Ich hab das Log-Leve auf "Details" gestellt und nach einem Reboot das erste Anstecken gesucht.
Unterhalb ist der Log von 2x ***Start*** bis ***Start***, wobei ich die Zeilen oberhalb auch noch dazuzähle.
Code: Alles auswählen
2024-08-23 13:36:41,290 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-08-23 13:36:41,291 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-08-23 13:36:41,295 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-08-23 13:36:41,297 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-08-23 13:36:41,299 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5757.0W
2024-08-23 13:36:41,300 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5757.0W
2024-08-23 13:36:41,301 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-08-23 13:36:41,304 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-08-23 13:36:41,308 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-23 13:36:41,317 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp5} - Starting new HTTP connection (1): IP.ADDR.LP1.XX:80
2024-08-23 13:36:41,346 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp5} - http://IP.ADDR.LP1.XX:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-08-23 13:36:41,350 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp5} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-08-23 13:36:41,353 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-08-23 13:36:45,542 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-08-23 13:36:50,561 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-08-23 13:36:50,564 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-08-23 13:36:50,566 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-08-23 13:36:50,642 - {modules.devices.solaredge.device:124} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component7': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x70a8fee0>, 'component8': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x70a8ffb8>}
2024-08-23 13:36:50,643 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SolarEdge Zähler', 'SolarEdge Wechselrichter']
2024-08-23 13:36:50,644 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-23 13:36:50,654 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp5} - Starting new HTTP connection (1): IP.ADDR.LP1.XX:80
2024-08-23 13:36:50,656 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-08-23 13:36:50,671 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp5} - http://IP.ADDR.LP1.XX:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 486
2024-08-23 13:36:50,674 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp5} - Get-Response: {"date":"2024:08:23-13:36:50","timestamp":1724413010,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[242.99,242.5,242.03],"frequency":49.97,"imported":2678311,"exported":5044,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":"CAR:ID:CAR:ID:CAR:ID","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"SERIAL"}
2024-08-23 13:36:50,675 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp5} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[242.99, 242.5, 242.03], frequency=49.97, imported=2678311, exported=5044, power=0, serial_number=SERIAL, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=CAR:ID:CAR:ID:CAR:ID)
2024-08-23 13:36:50,692 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [5594, 1552, 1999, 2042], Scale 0
2024-08-23 13:36:50,742 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [67, 82, 84], Scale -1
2024-08-23 13:36:50,761 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [24237, 24290, 24204, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2024-08-23 13:36:50,803 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [4999], Scale -2
2024-08-23 13:36:50,821 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [-9710, -9900, -9969], Scale -2
2024-08-23 13:36:50,878 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [17815956, 5486588, 6211569, 7242692, 7484876, 3213153, 4476344, 920273], Scale 0
2024-08-23 13:36:50,879 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[-6.7, -8.200000000000001, -8.4], powers=[-1552.0, -1999.0, -2042.0], voltages=[242.37, 242.9, 242.04], power_factors=[-0.9710000000000001, -0.99, -0.9969], imported=7484876.0, exported=17815956.0, power=-5594.0, frequency=49.99)
2024-08-23 13:36:50,882 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-08-23 13:36:50,934 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [6381], Scale 0
2024-08-23 13:36:50,952 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [24378782], Scale 0
2024-08-23 13:36:50,993 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [875, 877, 876], Scale -2
2024-08-23 13:36:51,013 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [6478], Scale 0
2024-08-23 13:36:51,014 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [8.75, 8.77, 8.76]
2024-08-23 13:36:51,014 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[8.75, 8.77, 8.76], power=-6381.0, exported=24378782.0, dc_power=-6478.0)
2024-08-23 13:36:51,021 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-23 13:36:51,022 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp5} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[242.99, 242.5, 242.03], frequency=49.97, imported=2678311, exported=5044, power=0, serial_number=SERIAL, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=CAR:ID:CAR:ID:CAR:ID)
2024-08-23 13:36:51,024 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-08-23 13:36:51,030 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component8} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6381.0, exported=24378782.0, dc_power=None)
2024-08-23 13:36:51,037 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component8} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6381.0, exported=24378782.0, dc_power=None)
2024-08-23 13:36:51,183 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-08-23 13:36:51,184 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-6.7, -8.200000000000001, -8.4], powers=[-1552.0, -1999.0, -2042.0], voltages=[242.37, 242.9, 242.04], power_factors=[-0.9710000000000001, -0.99, -0.9969], imported=7484876.0, exported=17815956.0, power=-5594.0, frequency=49.99)
2024-08-23 13:36:51,244 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-08-23 13:36:51,244 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-08-23 13:36:51,245 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70a60a78>
2024-08-23 13:36:51,246 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-08-23 13:36:51,248 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70a60a78>
2024-08-23 13:36:51,362 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [26.7, 28.2, 28.4]A
2024-08-23 13:36:51,363 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 17594.0W
2024-08-23 13:36:51,364 - {control.chargepoint.chargepoint_template:66} - {INFO:MainThread} - Keine Sperrung durch Autolock, weil keine Zeitpläne konfiguriert sind.
2024-08-23 13:36:51,369 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2024-08-23 13:36:51,370 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.
2024-08-23 13:36:51,382 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1724413001.2307692, power=744.0, imported=206299.48017296256, exported=0)
2024-08-23 13:36:51,383 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00281981, power1: 744, power2: 787
2024-08-23 13:36:51,384 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.15857
2024-08-23 13:36:51,385 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.15857 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1724413011.382101, power=787.0, imported=206301.63874089884, exported=0)
2024-08-23 13:36:51,392 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-08-23 13:36:51,398 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=969.0, daily_exported=2.0, power=0, imported=2678311, exported=5044))
2024-08-23 13:36:51,401 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=None), currents=[0, 0, 0], daily_imported=969.0, daily_exported=2.0, evse_current=0, exported=5044, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2678311, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='SERIAL', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.', vehicle_id='CAR:ID:CAR:ID:CAR:ID', voltages=[242.99, 242.5, 242.03]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=1724413011.361103, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70a5d298>), config=Config(configuration={'ip_address': 'IP.ADDR.LP1.XX', 'duo_num': 0}, ev=1, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=1, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=5))
2024-08-23 13:36:51,405 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=True, plans={'0': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=True), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=True, valid_tags=[])
2024-08-23 13:36:51,407 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=True, plans={}, wait_for_charging_end=True), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='OpenWB pro Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=True, valid_tags=['CAR:ID:CAR:ID:CAR:ID'])
2024-08-23 13:36:51,410 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[20, 20, 20], max_total_power=12000), get=Get(powers=[-1552.0, -1999.0, -2042.0], currents=[-6.7, -8.2, -8.4], voltages=[242.37, 242.9, 242.04], power_factors=[-0.97, -0.99, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.99, daily_exported=17496.0, daily_imported=2722.0, imported=7484876.0, exported=17815956.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5594.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=17594.0, raw_currents_left=[26.7, 28.2, 28.4], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-08-23 13:36:51,411 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=787.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10947.0, imported_home_consumption=206301.63874089884, disengageable_smarthome_power=0))
2024-08-23 13:36:51,412 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-08-23 13:36:51,415 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Mazda MX-30 - Lade-Profil', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=True, min_soc=30, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=80))))
2024-08-23 13:36:51,416 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-23 13:36:51,417 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=2, name='Mazda-MX30', tag_id=['CAR:ID:CAR:ID:CAR:ID'], get=Get(soc=None, soc_timestamp=1724412850.813656, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-23 13:36:51,419 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-08-23 13:36:51,420 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Mazda MX-30 - Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-08-23 13:36:51,421 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x700c09e8>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-08-23 13:36:51,425 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-08-23 13:36:51,427 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-08-23 13:36:51,428 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70a549e8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-08-23 13:36:51,437 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv8
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=27538.0, monthly_exported=555218.0, yearly_exported=555218.0, exported=24378782.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6381.0))
2024-08-23 13:36:51,439 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=27538.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=984950.0, yearly_exported=8418469.0, exported=24378782.0, power=-6381.0))
2024-08-23 13:36:51,444 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': 'IP.ADDR.STAND.ALONE', 'current_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'datastore_version': 44, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1724413001, 'time': '13:36:41', 'grid': -5.642, 'house-power': 0.744, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 6.386, 'cp5-power': 0.0, 'ev1-soc': None}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-08-23 13:36:51,446 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeConfiguration object at 0x70a75190>}
2024-08-23 13:36:51,448 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'port': 502, 'ip_address': 'IP.ADDR.SOLAREDGE.WR'}
2024-08-23 13:36:51,449 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': 'IP.ADDR.SOLAREDGE.WR'}}
2024-08-23 13:36:51,450 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeCounterConfiguration object at 0x70a8ffa0>}
2024-08-23 13:36:51,452 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}
2024-08-23 13:36:51,454 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2024-08-23 13:36:51,456 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeInverterConfiguration object at 0x70a96058>}
2024-08-23 13:36:51,457 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1}
2024-08-23 13:36:51,459 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component8
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 8, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-08-23 13:36:51,460 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-08-23 13:36:51,460 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-08-23 13:36:51,462 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-08-23 13:36:51,465 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-08-23 13:36:51,469 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-08-23 13:36:51,470 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5709.0W
2024-08-23 13:36:51,473 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5709.0W
2024-08-23 13:36:51,475 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-08-23 13:36:51,478 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-08-23 13:36:51,487 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-23 13:36:51,501 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp5} - Starting new HTTP connection (1): IP.ADDR.LP1.XX:80
2024-08-23 13:36:51,518 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp5} - http://IP.ADDR.LP1.XX:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-08-23 13:36:51,520 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp5} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-08-23 13:36:51,524 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-08-23 13:36:55,737 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-08-23 13:37:00,753 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-08-23 13:37:00,756 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-08-23 13:37:00,757 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-08-23 13:37:00,832 - {modules.devices.solaredge.device:124} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component7': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x70a8fee0>, 'component8': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x70a8ffb8>}
2024-08-23 13:37:00,833 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SolarEdge Zähler', 'SolarEdge Wechselrichter']
2024-08-23 13:37:00,834 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-23 13:37:00,847 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-08-23 13:37:00,850 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp5} - Starting new HTTP connection (1): IP.ADDR.LP1.XX:80
2024-08-23 13:37:00,876 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp5} - http://IP.ADDR.LP1.XX:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 491
2024-08-23 13:37:00,878 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp5} - Get-Response: {"date":"2024:08:23-13:37:00","timestamp":1724413020,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[242.99,242.53,242.22],"frequency":49.99,"imported":2678311,"exported":5044,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":56,"soc_timestamp":1724413013,"vehicle_id":"CAR:ID:CAR:ID:CAR:ID","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"SERIAL"}
2024-08-23 13:37:00,879 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp5} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[242.99, 242.53, 242.22], frequency=49.99, imported=2678311, exported=5044, power=0, serial_number=SERIAL, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=56, soc_timestamp=1724413013, evse_current=0, vehicle_id=CAR:ID:CAR:ID:CAR:ID)
2024-08-23 13:37:00,892 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [5653, 1630, 1979, 2042], Scale 0
2024-08-23 13:37:00,912 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [68, 83, 84], Scale -1
2024-08-23 13:37:00,980 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [24226, 24264, 24178, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2024-08-23 13:37:01,022 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [5000], Scale -2
2024-08-23 13:37:01,041 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [-9769, -9909, -9959], Scale -2
2024-08-23 13:37:01,082 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [17815962, 5486590, 6211571, 7242695, 7484876, 3213153, 4476344, 920273], Scale 0
2024-08-23 13:37:01,083 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[-6.800000000000001, -8.3, -8.4], powers=[-1630.0, -1979.0, -2042.0], voltages=[242.26, 242.64000000000001, 241.78], power_factors=[-0.9769, -0.9909, -0.9959], imported=7484876.0, exported=17815962.0, power=-5653.0, frequency=50.0)
2024-08-23 13:37:01,085 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-08-23 13:37:01,102 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [6384], Scale 0
2024-08-23 13:37:01,121 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [24378800], Scale 0
2024-08-23 13:37:01,162 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [874, 878, 876], Scale -2
2024-08-23 13:37:01,181 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [6481], Scale 0
2024-08-23 13:37:01,182 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [8.74, 8.78, 8.76]
2024-08-23 13:37:01,182 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[8.74, 8.78, 8.76], power=-6384.0, exported=24378800.0, dc_power=-6481.0)
2024-08-23 13:37:01,190 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-23 13:37:01,191 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp5} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[242.99, 242.53, 242.22], frequency=49.99, imported=2678311, exported=5044, power=0, serial_number=SERIAL, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=56, soc_timestamp=1724413013, evse_current=0, vehicle_id=CAR:ID:CAR:ID:CAR:ID)
2024-08-23 13:37:01,198 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-08-23 13:37:01,203 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component8} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6384.0, exported=24378800.0, dc_power=None)
2024-08-23 13:37:01,205 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component8} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6384.0, exported=24378800.0, dc_power=None)
2024-08-23 13:37:01,304 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-08-23 13:37:01,304 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-6.800000000000001, -8.3, -8.4], powers=[-1630.0, -1979.0, -2042.0], voltages=[242.26, 242.64000000000001, 241.78], power_factors=[-0.9769, -0.9909, -0.9959], imported=7484876.0, exported=17815962.0, power=-5653.0, frequency=50.0)
2024-08-23 13:37:01,358 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-08-23 13:37:01,359 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-08-23 13:37:01,359 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70a57088>
2024-08-23 13:37:01,361 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-08-23 13:37:01,362 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70a57088>
2024-08-23 13:37:01,478 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [26.8, 28.3, 28.4]A
2024-08-23 13:37:01,479 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 17653.0W
2024-08-23 13:37:01,480 - {control.chargepoint.chargepoint_template:66} - {INFO:MainThread} - Keine Sperrung durch Autolock, weil keine Zeitpläne konfiguriert sind.
2024-08-23 13:37:01,484 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.
2024-08-23 13:37:01,488 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1724413011.382101, power=787.0, imported=206301.63874089884, exported=0)
2024-08-23 13:37:01,489 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0028073, power1: 787, power2: 731
2024-08-23 13:37:01,499 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.13074
2024-08-23 13:37:01,501 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.13074 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1724413021.4883683, power=731.0, imported=206303.7694789031, exported=0)
2024-08-23 13:37:01,507 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-08-23 13:37:01,515 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=969.0, daily_exported=2.0, power=0, imported=2678311, exported=5044))
2024-08-23 13:37:01,519 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=None), currents=[0, 0, 0], daily_imported=969.0, daily_exported=2.0, evse_current=0, exported=5044, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2678311, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='SERIAL', soc=56, soc_timestamp=1724413013, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.', vehicle_id='CAR:ID:CAR:ID:CAR:ID', voltages=[242.99, 242.53, 242.22]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1724413011.361103, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x700c0bb0>), config=Config(configuration={'ip_address': 'IP.ADDR.LP1.XX', 'duo_num': 0}, ev=1, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=1, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=5))
2024-08-23 13:37:01,520 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=True, plans={'0': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=True), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=True, valid_tags=[])
2024-08-23 13:37:01,522 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=True, plans={}, wait_for_charging_end=True), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='OpenWB pro Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=True, valid_tags=['CAR:ID:CAR:ID:CAR:ID'])
2024-08-23 13:37:01,523 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[20, 20, 20], max_total_power=12000), get=Get(powers=[-1630.0, -1979.0, -2042.0], currents=[-6.8, -8.3, -8.4], voltages=[242.26, 242.64, 241.78], power_factors=[-0.98, -0.99, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=17496.0, daily_imported=2722.0, imported=7484876.0, exported=17815962.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5653.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=17653.0, raw_currents_left=[26.8, 28.3, 28.4], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-08-23 13:37:01,524 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=731.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10947.0, imported_home_consumption=206303.7694789031, disengageable_smarthome_power=0))
2024-08-23 13:37:01,531 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-08-23 13:37:01,532 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Mazda MX-30 - Lade-Profil', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=True, min_soc=30, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=80))))
2024-08-23 13:37:01,533 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-23 13:37:01,534 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=2, name='Mazda-MX30', tag_id=['CAR:ID:CAR:ID:CAR:ID'], get=Get(soc=None, soc_timestamp=1724413011.435228, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-23 13:37:01,535 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-08-23 13:37:01,536 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Mazda MX-30 - Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-08-23 13:37:01,537 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x70a5d610>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-08-23 13:37:01,538 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-08-23 13:37:01,539 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-08-23 13:37:01,541 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70a42670>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-08-23 13:37:01,542 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv8
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=27538.0, monthly_exported=555218.0, yearly_exported=555218.0, exported=24378800.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6384.0))
2024-08-23 13:37:01,543 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=27538.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=984950.0, yearly_exported=8418469.0, exported=24378800.0, power=-6384.0))
2024-08-23 13:37:01,546 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': 'IP.ADDR.STAND.ALONE', 'current_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'datastore_version': 44, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1724413011, 'time': '13:36:51', 'grid': -5.594, 'house-power': 0.787, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 6.381, 'cp5-power': 0.0, 'ev1-soc': None}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-08-23 13:37:01,551 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeConfiguration object at 0x70a75190>}
2024-08-23 13:37:01,553 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'port': 502, 'ip_address': 'IP.ADDR.SOLAREDGE.WR'}
2024-08-23 13:37:01,554 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': 'IP.ADDR.SOLAREDGE.WR'}}
2024-08-23 13:37:01,560 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeCounterConfiguration object at 0x70a8ffa0>}
2024-08-23 13:37:01,562 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}
2024-08-23 13:37:01,565 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2024-08-23 13:37:01,566 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeInverterConfiguration object at 0x70a96058>}
2024-08-23 13:37:01,570 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1}
2024-08-23 13:37:01,571 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component8
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 8, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-08-23 13:37:01,572 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
Zeile 24 wird mit GET/connect.php die Information der Wallbox geholt, darunter ist die Response, diese scheint auch zu passen.
Raw data ChargepointState schaut auch gut aus, die MAC habe ich im Ladepunktprofil und Fahrzeugprofil eingetragen, mehrfach an mehreren Tagen geprüft und ist immer noch richtig.
Weiter unten dann die Information "Keine Sperrung durch Autolock, weil keine Zeitpläne konfiguriert sind." ist auch richtig, das ist nichts eingesetllt.
Danach "SoC nach Anstecken" aber nichts weiter, es wurde angesteckt aber nicht entsperrt, das könnte der Grund sein.
Hier hätte entsperrt werden müssen, bzw. eine Meldung warum beim Anstecken nicht entsperrt wurde.
Die Meldung "SoC nach Anstecken" kommt nur beim Anstecken, das passt auch soweit.
Aber ich Vermisse hier eine Meldung bezüglich des Entsperrens. Entweder ist es ein Bug, oder es fehlt eine Einstellung die versteckt ist.