Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Do Aug 29, 2024 9:45 am
von jonas1611
tiffman hat geschrieben: Mi Aug 28, 2024 9:33 pm
Mal eine andere Frage: Was hast du in der Ausschalthysterese deines WW eingestellt? Mich irritiert nämlich, dass man hier nur negative Werte eingeben kann, während man bei der Ausschalthysterese für den Puffer beide Vorzeichen verwenden kann
Also ich habe bei mir -2,0K zu stehen. Für mich auch richtig, dass es dort nur negative Werte gibt, denn die untere Temp. sollte immer kleiner der Oberen oder der Solltemp. sein. ;)

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Do Aug 29, 2024 5:58 pm
von tiffman
jonas1611 hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 9:45 am Also ich habe bei mir -2,0K zu stehen. Für mich auch richtig, dass es dort nur negative Werte gibt, denn die untere Temp. sollte immer kleiner der Oberen oder der Solltemp. sein. ;)
Dass die untere immer kleiner als die obere ist, ist klar. Aber die untere kann durchaus größer als die Soll-Vorlauftemperatur sein, denn man hat einen Puffer ja dafür um höhere Temperaturen vorzuhalten. Bei PV-Überschuss kann es ja sinnvoll sein, den ganzen Puffer (also auch unten) durchzuheizen. Dann würde eine positive Ausschalthysterese Sinn ergeben, die es in der Puffereinstellung ja auch gibt, nicht aber in der WW-Einstellung. Ich glaube, ich frage mal beim Support nach, weshalb das so ist.

Edit:
Habe sehr schnell eine Antwort vom Support bekommen.
Frage: Warum können bei der Ausschalthysterese für das Brauchwasser nur negative Werte, bei der Ausschalthysterese für den Puffer jedoch negative und positive Werte hinterlegt werden?
Antwort:
weil das Brauchwasser immer höhere Temperaturniveaus erfordert, daher ist die Ausschaltgrenze bei 0K die Solltemperatur( die ST kann über den ECO WERT oder PV Erhöhung beeinflusst werden. [...] die Ladepumpe hat aber nach Beendigung der Ladung noch eine Laufzeit drinnen, das heißt, dass die restliche Temperatur noch in den Speicher geht ( in der Regel1K), daher standardmäßig -2K, diese Hysteresen sind im Servicelevel anpassbar, und können auf die Anlage abgestimmt werden.
Das ich die Begründung jetzt zu 100% nachvollziehen kann, kann ich nicht behaupten. Aber ich werde dem jetzt nicht weiter nachgehen. Das häufige Takten habe ich jedenfalls durch eine bessere Zeitsteuerung im Griff.

Jonas, kannst du mir bitte noch sagen, welche Ausschalthysterese für deinen Puffer eingestellt ist?

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: So Sep 01, 2024 8:44 am
von chilobo
nkoebe hat geschrieben: Mi Jul 03, 2024 11:48 am Hi,

ich habe jetzt nochmal etwas probiert. Ich musste die Adressen alle um eins erhöhen, dann funktioniert es:

Screenshot.png

Die obere Tabelle ist die Definition im modbus Adapter, die untere die erhaltenen Werte...
Nur zur Info, falls andere auch das Problem haben.

VG

Nils
Stimmt, da ist ein Versatz drin. Open ModScan zeigt den auch.
Bei mir in Openhab ist kein Versatz.

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Di Sep 10, 2024 1:26 pm
von Nurmi
Hallo ans Forum!

Ich habe eine openwb mit EVU-Kit und PV-Kit und möchte demnächst eine Lambda-WP installieren. Es wäre schön den Verbrauch der WP in der openwb Software zu visualisieren und den PV Überschuss der WP mitzuteilen. Im Angebot der Lambda ist auch ein smartmeter dabei, der den PV Überschuss der WP mitteilen soll. So wie ich das hier im Forum verstanden habe, brauche ich den nicht. Ich muss nur die Lambda in der openwb Software auswählen, richtig?
Was brauche ich, um den Stromverbrauch der Lambda mit der openwb Software anzeigen zu lassen? Muss da nochmal ein Zähler mit Modbus vor die WP?
Ich würde mich über ein paar kurze Anregungen freuen.

Danke & VG,
Nurmi

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Do Sep 12, 2024 6:39 am
von okaegi
so hier hat ein einen angepasst Driver für openwb 2.0 zu Lambda.
https://github.com/openWB/core/pull/1881
Diese wurde von einem Lambda openwb 2.0 benutzter getestet.
Ein Lmbda anwender klagte über einen sporadischen Hänger mit openwb 2.0 und Lambda,
Gruss Oliver

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: So Sep 22, 2024 8:43 pm
von tiffman
Mal eine Frage zur Priorisierung:
PV-Laden ist bei mir so eingestellt, dass mein Tesla ab 1 kW Überschuss mit dem Laden beginnt.
Die Lambda bekommt den Überschuss ja immer gemeldet (weil sie ja sonst Fehler ausgibt, in OpenWB-Sprech ist das Gerät also immer eingeschaltet. Die Lambda selbst geht ab 2 kW Überschuss in den PV Modus.
Sehe ich es richtig, dass damit zwangsweise der Tesla priorisiert ist und ich daran auch nichts ändern kann?
Bsp.: Tesla wird nach Sonnenuntergang angesteckt. Sobald morgens 1 kW Überschuss anliegt, läd das Auto. Wenn über den Tag nie mehr als 13 kW Überschuss sind, würde die Lambda erst in den PV-Modus gehen, wenn der Tesla seine Ladegrenze erreicht, korrekt? Daran kann ich in den Einstellungen nichts ändern?
Wenn ich die Ladung des Teslas kurz unterbreche und erst wieder fortsetze, sobald die Lambda im PV-Modus ist, wäre aber die Lambda priorisiert und der Tesla lädt nur das, was die Lambda übrig lässt?