OK, dann ist meine Konfig also OK.
Ich hab jetzt den defekten Zähler gewechselt gegen ein noch vorrätiges Austauschgerät. Der Combo hat daraufhin wieder geladen! Also ist der Ladefehler nicht auf 2.1.4 Release zurückzuführen sondern Hardwaredefekt.
1. Warum hat Ladepunkt 2 Probleme, wo doch die falsche Spannungsanzeige im Protokoll bei LP0 aufgetreten ist? Wobei, wie stellt man eigentlich fest, welcher LP im Ladepunkt-Protokoll dem benannten Ladepunkt im GUI entspricht? Im GUI habe ich nur eine Ladepunktnummer (bei mir: 1 und 2) oder eine Ladepunkt-ID (bei mir: 8 und 9).
2. Warum die ganzen Fehlermeldungen im Ladepunkt-Log? Was bedeuten sie? Hier nochmal das Log von heute Nachmittag, mit bereits ausgetauschtem und daher funktionalem Zähler und neu eingerichteten Ladepunkten (gelöscht und wieder eingefügt):
Code: Alles auswählen
2024-08-15 16:27:24,349 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-08-15 16:27:26,516 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as duo
2024-08-15 16:27:26,517 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:26,519 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-08-15 16:27:26,520 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-08-15 16:27:26,520 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-08-15 16:27:26,690 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf7a8>
2024-08-15 16:27:26,691 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-08-15 16:27:27,704 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf7a8>
2024-08-15 16:27:27,705 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-08-15 16:27:27,760 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-08-15 16:27:28,175 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-08-15 16:27:28,318 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:28,463 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:28,465 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:28,467 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2024-08-15 16:27:28,472 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:28,474 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:161} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zweiter Ladepunkt für Duo konfiguriert.
2024-08-15 16:27:28,477 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-08-15 16:27:28,488 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-08-15 16:27:28,492 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:112} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP1 gleiches Device wie LP0
2024-08-15 16:27:28,638 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf7a8>
2024-08-15 16:27:28,639 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 2
2024-08-15 16:27:29,652 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf7a8>
2024-08-15 16:27:29,653 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:6 antwortet nicht.
2024-08-15 16:27:29,708 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 106
2024-08-15 16:27:30,108 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-08-15 16:27:30,267 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:30,426 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:30,427 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:30,429 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:32,443 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as duo
2024-08-15 16:27:32,444 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:32,445 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-08-15 16:27:32,446 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-08-15 16:27:32,446 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-08-15 16:27:32,614 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf5f8>
2024-08-15 16:27:32,615 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-08-15 16:27:33,629 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf5f8>
2024-08-15 16:27:33,630 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-08-15 16:27:33,683 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-08-15 16:27:34,068 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-08-15 16:27:34,226 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:34,419 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:34,421 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:34,431 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2024-08-15 16:27:34,440 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:34,443 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:161} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zweiter Ladepunkt für Duo konfiguriert.
2024-08-15 16:27:34,447 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-08-15 16:27:34,450 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-08-15 16:27:34,453 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:112} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP1 gleiches Device wie LP0
2024-08-15 16:27:34,609 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf5f8>
2024-08-15 16:27:34,610 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 2
2024-08-15 16:27:35,623 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x708bf5f8>
2024-08-15 16:27:35,623 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:6 antwortet nicht.
2024-08-15 16:27:35,677 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 106
2024-08-15 16:27:36,079 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-08-15 16:27:36,239 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:36,464 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-08-15 16:27:36,465 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:36,467 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:36,468 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-15 16:27:36,470 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1723732050.902099, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-15 16:27:36,473 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:37,242 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-08-15 16:27:37,244 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.1637420654297, 0.0, 237.9828338623047], frequency=49.97999954223633, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:37,246 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.1637420654297, 0.0, 237.9828338623047], frequency=49.97999954223633, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:37,288 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.1637420654297, 0.0, 237.9828338623047], frequency=49.97999954223633, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:37,291 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.1637420654297, 0.0, 237.9828338623047], frequency=49.97999954223633, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:37,298 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-08-15 16:27:37,496 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-15 16:27:37,497 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:37,507 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:38,376 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-15 16:27:38,377 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.25917053222656, 238.20387268066406, 237.9779052734375], frequency=49.970001220703125, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:38,378 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.25917053222656, 238.20387268066406, 237.9779052734375], frequency=49.970001220703125, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:38,419 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.25917053222656, 238.20387268066406, 237.9779052734375], frequency=49.970001220703125, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:38,422 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.25917053222656, 238.20387268066406, 237.9779052734375], frequency=49.970001220703125, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:38,437 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-15 16:27:38,683 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-15 16:27:38,684 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:39,943 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-15 16:27:39,945 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5001773.93, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[237.16, 0.0, 237.98])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2173.0, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[237.26, 238.2, 237.98])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1723732050.902099, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-15 16:27:39,947 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:40,769 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-08-15 16:27:40,770 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.97824096679688, 0.0, 237.6584930419922], frequency=49.959999084472656, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:40,771 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.97824096679688, 0.0, 237.6584930419922], frequency=49.959999084472656, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:40,777 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.97824096679688, 0.0, 237.6584930419922], frequency=49.959999084472656, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:40,778 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.97824096679688, 0.0, 237.6584930419922], frequency=49.959999084472656, imported=5001773.92578125, exported=0, power=0, serial_number=21930660, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:40,783 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-08-15 16:27:40,810 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-15 16:27:40,811 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-15 16:27:40,822 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:41,785 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-15 16:27:41,787 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.2244110107422, 238.0682830810547, 237.7055206298828], frequency=49.9900016784668, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:41,789 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.2244110107422, 238.0682830810547, 237.7055206298828], frequency=49.9900016784668, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:41,819 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.2244110107422, 238.0682830810547, 237.7055206298828], frequency=49.9900016784668, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:41,823 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.2244110107422, 238.0682830810547, 237.7055206298828], frequency=49.9900016784668, imported=2173.0000972747803, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-15 16:27:41,861 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-15 16:27:41,924 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-15 16:27:41,927 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-15 16:27:43,037 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
Sind halt beunruhigend, diese Ausgaben nach dem Neustart. Und vielleicht ja noch auf einen Fehler in der 2.1.4 bezüglich DUO zurückzuführen?