Seite 3 von 3

Re: Schütz defekt

Verfasst: Fr Jul 11, 2025 6:55 pm
von openWB
Wieso wendest du dich nicht an den Hersteller (uns) zwecks Support und Ersatzteilen?
Da brauchst du auch weit weniger als die Hälfte fur zahlen.

Re: Schütz defekt

Verfasst: Mi Jul 16, 2025 10:58 am
von Stevie_AN
openWB hat geschrieben: Fr Jul 11, 2025 6:55 pm Wieso wendest du dich nicht an den Hersteller (uns) zwecks Support und Ersatzteilen?
Da brauchst du auch weit weniger als die Hälfte fur zahlen.
Um das Thema hier von meiner Seite aus abzuschließen:

Ich habe über den Support ein neues Schütz zum wirklich fairen Preis bekommen und auch gleich noch eine Industrial-SD-Card mitbestellt.

Fazit: Meine OpenWB läuft wieder wie am ersten Tag!

Vielen Dank @openWB :D

Re: Schütz defekt

Verfasst: Do Jul 31, 2025 8:09 am
von KLez
Mir ist kürzlich auch aufgefallen, dass die ABB Schütze schon bei 16A Belastung heiß werden. Die Schrauben und Kontakte sind alle stramm angezogen. An schlechtem Kontakt kann es daher nicht liegen. Ich möchte nicht wissen wie das erst bei 32A aussieht... Frage: Ist es normal, dass die bei 16A bereits heiß werden?

Re: Schütz defekt

Verfasst: Mi Okt 29, 2025 2:15 pm
von Mrpellepelle
Mir ist das heute auch aufgefallen.
Nach 1h mit 20A 1phasig habe ich am Gehäuse des Schütz 42 Grad gemessen. Außentemp 17 Grad.
Kann natürlich noch alles im zulässigen Bereich liegen.

Re: Schütz defekt

Verfasst: Mi Okt 29, 2025 2:19 pm
von openWB
Mrpellepelle hat geschrieben: Mi Okt 29, 2025 2:15 pm Mir ist das heute auch aufgefallen.
Nach 1h mit 20A 1phasig habe ich am Gehäuse des Schütz 42 Grad gemessen. Außentemp 17 Grad.
Kann natürlich noch alles im zulässigen Bereich liegen.
Ist eher zulässig ;)