Seite 3 von 5

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 2:49 pm
von dan11hh
Also vielleicht ist es doch die SD Karte (obwohl schon eine Austauschkarte).
Die OpenWB startet zwar, aber bleibt hängen auf der Oberfläche beim Systemstart.Mist.
Die neue Karte kommt immerhin schon morgen.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 3:07 pm
von dan11hh
Sorry, Monolog.
Aber es war die Karte. Habe mal die Karte der Secondary eingelegt und die Box ist sofort da. Die Secondary hängt mit der Karte dagegen. Also doch nicht so unwahrscheinlich, dass auch eine Austauschkarte defekt ist. Hätte ich das mal eher gewusst, dann hätte ich heute nicht Stunden verplempert.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 3:39 pm
von mrinas
dan11hh hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 3:07 pm Hätte ich das mal eher gewusst, dann hätte ich heute nicht Stunden verplempert.
Denk Dir nix, das ist normal im Troubleshooting. Wenn man weiß warums nicht ging ist der fix einfach. 99% der Zeit Fehlersuche & ausschluss von Dingen die es nicht waren, 1% der Zeit für den Fix. Aber man muss halt erst rausfinden was es war.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 3:42 pm
von dan11hh
Du hast vollkommen recht. Und ganz durch bin ich offenbar noch nicht. Vermute, dass die Karte nur ein sekundären Fehler ist.
Ich bekomme nämlich folgendes (vollständiges) Main log:

Code: Alles auswählen

rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 503 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable
.RTNETLINK answers: Network is unreachable

ERROR: network not up after 30 seconds!
#### network setup failed!
#### unable to update dependencies and version information
#### continue anyway...
apt configuration already up to date
no internet connection, skipping package installation
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw: containing only cache without sources -> will be removed
/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/smarteq: containing only cache without sources -> will be removed
python cache cleanup done
detected 'tvservice', query for connected displays
2 attached device(s), display ID's are : 
Display Number 0, type Main LCD
Display Number 3, type Composite
detected HDMI or LCD display(s)
displayDetected: true
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
apache pro plus site...
grep: /etc/apache2/sites-available/apache-proplus.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
Pro+ setup...
no second network for pro plus detected
module 'proxy_http' already disabled
site 'apache-proplus' already disabled
restarting apache...done
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
no internet connection, skipping python package installation
no internet connection, skipping version update
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2025-01-16 16:32:05: boot done :-)
2025-01-16 16:32:07,345 - {helpermodules.utils.error_handling:64} - {ERROR:MainThread} - Importfehler: Das Python-Modul ocpp wurde nicht gefunden. Bitte sicherstellen, dass diese openWB eine Verbindung zum Internet besitzt. Beim nächsten Neustart wird versucht, fehlende Software-Pakete zu installieren.
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ocpp.py", line 7, in <module>
    from ocpp.v16 import call, ChargePoint as OcppChargepoint
ModuleNotFoundError: No module named 'ocpp'
2025-01-16 16:32:07,376 - {helpermodules.utils.error_handling:64} - {ERROR:MainThread} - Importfehler: Das Python-Modul websockets wurde nicht gefunden. Bitte sicherstellen, dass diese openWB eine Verbindung zum Internet besitzt. Beim nächsten Neustart wird versucht, fehlende Software-Pakete zu installieren.
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ocpp.py", line 9, in <module>
    import websockets
ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
2025-01-16 16:32:07,489 - {control.ocpp:133} - {WARNING:MainThread} - OCPP-Modul nicht installiert. OCPP-Optionen sind deaktiviert.
2025-01-16 16:32:10,329 - {root:176} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2025-01-16 16:32:10,333 - {helpermodules.update_config:556} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2025-01-16 16:32:11,411 - {helpermodules.update_config:644} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 65
2025-01-16 16:32:11,414 - {helpermodules.update_config:645} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 73
2025-01-16 16:32:11,417 - {helpermodules.update_config:648} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '65' to '66'
2025-01-16 16:32:11,421 - {helpermodules.update_config:648} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '66' to '67'
2025-01-16 16:32:11,440 - {helpermodules.update_config:648} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '67' to '68'
2025-01-16 16:32:11,446 - {helpermodules.update_config:648} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '68' to '69'
2025-01-16 16:32:11,460 - {helpermodules.update_config:648} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '69' to '70'
2025-01-16 16:32:11,481 - {helpermodules.update_config:648} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '70' to '71'
2025-01-16 16:32:11,488 - {helpermodules.update_config:648} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '71' to '72'
2025-01-16 16:32:11,496 - {helpermodules.update_config:648} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '72' to '73'
2025-01-16 16:32:11,852 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/messages/1737040653979
2025-01-16 16:32:11,856 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/messages/1737040653990
2025-01-16 16:32:11,860 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/messages/1737041527371
2025-01-16 16:32:11,864 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/messages/1737041527379
2025-01-16 16:32:11,867 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/serial_number
2025-01-16 16:32:11,871 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/bat/set/power_limit
2025-01-16 16:32:11,888 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/0/get/error_timestamp
2025-01-16 16:32:11,892 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/0/get/charging_current
2025-01-16 16:32:11,896 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/0/get/charging_power
2025-01-16 16:32:11,900 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/0/get/charging_voltage
2025-01-16 16:32:11,915 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/3/get/error_timestamp
2025-01-16 16:32:12,037 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2025-01-16 16:32:12,041 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2025-01-16 16:32:12,045 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency
2025-01-16 16:32:12,049 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2025-01-16 16:32:12,053 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2025-01-16 16:32:12,057 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2025-01-16 16:32:12,060 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2025-01-16 16:32:12,064 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers
2025-01-16 16:32:12,068 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2025-01-16 16:32:12,072 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2025-01-16 16:32:12,076 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2025-01-16 16:32:12,080 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current
2025-01-16 16:32:12,084 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number
2025-01-16 16:32:12,104 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/optional/dc_charging
2025-01-16 16:32:12,114 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2025-01-16 16:32:12,118 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_ef711c9b/messages/1737041456248
2025-01-16 16:32:12,122 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_ef711c9b/messages/1737041456251
2025-01-16 16:32:12,146 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2025-01-16 16:32:12,149 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2025-01-16 16:32:12,153 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2025-01-16 16:32:12,156 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2025-01-16 16:32:12,159 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/fault_str
2025-01-16 16:32:12,163 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/fault_state
2025-01-16 16:32:12,167 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/currents
2025-01-16 16:32:12,171 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/powers
2025-01-16 16:32:12,174 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/voltages
2025-01-16 16:32:12,178 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/frequency
2025-01-16 16:32:12,182 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/imported
2025-01-16 16:32:12,185 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/exported
2025-01-16 16:32:12,189 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/power
2025-01-16 16:32:12,193 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/serial_number
2025-01-16 16:32:12,197 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/phases_in_use
2025-01-16 16:32:12,200 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/charge_state
2025-01-16 16:32:12,204 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/plug_state
2025-01-16 16:32:12,208 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/rfid
2025-01-16 16:32:12,211 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/rfid_timestamp
2025-01-16 16:32:12,215 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/power_factors
2025-01-16 16:32:12,219 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/soc
2025-01-16 16:32:12,223 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/soc_timestamp
2025-01-16 16:32:12,226 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/evse_current
2025-01-16 16:32:12,230 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/7/get/vehicle_id
2025-01-16 16:32:12,234 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption
2025-01-16 16:32:12,292 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus
2025-01-16 16:32:12,299 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt
2025-01-16 16:32:12,304 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh
2025-01-16 16:32:12,315 - {helpermodules.update_config:600} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status
2025-01-16 16:32:12,336 - {helpermodules.update_config:627} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/optional/monitoring/config' auf Standardwert '{'type': None, 'configuration': {}}'
2025-01-16 16:32:12,338 - {helpermodules.update_config:627} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/serial_number' auf Standardwert 'None'
2025-01-16 16:33:28,687 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 raspberrypi-ts  ****
2025-01-16 16:33:28,689 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2025-01-16 16:33:28,692 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2025-01-16 16:33:28,693 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2025-01-16 16:33:28,694 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2025-01-16 16:33:28,696 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2025-01-16 16:33:31,138 - {helpermodules.subdata:464} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2025-01-16 16:33:35,576 - {helpermodules.subdata:702} - {DEBUG:Subdata} - skipping monitoring config on startup
2025-01-16 16:33:35,668 - {helpermodules.subdata:894} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2025-01-16 16:33:35,686 - {helpermodules.subdata:824} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2025-01-16 16:33:35,895 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/fault_str mit Payload Kein Fehler. gefunden.
2025-01-16 16:33:35,914 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/fault_state mit Payload 0 gefunden.
2025-01-16 16:33:35,917 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/currents mit Payload [0.0, 0.0, 0.0] gefunden.
2025-01-16 16:33:35,923 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/powers mit Payload [0.0, 0.0, 0.0] gefunden.
2025-01-16 16:33:35,929 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/voltages mit Payload [231.34, 230.8, 229.23] gefunden.
2025-01-16 16:33:35,932 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/frequency mit Payload 49.9 gefunden.
2025-01-16 16:33:35,936 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/imported mit Payload 3934652.83 gefunden.
2025-01-16 16:33:35,940 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/exported mit Payload 0 gefunden.
2025-01-16 16:33:35,946 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/power mit Payload 0 gefunden.
2025-01-16 16:33:35,950 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/serial_number mit Payload 20222459 gefunden.
2025-01-16 16:33:35,952 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/phases_in_use mit Payload 0 gefunden.
2025-01-16 16:33:35,957 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/charge_state mit Payload False gefunden.
2025-01-16 16:33:35,962 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/plug_state mit Payload False gefunden.
2025-01-16 16:33:35,966 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/rfid_timestamp mit Payload None gefunden.
2025-01-16 16:33:35,970 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/power_factors mit Payload [1.0, 1.0, 1.0] gefunden.
2025-01-16 16:33:35,973 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/soc mit Payload None gefunden.
2025-01-16 16:33:35,975 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/soc_timestamp mit Payload None gefunden.
2025-01-16 16:33:35,980 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/evse_current mit Payload 0 gefunden.
2025-01-16 16:33:35,983 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID 7 mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/7/get/vehicle_id mit Payload None gefunden.
2025-01-16 16:33:35,992 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 1999 gefunden.
2025-01-16 16:33:36,008 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'inverter', 'id': 1}
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level
    component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id
    if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2:
KeyError: 'pv1'
2025-01-16 16:33:36,027 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'bat', 'id': 2}
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level
    component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id
    if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2:
KeyError: 'bat2'
2025-01-16 16:33:36,188 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp0 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:33:36,192 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:33:36,195 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-01-16 16:33:40,677 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-01-16 16:33:40,753 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-01-16 16:33:40,821 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-01-16 16:33:41,117 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:33:45,433 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-16 16:33:50,448 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-16 16:33:50,752 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:33:55,068 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-16 16:34:00,453 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:34:11,336 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:34:21,061 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:34:30,734 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:34:40,617 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:34:51,333 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:34:51,336 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -562W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 0, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2025-01-16 16:35:00,833 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 1378 gefunden.
2025-01-16 16:35:02,361 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 1378 gefunden.
2025-01-16 16:35:02,622 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:35:02,625 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-01-16 16:35:11,293 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:35:20,970 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:35:30,682 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:35:40,551 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:35:51,279 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:36:00,973 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:36:10,874 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:36:20,618 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:36:30,484 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:36:41,378 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:36:51,254 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:37:01,003 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:37:10,866 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:37:20,680 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:37:30,385 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:37:41,122 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:37:50,895 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:38:00,630 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:38:11,366 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:38:21,151 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:38:30,873 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:38:40,588 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:38:51,396 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:39:01,123 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:39:10,837 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:39:20,578 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:39:31,377 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:39:41,108 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:39:50,851 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:40:00,289 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 1798 gefunden.
2025-01-16 16:40:01,855 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 1798 gefunden.
2025-01-16 16:40:02,183 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:40:02,184 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -101W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 0, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2025-01-16 16:40:10,871 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-16 16:40:10,873 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-01-16 16:40:20,599 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp3 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 3:44 pm
von openWB
Das muss nichtmal die Karte sein, ggf. mit den 2 MQTT Brücken nachhaltig schaden angerichtet.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 4:00 pm
von dan11hh
Ja, offenbar. Ich will auch nicht ausschließen, dass die vielen Schreibvorgänge der Karte dann doch den Gar ausgemacht haben.
Interessanterweise habe ich dieses Problem beim Venus OS von Victron nicht.
Toll wäre es eigentlich, wenn in der OpeWB statt einem Broker ein Client installiert wäre. Oder zumindest der Broker deaktiviert werden könnte und stattdessen ein Client aktiviert wird.
Hast du sonst einen Tipp, wie ich MQTT auf einem zentralen Broker sammeln kann ohne diese Problematik? Könnte natürlich die open bb zum zentralen MQTT Broker machen, möchte sie aber eigentlich nicht weiter belasten.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 4:07 pm
von aiole
dan11hh hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 3:07 pm Also doch nicht so unwahrscheinlich, dass auch eine Austauschkarte defekt ist. Hätte ich das mal eher gewusst, dann hätte ich heute nicht Stunden verplempert.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass deine "defekte" industrial SDC mit einem Re-Flash und Standard-Konfig./Nutzung noch ein langes Leben haben wird. Die Teile sind seit sw2 äußerst robust.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 4:09 pm
von dan11hh
Genau das habe ich ja gemacht, also per RPi Imager. Funktioniert leider nicht. Hängt beim starten in OpenWB1 und in openWB2. Wüsste jetzt nicht, wie ich die retten kann.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 4:25 pm
von LutzB
Nimm Balena Etcher, nicht dem Pi Imager. Letzterer ändert beim Schreiben noch ein paar Einstellungen.

Re: OpenWB plötzlich keine Werte mehr

Verfasst: Do Jan 16, 2025 4:31 pm
von aiole
Ein kompletter Reflash mit dem Forenimage + Balena sollte das normalerweise lösen, aber je nach Nutzungsszenario können natürlich auch bei einer industrial SDC Zellen gestorben sein, wenn's nicht nach Schema F genutzt wurde (Das ist bei Eigeninstallationen mit SSH-Zugriff nie ausgeschlossen, weshalb es dafür verständlicherweise auch keinen offiziellen Support gibt.). Fakt ist, dass die sw2-industrials deutlich langlebiger als die Vorgänger sind.
Mit der neuen SDC sollte das dann wieder sauber laufen, aber bei bridges ist immer Vorsicht geboten.