Einbindung Lambda Wärmepumpe
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Hier die Antworten von Lambda:@Hankel:
Frage bitte Lambda direkt oder den Installateur an, wie denn eine Überschussvorgabe einzustellen wäre. Einen Master bekmmen wir schon hin. Im besten Falle die oWB, aber für erste Tests geht sicher auch ein extra RPi mit Node-Red als Software.
Ich hoffe, dass die Info`s helfen.Sehr geehrter Herr ..,
A.) Actual input power = Direkt vom Dach ohne Verbraucher, kann man nur als Experte einstellen.
B.) Actual excess power= Am Netz einspeise Punkt, Negative= Pv Überschuss, Positive= Strom wird aus dem Netz bezogen
Depends on Setting in Module kann man nur mit dem Benutzer : Experte einstellen.
Mit 104 kann man den Sollwert auslesen.
T.
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Nein, nur Anwender Level 1. Für tiefgreifendere Änderungen benötigt man die Hilfe der Techniker von Lambda.Hast Du "Experten"-Rechte?
T.
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Hallo,
bin zufällig auf diesen Thread gestossen. Wir haben seit kurzem eine Lambda WP und schon länger eine PV.
Für die Überschussverwertung habe ich ein Skript: https://github.com/hendrikmuhs/lambda-h ... modbus-tcp
Sollte sich relativ einfach für openWB adaptieren lassen, da es ein python Skript ist.
Wie schon von anderen geschrieben, muss modbus aktiviert sein. Bei mir ist negativer Überschuss eingestellt. Den Überschuss beziehe ich von einem SE Energiemeter, aber das braucht man dann ja nicht mehr.
bin zufällig auf diesen Thread gestossen. Wir haben seit kurzem eine Lambda WP und schon länger eine PV.
Für die Überschussverwertung habe ich ein Skript: https://github.com/hendrikmuhs/lambda-h ... modbus-tcp
Sollte sich relativ einfach für openWB adaptieren lassen, da es ein python Skript ist.
Wie schon von anderen geschrieben, muss modbus aktiviert sein. Bei mir ist negativer Überschuss eingestellt. Den Überschuss beziehe ich von einem SE Energiemeter, aber das braucht man dann ja nicht mehr.
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Implementieren kann ich es schon. Ist den wer bereit zu testen ?
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Ich bin (noch) kein openWB user - mangels BEV/WB - aber ich kanns auf meinen rPi installieren und dann testen bzw. beim implementieren helfen.
Sicher sind auch noch ein paar andere Register interessant.
Wichtig:
- die WP will ständig Signale, nicht nur bei Überschuss, sonst geht der E-Manager auf Störung
- nachdem der E-Manager die Signale bekommt, muss natürlich noch auf Automatik gestellt werden
- die WP trennt die modbus connection relativ schnell, den genauen timeout habe ich nicht, aber es sind nicht mehr als 5s
zum testen reicht mir ein Branch
Gruss Hendrik
Sicher sind auch noch ein paar andere Register interessant.
Wichtig:
- die WP will ständig Signale, nicht nur bei Überschuss, sonst geht der E-Manager auf Störung
- nachdem der E-Manager die Signale bekommt, muss natürlich noch auf Automatik gestellt werden
- die WP trennt die modbus connection relativ schnell, den genauen timeout habe ich nicht, aber es sind nicht mehr als 5s
zum testen reicht mir ein Branch
Gruss Hendrik
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Code: Alles auswählen
2022-08-31 07:56:59,423 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -471 SpeicherSoC: 56
2022-08-31 07:56:59,423 INFO Uberschuss: -471 Uberschuss mit Offset: -4471
2022-08-31 07:56:59,422 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 4000
....
2022-08-31 07:56:51,692 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -471 SpeicherSoC: 56
Zusammengefasst wie ich es jetzt implementieren werde:
Vorgabe an wp:
modbus.write_register (Funktionscode 06)
Adresse 102
Int16
Sinnigerweise ist ein Bezug in openWb negativ und ein Überschuss positiv (siehe Zeile INFO Uberschuss) , da braucht es noch ein * -1 für Lambda nach den Ausführungen unten.
Aktuelle Leistungsaufnahme:Sehr geehrter Herr ..,
?...
B.) Actual excess power= Am Netz einspeise Punkt, Negative= Pv Überschuss, Positive= Strom wird aus dem Netz bezogen
Depends on Setting in Module kann man nur mit dem Benutzer : Experte einstellen.
Mit 104 kann man den Sollwert auslesen
Modbus.read_holding_registers (Funktionscode 03)
Adresse 103
Int16 (positiv aktuelle Leistungsaufnahme)
Wert 104 ist nicht relevant, da permanent neu geschrieben.
Irgendein Feedback hierzu ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Ich verwende write multiple writing register (Funktionscode 10), so steht es auch in der Protokolbeschreibung. Ich habe einiges probiert, write_register funktioniert meines Wissens nicht.
Zustimmung, das Vorzeichen sollte im Binding gedreht werden (ist bei mir auch so). Allerdings bietet die Lambda 2 EInstellungen, positiv und negativer Überschuss. Es wäre gut, das einstellen zu können, da dies nicht vom Anwender (auf WP Seite) geändert werden kann.
Ich würde vor dem Schreiben den Operating state (Adresse 101) prüfen (siehe mein Skript).
In welchem Interval wird der Wert geschrieben?
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Okay, dann nehm ich den
write multiple writing register
Das nehm ich als parameter rein
positiv und negativer Überschuss
Bei anderen wp sind das alle 5 Regelintervalle (8 * 5). Ein Regelinterfall geht je nach anzahl devices zwischen 5 und 10 Sekunden.
Hat Lamba einen Minimalupdate Zeit oder einen Parameter ?
Gruss Oliver
write multiple writing register
Das nehm ich als parameter rein
positiv und negativer Überschuss
Bei anderen wp sind das alle 5 Regelintervalle (8 * 5). Ein Regelinterfall geht je nach anzahl devices zwischen 5 und 10 Sekunden.
Hat Lamba einen Minimalupdate Zeit oder einen Parameter ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923