Seite 4 von 21
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: So Jun 20, 2021 9:57 am
von okaegi
Der-Kieler hat geschrieben: ↑So Jun 20, 2021 9:02 am
Ich stelle mir vor die Klima automatisch zu betreiben, wenn die 70% Regelung greift.
Also die Klima nur dann (automatisch) anschalten, wenn sonst der Strom nicht produziert werden würde.
Wäre das nicht auch eine intelligente Ergänzung für die Klimaanlage?
Ich lebe in der Schweiz. Hier haben wir die 70 % Regelung nicht. Dafür müssen Pv und Hausbatterien dreiphasig angeschlossen werden. Kann mal jemand die 70 % Regelung erklären ?
Gruss Oliver
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: So Jun 20, 2021 10:14 am
von HSC
Hier in Dt. muss der/ die WR auf 70% der gesamten kWp- Leistung der PV eingestellt werden. Der WR regelt dann bei max. PV- Leistung abzüglich aktuellen Hausverbrauch (auch EV- Laden) auf diesem Wert ab, wenn eine Messung am EVU vorhanden ist. Ansonsten hart bei diesem Grenzwert ohne Beachtung Hausverbrauch.
Beim PV- Laden kann mit aktivierter 70%- Regel das Laden gestartet werden, bevor im WR die Grenze greifen würde.
VG
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: So Jun 20, 2021 10:22 am
von okaegi
Schaut er da nur auf die Einspeisung, d.h. wenn
Pv Anlage 10 Kw
Hausbatterieladung 2Kw
Hausverbrauch 1Kw
Einspeisung 7kw
Ist das noch okay oder müsste er da Regeln ?
Gruss Oliver
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: So Jun 20, 2021 10:28 am
von HSC
Bei 10 kWp darf bis max. 7 kW eingespeist werden. Ohne Messung wird dann hart abgeregelt.
Mit Messung kann auch 9 kWp erzeugt werden, wenn davon 2 kW im Haus für akt. Verbrauch, Speicherladung oder/ und EV- Ladung bleiben. Der WR oder das Meter rechnen dann entsprechend hoch, bis die Einsp. auf 7 kW steigt. Dann wird wieder abgeregelt.
Ich hoffe, so war es verständlich ausgedrückt?
VG
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: So Jun 20, 2021 10:50 am
von okaegi
Ah dann könnte man das als "vierte" Berechnungsart für Überschussberechnung nehmen.
Heute implementiert:
# (1 = mit Speicher, 2 = mit offset, 0 = manual eingeschaltet oder finishtime)
Berechnung:
1)
uberschuss = wattbezug + speicherleistung
2)
uberschussoffset = wattbezug + speicherleistung - maxspeicher
Im log steht die Berechnungsbasis
2021-06-20 12:40:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4583 max Speicherladung: 3000
Fett hier wattbezug
Kursiv maxspeicher
2021-06-20 12:40:05: Uberschuss: 8711 Uberschuss mit Offset: 5711
2021-06-20 12:40:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4128 SpeicherSoC: 76
Fett hier speicherleistung
Es wird pro device laufend kontrolliert, welche Art der Überschussberechnung zum ein und ausschalten genommen wird (z.b basierend auf dem Speichersoc)
Gruss Oliver
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: So Jun 20, 2021 10:58 am
von HSC
Du meinst jetzt den Vorschlag "70%- Regel" von "Der-Kieler"?
Sein Vorschlag beruht auf der Grundlage der Auswahl beim "PV-Laden".
Ich kann diese Regel bei mir nicht anwenden, da ich die Grenze mit meiner OstWest- Ausrichtung nicht erreiche.
VG
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: So Jun 20, 2021 11:23 am
von okaegi
HSC hat geschrieben: ↑So Jun 20, 2021 10:58 am
Du meinst jetzt den Vorschlag "70%- Regel" von "Der-Kieler"?
Sein Vorschlag beruht auf der Grundlage der Auswahl beim "PV-Laden".
Ich kann diese Regel bei mir nicht anwenden, da ich die Grenze mit meiner OstWest- Ausrichtung nicht erreiche.
VG
Richtig, wobei wenn er um bei meinem Beispiel zu bleiben 7Kw Überschuss Einspeist er schon längst alle möglichen Devices angemacht hätte.
@der Kieler
Oder gehst du davon aus, dass ein Device nur dann betrieben wird wenn die 70% sonst abregeln würde ?
(Also so als definition "nur schalten um 70% Abregelung zu vermeiden ?" )
Grzss Oliver
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: So Jun 20, 2021 11:44 am
von HSC
...ich greife mal vor:
So ist es fürs EV- Laden ja gedacht. Wenn alles schon ausgeschöpft wäre, sollte seine Klima automatisch z. B. ab 7 kW Einspeisung starten.
So hatte ich "Der-Kieler" verstanden: "Also die Klima nur dann (automatisch) anschalten, wenn sonst der Strom nicht produziert werden würde."
Dabei ist es dann auch so wie beim PV- Laden: Die Einschaltschwelle sollte ca. 200 -300 W unterhalb des WR- Grenzwertes eingetragen werden, damit sich die openWB und der WR nicht gegenseitig beeinfussen können. D. h. Bei ca. 6,7 - 6,8 kW Einspeisung würde die Klima starten und somit den WR durch zusätzlichen Verbrauch "austricksen".
VG
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: So Jun 20, 2021 12:03 pm
von Der-Kieler
@HSC: Perfekt erklärt.
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: So Jun 20, 2021 12:04 pm
von HSC