Seite 4 von 5

Re: OpenWB Series 2 verbindet sich nicht mit Powerwall 2

Verfasst: Do Dez 08, 2022 12:55 pm
von MichaR
Hallo Zusammen,

Ich habe leider immer noch das Problem, das der ursprüngliche Post Ersteller (E4E) geschildert hat.
Leider haben wir bisher keine Lösung gefunden. Hat vielleicht noch jemand eine zielführende Idee?

Über jede Möglichkeit wäre ich dankbar.

LG
Michaela

PS: Ich bin die besagte Kundin ;)

Re: OpenWB Series 2 verbindet sich nicht mit Powerwall 2

Verfasst: So Aug 18, 2024 6:09 am
von colt_germany
Ich hatte das gleiche Problem, dass die Daten von der Powerwall nicht angezeigt worden sind.
Ich habe alles mögliche probiert: Die Anmeldedaten von der App bzw. von Tesla, Die letzten Stellen der Seriennummer, etc.

Letzendlich ist die Lösung sonderbar: Im Gateway (im inneren der Tür) steht ein Password und von diesem sind nur die letzten 5 Stellen zu nehmen. Für mich nicht nachvollziehbar warum, aber das steht auch auf der Seite wenn man sich versucht direkt über die IP Adresse zur Powerwall zu verbinden.

Nachdem ich die Powerwall jetzt 2 Monate habe, sehe ich jetzt endlich alle Daten in OpenWB. :lol:

Re: OpenWB Series 2 verbindet sich nicht mit Powerwall 2

Verfasst: So Aug 18, 2024 8:46 am
von Gero
colt_germany hat geschrieben: So Aug 18, 2024 6:09 am Letzendlich ist die Lösung sonderbar: Im Gateway (im inneren der Tür) steht ein Password und von diesem sind nur die letzten 5 Stellen zu nehmen. Für mich nicht nachvollziehbar warum, aber das steht auch auf der Seite wenn man sich versucht direkt über die IP Adresse zur Powerwall zu verbinden.
Nichts anderes macht ja die openWB: sich da einloggen und daten herausholen. Warum Tesla das so irre macht, müsstest du da mal fragen. Ich hätte es ja im Tesla-Account vermutet, aber da ist das Tesla-Powerwall-Modul anscheinend (nocht) nicht.

Könnte man ja aber durchaus mal im Hilfetext irgendwo anzeigen, was da als Eingabe verlangt wird.

Re: OpenWB Series 2 verbindet sich nicht mit Powerwall 2

Verfasst: Do Nov 28, 2024 4:09 pm
von kleiner_joe
Hallo,
ich besitze ebenfalls die Kombination einer PV-Anlage Wechselrichter SolarEdge + Tesla Gateway + Powerwall 2 und openWB series2. Bis Ende Oktober hat das Auslesen des Tesla Gateway für die openWB noch einwandfrei funktioniert. Dann konnte sich die openWB allerdings nicht mehr auf das Gateway verbinden --> Zugriff via IP-Adresse und letzte 5 Ziffer der Gateway SN. Und seitdem werden keine Daten mehr an die openWB übertragen und angezeigt.
Auf Rückfrage bei TESLA habe ich die Info erhalten, dass das Gateway ein Firmware-Update erhalten hat und seitdem der entsprechende Zugriff nicht mehr möglich ist.
Hat jemand ähnliche Probleme bzw. kennt jemand eine alternative Lösung die Daten der Powerwall 2 an die openWB zu übertragen?
Vielen Dank im Voraus!

Re: OpenWB Series 2 verbindet sich nicht mit Powerwall 2

Verfasst: Do Nov 28, 2024 4:19 pm
von openWB
Die Meldung haben wir von einem Partner ebenso erhalten.

Näheres ist aber noch nicht bekannt.
Ab welcher FW?
Wäre schon sehr einschneidend von Tesla.
Man kann nur empfehlen sich beim Tesla Support zu melden…

Re: OpenWB Series 2 verbindet sich nicht mit Powerwall 2

Verfasst: Do Nov 28, 2024 6:02 pm
von kleiner_joe
Danke für die zügige Antwort!
Auf der Anmeldemaske des Gateways (Aufruf über IP im Heimnetzwerk) sehe ich folgende Kennzahl:
24.36.2 46990655
Wobei ich nicht mit Sicherheit sagen kann, ob das die Versionsnummer der FW ist. Eine Anmeldung ist aber nicht möglich aufgrund der beschriebenen Problematik.
Ich werde nochmals beim Tesla-Support nachhaken.

Re: OpenWB Series 2 verbindet sich nicht mit Powerwall 2

Verfasst: Mo Dez 02, 2024 3:42 pm
von kleiner_joe
openWB hat geschrieben: Do Nov 28, 2024 4:19 pm Die Meldung haben wir von einem Partner ebenso erhalten.

Näheres ist aber noch nicht bekannt.
Ab welcher FW?
Wäre schon sehr einschneidend von Tesla.
Man kann nur empfehlen sich beim Tesla Support zu melden…
Vom Tesla Support habe ich die Info erhalten, dass die Anmeldung auf dem Gateway via IP-Adresse ab FW-Version 24.4 deaktiviert ist. Eine Wechsel auf die ältere/vorherige Gateway-Version ist laut Support nicht möglich :(

Hat jemand Alternativen/Ideen für mich wie ich die Daten der Powerwall in die openWB integriere?

Re: OpenWB Series 2 verbindet sich nicht mit Powerwall 2

Verfasst: Mo Dez 02, 2024 4:45 pm
von openWB
Wenn man so schaut gibt es die 24.4 seit Feb 2024.
Mich wundert dann, dass es hier sonst keine Meldungen zu gibt.


Wenn Tesla die Auslesung wirklich abschaltet helfen nur separate Zähler um die Daten zu erfassen.
Das wäre ein sehr unschöner move von Tesla.

Re: OpenWB Series 2 verbindet sich nicht mit Powerwall 2

Verfasst: Mo Mär 03, 2025 8:12 pm
von kleiner_joe
So, aktuell habe ich mein Tesla Gateway wieder mit der openWB verbunden und die Daten der Powerwall werden wieder ausgelesen und korrekt verarbeitet/angezeigt.
Geholfen hat mir dabei folgende Nachricht https://github.com/home-assistant/core/ ... 2446103583.
Dort ist beschrieben wie das PW des Tesla Gateway zurückgesetzt wird. Nachdem ich das erfolgreich getan hatte und dieses in der openWB hinterlegt habe funktioniert es wieder - ich hoffe das bleibt auch so ;)
Meine Vermutung ist, dass mit dem Firmware-Update auf dem Tesla Gateway die Richtlinien für das Passwort angepasst wurden und somit die ursprünglichen letzten fünf Ziffern der Seriennummer nicht mehr valide waren…
Es ist trotzdem ziemlich komisch, weil auch in dem verlinkten Thread später geschrieben wird, dass die Daten nicht mehr ausgelesen werden. Aber bei mir funktioniert es jetzt erst mal wieder…

Re: OpenWB Series 2 verbindet sich nicht mit Powerwall 2

Verfasst: Mo Mär 03, 2025 8:22 pm
von kleiner_joe
Nachtrag: Aktuelle Firmware am Tesla Gateway ist 24.44.0 510adfd5