Re: Warmwasser WP mit OpenWB

Verfasst: Fr Okt 21, 2022 7:25 am
von okaegi
Der shelly 1 ist potentialfrei und den musst du nehmen um sg ready zu schalten. Den shelly 1 selber kannst du an irgendeine Stromversorgung anschliessen.
Wenn du die Leistungsaufnahme messen willst, brauchst du zusätzlich den shelly 1pm (einphasige wp vorrausgesetzt).
In openwn definierst du ein Gerät
Shelly ( hier trägst du die ipadresse vom shelly 1 ein)
Dann sagst du weiter unten in der definition separaten Leistungsmessung
Shelly
Und hier trägst die ip adresse vom shelly 1pm ein.
Den shelly1pm musst du dann so in der shelly app parametrisieren, dass er nach power on immer an ist.
Wenn du in openwb temperatur sehen willst, musst du die temperatur sensoren am shelly 1 anschliessen und das Gerät muss 1 oder 2 sein.
Der Shelly 1 plus hat noch kein Temperatur kit.
Gruss Oliver

Re: Warmwasser WP mit OpenWB

Verfasst: Fr Okt 21, 2022 8:17 am
von holgerwolf
Ich habs genau so wie Oliver beschrieben gemacht.

Das Temperatur Add-On steckt auf dem Shelly 1. Den Fühler habe ich zusätzlich noch auf das Wärmeblech in der WP gelegt. Ein wenig kniffelig aber wenn einmal passt und die Temperaturen angezeigt werden, muss man ja auch nicht mehr ran. Achtung, der Messpunkt ist ein anderer wie die interne Temperaturmessung der WP. Der Messpunkt liegt tiefer und so ist die Termperatur gerade bei der Nachbefüllung kälter.
Da es die Sensoren günstig im Dreierpack gibt, habe ich jeweils noch einen auf das Zuluft und auf das Abluftgitter befestigt. Der Shelly kann drei Sensoren.

Re: Warmwasser WP mit OpenWB

Verfasst: Fr Okt 21, 2022 4:16 pm
von smokinggallier
Vielen Dank schon mal an Euch beide, sehr hilfreich! Ich werde schauen ob alles wie vorgeschlagen klappt, sobald die WP angeschlossen ist. Bericht folgt...

Re: Warmwasser WP mit OpenWB

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 12:04 pm
von Socaz
Hat einer von Euch die Anbindung über einen Shelly (potenzialfreier Kontakt) in Verbindung mit einer Vaillant Wärmepumpe umgesetzt und kann mir sagen, welcher Kontakt auf der Vaillant-Platine mit dem Shelly verbunden werden muss? Ich konnte bisher leider keine genaue Beschreibung finden.

Ich würde mich sehr über eine Hilfestellung freuen!

Viele Grüße

Re: Warmwasser WP mit OpenWB

Verfasst: Mo Nov 14, 2022 12:09 pm
von derNeueDet
Such mal nach SG Ready in den Beschreibungen.

VG
Det

Re: Warmwasser WP mit OpenWB

Verfasst: So Jan 08, 2023 10:00 am
von 1893
Moin,
Verständnisfrage.
Hab mir mal meine Gedanken über den Anschluss der bestellten Warmwasserwärmepumpe
Stiebel WWK 301 electronic SOL (wenn sie denn mal geliefert wird) gemacht.

Anschluss B als fester Anschluss
Anschluss A über Shelly plug S um Einschaltzeiten zu programmieren und Verbrauch zu messen.
Anschluss X3 über Shelly 1 und openWB um Solltemperatur 2 zu realisieren
(Wechselrichter hat leider keinen potentialfreien Ausgang)
Passt das so?
Vielen Dank und schönen Sonntag
2F5FE819-5EA9-4EC6-9D6D-D800156E579F.jpeg

Re: Warmwasser WP mit OpenWB

Verfasst: So Jan 08, 2023 10:42 am
von okaegi
mir ist nicht klar ob x3/1 und x3/2 potentialfrei ist. Was sagr denn das Handbuch zu diesem Punkt (zulässige Spannungsbereich..).
Gruss Oliver

Re: Warmwasser WP mit OpenWB

Verfasst: So Jan 08, 2023 10:50 am
von 1893
926AA314-C219-4B6C-8D82-BC9E6B0EA9F9.jpeg
7794FDE7-769D-4C78-853B-F64E0CE2992F.png

Re: Warmwasser WP mit OpenWB

Verfasst: So Jan 08, 2023 11:17 am
von okaegi
Ah wenn ich das richtig verstehe, nach Beispiel 1 könntest du auch direkt mit 230 Volt und einem shelly 1pm fahren. Da gibt es im Forum aber Leute die mehr verstehen...
Gruss Oliver

Re: Warmwasser WP mit OpenWB

Verfasst: Di Jan 10, 2023 5:07 pm
von 1893
okaegi hat geschrieben: So Jan 08, 2023 11:17 am ………….. Da gibt es im Forum aber Leute die mehr verstehen...
Gruss Oliver
…..aber leider nix schreiben.
Falls sich jemand damit auskennt bitte um Info/Hilfe
Vielen Dank