Seite 3 von 3

Re: Hausverbrauch negativ bei MQTT Wechselrichter und Speicher

Verfasst: Fr Jun 14, 2024 5:32 am
von LutzB
Bevor jetzt noch weiter spekuliert wird:

Die MQTT Module haben eine gewisse Sonderstellung. Die Daten landen direkt im Algorithmus, ohne irgendwie aufbereitet zu werden. Das hat zur Folge, dass es wirklich keinen Unterschied macht, wie die Struktur angelegt wurde. In allen Fällen ist das Verhalten identisch und die PV- und Speicherleistung wird nicht miteinander verrechnet. Die Werte müssen demnach bei über DC gekoppelten Speichern bereits sauber voneinander getrennt bzw. bereinigt werden. Das Verhalten ist so identisch zur 1.9er Version.

Wir werden die Dokumentation entsprechend anpassen. Eine Überarbeitung dieses Verhaltens ist aktuell nicht geplant. Wenn größerer Bedarf besteht, könnte sich das natürlich ändern.

Re: Hausverbrauch negativ bei MQTT Wechselrichter und Speicher

Verfasst: Fr Jun 14, 2024 9:43 am
von LenaK
Der Hinweistext ist angepasst:
Das MQTT Modul stellt keine aktive Verbindung her, sondern erwartet, dass die Daten an die angegebenen Topics im Broker gesendet werden. Da die Daten direkt an den Broker gesendet werden, erfolgt keine Verrechnung bei Hybrid-Systemen und auch keine Berechnung fehlender Werte, z.B. von Phasen-Leistung aus Spannung und Strömen. Beim Logging und im Lastmanagement, z.B. bei verschachtelten Zählern, werden die MQTT-Zähler wie gewohnt berücksichtigt.