schieflast
Wenn ich 10A aus dem WR beziehe und die direkt in Auto einpfasig weitereiche habe ich auf dem EVU Übergabepukt keine Schieflast da ja dort der Strom 0A beträgt. Der Dreiphasige würde auf den beiden anderen Phasen mit einspeisen, und das erzeugt dann Schieflast.
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: Di Mai 10, 2022 10:15 am
von Gero
…aber wenn der 1p-WR auf einer anderen Phase als die Wallbox hängt wird‘s besonders Schieflastig.
Wer bemommt sowas denn überhaupt mit, hinter dem EVU-Punkt? Selbst wenn da einer messen würde, ginge das ja nur, wenn alle Häuser mit einem eigenen Kabel in die Trafostation liefen. Was sie ja aus Kostengründen vermutlich nicht tun.