Seite 3 von 4

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:26 pm
von derNeueDet
Dann stell mal die ID auf 1. Rest sollte passen.
Also in der openWB

VG
Det

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:28 pm
von pokere
Die ID am zähler oder in der Wallbox auf 1

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:33 pm
von derNeueDet
Was hängt noch alles am PE11? Wenn nur noch ein Kit, dann kannst du den SDM72 auf 1 lassen und in der openWB die 1 eintragen.

VG
Det

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:33 pm
von pokere
es geht!!! suuper. mir fällt ein Stein vom herzen. Klasse.
Habe wie du sagst in der WB einstellung auf 1 eingestellt und läuft. Angezeigt wird sie auch in der Graphik.
Vielen Dank für deine Mühe.

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:35 pm
von derNeueDet
👍🏻

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:36 pm
von pokere
Toll das ich es jetzt aufzeichnen kann. Seit gestern läuft erst meine WP und sie hat irgendwie ne Macke. Taktet alle 20Min. Muss der Heizungsmonteur oder der KD nochmals kommen.Irgendwas stimmt da nicht. Jetzt wo ich es aufzeichnen kann, sieht man es auch noch richtig. Toll

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Do Mai 11, 2023 7:38 pm
von pokere
Unbenannt.JPG

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Di Aug 05, 2025 7:38 pm
von Striezl
So, ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich brauche mal schnell eure Hilfe!
Wir kriegen gerade eine neue WP von idm. Die elektrische Installation macht gerade der Monteur der WP und will das Ding morgen fertig machen. Ich hoffe ich kann das Problem richtig wieder geben.
Beim Öffnen des Zählerschranks / Sicherungskasten sind zwei Leistungsmesser zum Vorschein gekommen. Einmal sehr "nah" am offiziellen Zähler der Leistungsmesser des Wechselrichters der PV Anlange (Solaredge). Und etwas weiter dahinter ("weiter weg vom Hausanschluss") der Zähler für meine Sonnenbatterie, die für meine OpenWB auch alle Daten zur Verfügung stellt.
Muss der Monteur die Zuleitungen für die WP auch durch den "Sonnenleistungsmesser" durch führen? Zählt die WP zum Hausverbrauch oder muss man die WP extra in die openWB mit einbinden?
Wäre super, wenn ihr mir da kurz Auskunft geben könnt, dass ich dem Monteur sagen kann, wie die WP mit der openWB zu einer sinnvollen Zusammenarbeit kommen können!
Danke!
Gruß Michael

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Di Aug 05, 2025 7:47 pm
von LutzB
Die Frage ist eher, wie Du die Sonnenbatterie und die WP miteinander arbeiten lassen willst. Soll der Speicher die WP mit versorgen, dann muss die WP hinter den "Consumption" Messpunkt. Würde ich Dir so empfehlen. Falls die WP davor angeschlossen wird, erkennt der Speicher den Verbrauch nicht und die WP wird ohne PV immer aus dem Netz bedient.

Zum "Durchführen durch den Sonnenbatteriezähler": das war jetzt nicht so gemeint, wie es rüberkommt, oder? Der Installateur will bitte kein zweites Kabel durch die Messwandler quetschen. :o

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Verfasst: Di Aug 05, 2025 8:29 pm
von Striezl
Nein, ich glaube nicht, dass da jeweils ein weiterer Draht durch die Messpunkte durch soll.
Es geht (hoffentlich!) schon darum wie du es ausdrückst, an welcher Stelle die Unterverzweigung abgehen soll. Vor oder nach dem "Consumption"-Messpunkt.
Die Frage zielt schon darauf ab, ob die WP ein eigener "Rechenmesspunkt" werden soll, d.h. die openWB die Leistungswerte der WP über die Datenschnittstelle der WP einberechnen soll, oder halt über den "Haushaltsverbrauch" ermitteln soll.
Im zweiten Fall kann ich halt den Verbrauch der WP nicht mehr vom Haushaltsverbrauch trennen.
Mir fehlt halt einfach völlig die Erfahrung, wie man so ein Ensemble von Geräten am geeignetsten anschließt, so dass sie auch sinnvoll zusammen arbeiten. die OpenWb mit ihrem Interface war einfach bisher die übersichtlichste Stelle an der alle Daten zusammen geflossen sind.
Ich habe auch erst im Nachhinein erfahren, dass ich für meine Konfiguration am besten alle Werte ausschließlich aus der "Sonnenbatterie" auslese, und die Werte aus dem Solaredge-WR außen vor lassen soll. Ich will halt ungern nach Inbetriebnahme wieder einen kommen lassen und ihm dann erklären, dass er doch bitte die elektrischen Anschlüsse wieder umbauen muss, weil man es doch anders anschließen sollte.
Ich geb's mal so weiter! Danke schon mal!