Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3
Verfasst: So Dez 11, 2022 8:33 am
von Gero
StEFfen_10 hat geschrieben: ↑Sa Dez 10, 2022 7:29 pm
Wenn bei der Wallbox Netzschutz aktiviert ist dürfte sie eigentlich erst gar nicht anfangen zu Laden, da die Netzfreqenz vom Wechselrichter auf über 51,8 Hz angehoben wird damit eventuell vorhandene Wechselrichter nicht weiter einspeisen.
Ach, das steckt hinter dieser Option? Das hätte man ja mal dabei schreiben können, dass sich dieser „Netzschutz“ auf die Netzfrequenz bezieht.
Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3
Verfasst: So Dez 11, 2022 8:36 am
von openWB
StEFfen_10 hat geschrieben: ↑Sa Dez 10, 2022 7:29 pm
Wenn bei der Wallbox Netzschutz aktiviert ist dürfte sie eigentlich erst gar nicht anfangen zu Laden, da die Netzfreqenz vom Wechselrichter auf über 51,8 Hz angehoben wird damit eventuell vorhandene Wechselrichter nicht weiter einspeisen.
Das kommt stark auf das Inselnetz an und ob Wechselrichter dann noch funktionieren (sollen).
Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3
Verfasst: So Dez 11, 2022 9:10 am
von BennyOkee
Andi hat geschrieben: ↑Di Okt 18, 2022 5:13 pm
Und was passiert dann wenn man gerade 3phasig lädt und Stromausfall kommt, Notstrom innerhalb von 20ms angeht und dann plötzlich nur noch eine Phase aktiv ist? Verträgt das die OpenWB und das Auto sicher?
Diese Frage stellt sich gar nicht, da wir hier von einem Aufwand und Kosten sprechen, die niemand Privates bereit ist zu bezahlen.
Eine Notstromversorgung stellt - wie bereits gesagt - zwangsläufig eine Netzunterbrechung im Sekundenbereich dar. Die Wallbox ist also mehrere Sekunden spannungslos….
Da muss die Wallbox mit nichts umgehen können, da es erstmal zu einem Neustart kommt.
Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3
Verfasst: So Dez 11, 2022 9:20 am
von openWB
BennyOkee hat geschrieben: ↑So Dez 11, 2022 9:10 am
Andi hat geschrieben: ↑Di Okt 18, 2022 5:13 pm
Und was passiert dann wenn man gerade 3phasig lädt und Stromausfall kommt, Notstrom innerhalb von 20ms angeht und dann plötzlich nur noch eine Phase aktiv ist? Verträgt das die OpenWB und das Auto sicher?
Diese Frage stellt sich gar nicht, da wir hier von einem Aufwand und Kosten sprechen, die niemand Privates bereit ist zu bezahlen.
Eine Notstromversorgung stellt - wie bereits gesagt - zwangsläufig eine Netzunterbrechung im Sekundenbereich dar. Die Wallbox ist also mehrere Sekunden spannungslos….
Da muss die Wallbox mit nichts umgehen können, da es erstmal zu einem Neustart kommt.
Das Fahrzeug aber im Zweifel. Auch wenn es eine komplette Unterbrechung ist wird nicht abgesteckt. Manche nehmen einem das „krumm“.
Die Umschaltung innerhalb 20ms macht dir z.B. Victron.
Aber Netzsynchron (dreiphasig) und nicht 3-> 1-Phasig. Preislich niedriger angesiedelt als so manch andere Systeme die das nicht können.
Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3
Verfasst: So Dez 11, 2022 10:34 am
von hpsan
Hallo zusammen,
In beiden Wallboxen ist sowohl der Lademodus nach Start der openWB auf "Stop" gesetzt, als auch der Netzschutz aktiviert.
Dann kann also nichts passieren. Sehr gut ist auch, dass durch den Stop des Ladevorgangs nicht gleich eine Abschaltung der Ersatzstromversorgung wegen Überlast erfolgt, da maximal 6 kW für die Versorgung des Hausnetzes bereitstehen.
Vielen Dank für euren klasse Support.
VG,
hpsan
Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3
Verfasst: So Dez 11, 2022 10:40 am
von openWB
Dann kann also nichts passieren.
Der openWB nicht. Aber ein daran angeschlossenes Fahrzeug kann - je nach Fahrzeug - Schaden nehmen.
Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3
Verfasst: So Dez 11, 2022 12:12 pm
von Andi
openWB hat geschrieben: ↑So Dez 11, 2022 9:20 am
Die Umschaltung innerhalb 20ms macht dir z.B. Victron.
Aber Netzsynchron (dreiphasig) und nicht 3-> 1-Phasig. Preislich niedriger angesiedelt als so manch andere Systeme die das nicht können.
Genau das habe ich vor: Einen Victron für eine Phase (L1 an der OpenWB), d.h. bei Netzausfall gehen L2+3 weg und L1 ist nur 20ms weg, wäre dann sofort wieder da. Manuell soll dann das gesamt Haus noch per Netztrennschalter mit Nulldurchgang umgeschaltet werden, so dass dann alle 3phasen gebrückt das Haus (ohne Drehstromgeräte!) Einphasig versorgen. Echtes 3phasig mit 3 Victron wäre Overkill in den Kosten.
Ich lerne nun, das man die OpenWB dann lieber komplett aus dem Notstromkreis rausnimmt, auch wenn der Victron einphasig die 3,6kW könnte (soll der 5000er werden). Nachteil ist dass dann der Raspi hart abgewürgt wird und das Logging dann für den Stromausfall Zeitraum auch weg ist. Separate versorgungsleitung für den Raspi geht leider nicht mehr...
Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3
Verfasst: So Dez 11, 2022 12:37 pm
von Gero
Du könntest ja immer noch eine kleine USV davor setzen. Aber mal anders herum: Wie häufig rechnest Du denn mit einem Stromausfall? (Gut: Ich hatte dieses Jahr hier zwei - einen angekündigten und einen unangekündigten mit Umschaltung auf 53Hz. Die Stromausfälle merke ich immer nur an der Herduhr und den openWBs, weil die dann auf "Stop" stehen)
Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3
Verfasst: So Dez 11, 2022 12:41 pm
von openWB
Und nochmal, fur die openWB ist das KEIN Problem, es kann aber ein Problem dür angeschlossene Fahrzeuge sein.
Hier muss zwingend differenziert werden.
Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3
Verfasst: So Dez 11, 2022 1:14 pm
von aiole
Um das Logging bei Stromausfall weiterlaufen zu lassen, kann man den RPi mit einer kleinen "passthrough"-Powerbank puffern. Varta hatte ich letzthin als geeignet gefunden und auch praktisch erfolgreich im Einsatz.