Hier nochmal ein Update
Smarthome.log
2021-08-19 18:04:53: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:04:53: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 319
2021-08-19 18:04:53: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 319
2021-08-19 18:04:53: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:04:53: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:04:53: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:04:53: (7) Solarheizung Überschuss 3090 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:04:53: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:04:53: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:04:53: (9) BLWSmartGrid Überschuss 3090 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 18:04:53: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:04:58: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3068 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:04:58: Uberschuss: 3039 Uberschuss mit Offset: -2961
2021-08-19 18:04:58: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:04:59: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:00: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:00: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:01: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65067 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:05:02: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65067 Status: 10 akt: 215 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:03: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65068 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:03: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65067 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:04: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:05:04: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:05: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65066 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:05:06: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:05:06: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13159 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:05:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:05:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 320
2021-08-19 18:05:06: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 320
2021-08-19 18:05:06: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:06: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:05:06: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:05:06: (7) Solarheizung Überschuss 3039 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:05:06: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:06: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:06: (9) BLWSmartGrid Überschuss 3039 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 18:05:06: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:11: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3052 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:05:11: Uberschuss: 3023 Uberschuss mit Offset: -2977
2021-08-19 18:05:11: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:05:12: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:13: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:13: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:14: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65080 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:05:14: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65079 Status: 10 akt: 212 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:15: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65080 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:16: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65080 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:16: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:05:17: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:17: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65078 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:05:18: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:05:19: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13172 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:05:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:05:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 318
2021-08-19 18:05:19: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 318
2021-08-19 18:05:19: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:19: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:05:19: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:05:19: (7) Solarheizung Überschuss 3023 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:05:19: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:19: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:19: (9) BLWSmartGrid Überschuss 3023 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-19 18:05:19: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:24: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2983 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:05:24: Uberschuss: 2954 Uberschuss mit Offset: -3046
2021-08-19 18:05:24: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:05:25: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:25: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:26: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:27: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65093 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:05:27: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65092 Status: 10 akt: 237 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:28: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65093 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:29: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65093 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:29: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:05:30: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:31: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65092 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:05:31: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:05:32: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13185 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:05:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:05:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 343
2021-08-19 18:05:32: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 343
2021-08-19 18:05:32: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:32: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:05:32: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:05:32: (7) Solarheizung Überschuss 2954 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:05:32: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:32: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:32: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2954
2021-08-19 18:05:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2975 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:05:37: Uberschuss: 2946 Uberschuss mit Offset: -3054
2021-08-19 18:05:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:05:38: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:39: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:39: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:40: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65106 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:05:41: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65106 Status: 10 akt: 242 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:42: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65107 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:42: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65106 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:43: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:44: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/21219 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3304696
2021-08-19 18:05:44: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:45: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65106 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:05:45: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:05:46: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13199 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:05:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:05:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 348
2021-08-19 18:05:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 348
2021-08-19 18:05:46: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:46: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:05:46: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:05:46: (7) Solarheizung Überschuss 2946 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:05:46: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:46: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:46: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2946
2021-08-19 18:05:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2921 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:05:51: Uberschuss: 2892 Uberschuss mit Offset: -3108
2021-08-19 18:05:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:05:52: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:53: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:53: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:54: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65120 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:05:54: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65119 Status: 10 akt: 240 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:55: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65120 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:56: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65120 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:05:56: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:05:57: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:05:57: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65118 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:05:58: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:05:59: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13212 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:05:59: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:05:59: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 346
2021-08-19 18:05:59: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 346
2021-08-19 18:05:59: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:59: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:05:59: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:05:59: (7) Solarheizung Überschuss 2892 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:05:59: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:05:59: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:05:59: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2892
2021-08-19 18:06:04: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3001 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:06:04: Uberschuss: 2972 Uberschuss mit Offset: -3028
2021-08-19 18:06:04: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:06:05: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:05: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:06: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:07: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65133 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:06:07: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65132 Status: 10 akt: 236 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:08: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65133 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:09: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65133 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:09: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:06:10: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:11: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65132 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:06:11: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:06:12: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13225 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:06:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:06:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 342
2021-08-19 18:06:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 342
2021-08-19 18:06:12: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:12: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:06:12: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:06:12: (7) Solarheizung Überschuss 2972 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:06:12: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:06:12: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:12: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2972
2021-08-19 18:06:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3004 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:06:17: Uberschuss: 2976 Uberschuss mit Offset: -3024
2021-08-19 18:06:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -28 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:06:18: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:18: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:19: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:20: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65146 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 886020
2021-08-19 18:06:21: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65146 Status: 10 akt: 236 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:21: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65146 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:22: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65146 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:22: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:06:23: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:24: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65145 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:06:24: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:06:25: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13238 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:06:25: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:06:25: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 341
2021-08-19 18:06:25: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 341
2021-08-19 18:06:25: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:25: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:06:25: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:06:25: (7) Solarheizung Überschuss 2976 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:06:25: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:06:25: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:25: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2976
2021-08-19 18:06:30: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3015 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:06:30: Uberschuss: 2986 Uberschuss mit Offset: -3014
2021-08-19 18:06:30: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:06:31: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:31: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:32: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:33: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65159 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 886021
2021-08-19 18:06:33: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65158 Status: 10 akt: 239 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:34: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65159 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:35: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65159 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:35: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:36: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/21271 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3304696
2021-08-19 18:06:36: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:37: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65158 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:06:38: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:06:39: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13252 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:06:39: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:06:39: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 344
2021-08-19 18:06:39: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 344
2021-08-19 18:06:39: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:39: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:06:39: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:06:39: (7) Solarheizung Überschuss 2986 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:06:39: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:06:39: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:39: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2986
2021-08-19 18:06:44: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3019 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:06:44: Uberschuss: 2991 Uberschuss mit Offset: -3009
2021-08-19 18:06:44: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -28 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:06:44: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:45: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:46: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:46: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65172 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 886021
2021-08-19 18:06:47: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65172 Status: 10 akt: 232 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:48: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65173 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:48: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65172 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 0
2021-08-19 18:06:49: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-19 18:06:50: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-19 18:06:50: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/65171 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-19 18:06:51: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-19 18:06:52: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/13265 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-19 18:06:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-19 18:06:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 337
2021-08-19 18:06:52: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 337
2021-08-19 18:06:52: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:52: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-19 18:06:52: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-19 18:06:52: (7) Solarheizung Überschuss 2991 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-19 18:06:52: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-19 18:06:52: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-19 18:06:52: (9) BLWSmartGrid Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2991
2021-08-19 18:06:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3028 max Speicherladung: 6000
2021-08-19 18:06:57: Uberschuss: 2999 Uberschuss mit Offset: -3001
2021-08-19 18:06:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -29 SpeicherSoC: 100
2021-08-19 18:06:57: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
smarthome_device_7_acthor.log
08/19/2021, 12:11:11 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 5081 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 12:11:11 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5081 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 12:11:11 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 12:12:04 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 452 Akt Leistung 4806 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 12:12:04 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5258 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 12:12:04 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 12:12:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 401 Akt Leistung 5031 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 12:12:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5432 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 12:12:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 13:22:03 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 1127 Akt Leistung 3997 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 13:22:03 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5124 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 13:22:03 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 13:22:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -57 Akt Leistung 4846 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 13:22:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 4789 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 13:22:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 13:23:48 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 277 Akt Leistung 4563 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 13:23:48 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 4840 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 13:23:48 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 14:33:02 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 9232 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 14:33:02 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 9000 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 14:33:02 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 14:33:55 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 8693 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 14:33:55 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 8693 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 14:33:55 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 14:34:47 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 8911 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 14:34:47 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 8911 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 14:34:47 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 15:44:07 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 9280 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 15:44:07 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 9000 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 15:44:07 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 15:45:00 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 9535 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 15:45:00 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 9000 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 15:45:00 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 15:45:53 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 9482 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 15:45:53 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 9000 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 15:45:53 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 16:55:14 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 1747 Akt Leistung 1193 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 16:55:14 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2940 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 16:55:14 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 16:56:06 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 2590 Akt Leistung 2654 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 16:56:06 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 5244 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 16:56:06 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 16:56:59 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -3012 Akt Leistung 4972 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 16:56:59 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 1960 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 16:56:59 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/19/2021, 18:06:35 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 2986 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/19/2021, 18:06:35 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2986 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/19/2021, 18:06:35 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
Und das Bild dazu