aiole hat geschrieben: ↑Di Jan 02, 2024 7:43 pm
Gero hat geschrieben: ↑Di Jan 02, 2024 11:38 am
Im vorliegenden Fall mit den Ladeprofilen gibt es durch den Verweis statt kopieren zwei Probleme:
A) wird durch eine Änderung des Lademodus eine Konfiguration geändert. Das ist von der Benutzerführung her ungewöhnlich. Normalerweise würde man die Änderung des Lademodus nur im Ladepunkt erwarten und nicht in dem konfigurierten Ladeprofil.
B) hat man zwei Autos mit dem selben Ladeprofil und ändert an dem einen Ladepunkt z.B. nachts von PV auf Sofortladen fangen beide Autos an zu laden, obwohl man ja nur einen Ladepunkt umgestellt hat.
Über A) bin ich anfänglich auch gestolpert. Intuitiver wäre eine "feste" Konfig des Lade-profiles und eine Option zur temporären Lademodusumschaltung im Main-GUI. Nutzer:innen verbinden Konfig eben mit (fester) "Voreinstellung". Mal sehen, ob der Wunsch Anklang findet.
B) Ist so by design. Ganze Fahrzeuggruppen zu steuern mag für Privatanwender:innen nutzlos erscheinen - nicht aber für Flottenbetreiber. Die sw2 ist wegen ihrer guten Skalierbarkeit für beides nutzbar. Ich denke, bei bis zu 3 LP im Privatbereich, dass es kein Problem ist, mit 3 unterschiedlichen Lade-Profilen zu arbeiten.
Ich hatte mich anfangs auch sehr darüber gewundert, dass eine Änderung des Lademodus (Ich habe ein Display und mache es meist dort) direkt fest im Ladeprofil gespeichert wurde.
Ich habe 2 Fahrzeuge und 1 Ladepunkt mit RFID, inzwischen habe ich die Ladeprofile wie die Fahrzeuge benannt, als ich die Wechselwirkung bemerkt habe.
Was mir hierbei auch aufgefallen ist:
Wenn ich eine Änderung im Ladeprofil der Web-GUI (Unter Konfiguration) vornehme, wird die Änderung nur übernommen, wenn ich auf speichern drücke. Ändere ich die Einstellungen des aktiven Ladeprofils im angesteckten und ausgewählten Fahrzeug über die Hauptseite, wird die Änderung ohne speichern übernommen.
Das ist besonders lästig, wenn ich mal auf Sofortladen umgestellt habe. Dann muss ich nämlich vor dem Abstecken daran denken, es wieder zurück auf das von mir genutzte Ziel- bzw. PV-Laden zurückzustellen, da er sonst beim nächsten Anstecken gleich los lädt, obwohl er das dann gar nicht mehr soll.
Ich hatte am Anfang gedacht, dass eine Änderung auf der Hauptseite/Display gar nicht im Ladeprofil gespeichert wird, bis ich es gemerkt habe.
Vielleicht könnte man auf der Hauptseite bzw. im Display auch einen Speichern-Button einbauen?
Änderungen, die ich dann vornehme, werden nur für den Ladevorgang übernommen, außer ich drücke auf speichern.
Das würde die Wechselwirkung des Ladeprofils in großen Installationen auf andere Ladepunkte oder Fahrzeuge auch minimieren. Für die spätere Benutzerverwaltung müsste das Speichern dann noch mit einem Recht versehen werden, damit ein User nicht den ganzen Ladepark durcheinanderbringen kann.
Nach meinem Verständnis würde das bereits einige Probleme lösen.