Seite 3 von 3

Re: SMA PVA erweitern

Verfasst: Sa Mär 18, 2023 11:20 am
von Gero
Wenn die WP einphasig angeschlossen ist, reicht ein Shelly 1PM. Wenn Dir Klappwandler über den Außenleiter klappen lieber ist (was ich bei einem wichtigen Großverbraucher gut nachvollziehen kann) böte sich der Shelly EM an. Mit dem Shelly 3EM gibt‘s da auch eine dreiphasige Version von.

Die müssten dann im Smarthome2.0 eingetragen als „Kein Gerät“ mit separater Leistungsmessung „Shelly“ eingetragen werden.

Re: SMA PVA erweitern

Verfasst: Sa Mär 18, 2023 11:38 am
von Barete
Die Wärmepumpe ist 3phasig. Kann man bei der Hardware nicht bei einem Hersteller bleiben? Ich mag so ein Durcheinander nicht! Der Gesamtverbrauch soll/wird über das EVU-Kit gemessen, da gibt's doch sicher was vom gleichem Hersteller?

Re: SMA PVA erweitern

Verfasst: Sa Mär 18, 2023 2:02 pm
von hominidae
...Du kannst auch ein zweites EVU-Kit verwenden.
Allerdings, soweit ich weiss, dann Integration nicht über openWB v1.9 und SmartHome, sondern erst mit openWB v2.0 und separatem Zählpunkt.

Re: SMA PVA erweitern

Verfasst: Sa Mär 18, 2023 2:04 pm
von Barete
Müsste dann gleich ein ganzes Kit gekauft werden, nur der Zähler würde nicht reichen?

Re: SMA PVA erweitern

Verfasst: Sa Mär 18, 2023 5:27 pm
von Gero
Das Kit besteht aus Zähler und einem Konverter auf LAN. Den Shelly habe ich vorgeschlagen, weil man den dank der Klappwandler und WLAN recht einfach installieren kann.

Aber im smarthome2.0 finde ich bei „separter Leistungsmessung“ sowohl den SDM630 als auch den SDM120. Sollte also auch funktionieren.

Re: SMA PVA erweitern

Verfasst: Sa Mär 18, 2023 7:08 pm
von Barete
Danke für deine Antwort!

Ich habe aber mehr Fragen als Antworten, bzw. es werden immer mehr.

Was meinst du mit smarthome2.0 und separater Leistungsmessung? Sind das Menüpunkte im openWB? Ich habe leider noch keine laufende Installation.
Der SDM630 wird hier doch gar nicht angeboten oder? Der 120er ist wieder für nur eine Phase.

Ich versuche mal zwischen den Zeilen zu lesen, also brauche ich nur eine Netzwerkleitung und der Konverter verteilt das dann an die einzelnen Zähler?

Re: SMA PVA erweitern

Verfasst: Sa Mär 18, 2023 7:35 pm
von Stevie_AN
Barete hat geschrieben: Sa Mär 18, 2023 7:08 pm ...also brauche ich nur eine Netzwerkleitung und der Konverter verteilt das dann an die einzelnen Zähler?
Also wenn Du so direkt fragst: Du brauchst nur einen EVU-Kit kaufen und kannst dann per Modbus mehrere kompatible Zähler (Eastron SDM630, SDM72. SDM120...) an diesen einen Bus hängen. Wohl gemerkt: BUS! Also keine Sternverkabelung, sondern von einem Zähler zum anderen. Dann gehörten noch beide Enden des Busses mit einem Abschlusswiderstand versehen.

Wenn Du das originale OpenWVB-EVU-Kit nimmst, dann verbindet sich dieses "unsichtbar" in einem von der OpenWB festgelegten IP-Adressbereich (192.168.193.15) - der Modbus ist beim SDM standardmäßig adressiert mit Port8899 und ID115. Wenn Du nun mehrere Zähler mit an diesen Bus nimmst, vergibst Du für diese natürlich eine eigene ID Deiner Wahl (außer 2, 5, 8, 115, 116, 117, da diese schon anderweitig vergeben sind) und anschließend aktivierst Du ein Gerät im Smarthome 2.0 mit den entsprechenden Einstellungen.

2023-03-18_20h35_07.png
Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn Du das EVU-Kit und einen (oder mehrere) weiteren 3-phasigen Modbuszähler im OpenWB-Shop kaufst, Dir das OpenWB-Team die Zähler gegen eine kleine Gebühr, schon entsprechend vorkonfiguriert. Dann brauchst Du sie nur noch einbauen und im Smarthome anlegen.