matzbe hat geschrieben: ↑Mo Nov 22, 2021 5:41 pmIch möchte einen alten Kaco WR (Powador von 2012) auslesen und in der openWB neben dem neuen Kostal Plenticore anzeigen.HSC hat geschrieben: ↑Mo Nov 22, 2021 5:18 pmBitte erst noch nochmal kurz das Vorhaben und Deine Installation erläutern.matzbe hat geschrieben: ↑Mo Nov 22, 2021 5:08 pm So alles angeschlossen.
EVU wird regulär über den 630 mit dem Protoss ausgelesen.
Den SDM72 habe ich ja wie ausgeführt angeschlossen.
Leider erhalte ich hiervon keine werte.
Die Einstellungen am SDM72 sind eingestellt.
Die Stop Rate finde ich aber nicht….
Du hast jetzt den PE11? Weil am Anfang hattest Du was anderes vor, egal...
SDM: 9600, Stop 8, None..... Welche ID ist hinterlegt?
Stell bitte mal die Screens vom PE 11 ein...
Dazu die Einstellungen im Flex- Kit
aber erstmal Nightly updaten.....
VG
Der Kostal wird einwandfrei angezeigt.
An den Kaco habe ich jetzt das SDM72 angeschlossen. Dort werden die Werte als Export auch korrekt dargestellt.
Den SDM72 habe ich mit einem cat7 Kabel (2 Adern) RS485 (+/-) mit dem SDM630, EVU Kit —>Protoss PE11 verbunden.
Leitungslänge 20 Meter.
Die Einstellungen im SDM72 habe ich wie beschrieben vorgenommen.
Fotos folgen…
Update auf Nightly habe ich durchgeführt.
PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Fotos habe ich gesehen, dort i.O.
Hast Du auch den Modbus- Ausgang benutzt (A+/B-), da gibt es auch S0 dran...
Und A+ auf A+, B- auf B- (72-->>630)?
VG
Hast Du auch den Modbus- Ausgang benutzt (A+/B-), da gibt es auch S0 dran...
Und A+ auf A+, B- auf B- (72-->>630)?
VG
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Hatte sich vorhin Überschnitten...
Ja, alles klar, jetzt habe ich es wieder....
Der 72 soll ans EVU- Kit, richtig?
Diese Auswahl sollte schon funktionieren:
Wenn nicht, geht es mit dem flex unter generische...
VG
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Ja habe den Modbus Ausgang am SDM72 genutzt
A+/B- auf den Protoss PE 11 A+/B-
Wie in meiner damaligen Zeichnung.
S0 habe ich gar nicht in Benutzung.
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Ich habe jetzt nicht durch den Thread gesucht, aber bei Modbus sollte der Bus über Abschlusswiderstände terminiert sein. 120Ohm sind da angeben.
Bei den kurzen Längen innerhalb eines Schaltschrankes sollte das kein Thema sein, aber bei 20m Leitung, evtl. noch parallel zu anderen Sromführenden Leitungen könnte ich mir schon vorstellen, dass da was einstrahlt, wenn der Bus nicht terminiert ist.
https://servicecenter.linemetrics.com/d ... usgeraten/
Bitte auch die Serienschaltung beachten, also nicht 2 geräte parallel an A/B anschließen.
Viele Grüße
Det
Bei den kurzen Längen innerhalb eines Schaltschrankes sollte das kein Thema sein, aber bei 20m Leitung, evtl. noch parallel zu anderen Sromführenden Leitungen könnte ich mir schon vorstellen, dass da was einstrahlt, wenn der Bus nicht terminiert ist.
https://servicecenter.linemetrics.com/d ... usgeraten/
Bitte auch die Serienschaltung beachten, also nicht 2 geräte parallel an A/B anschließen.
Viele Grüße
Det
Zuletzt geändert von derNeueDet am Mo Nov 22, 2021 6:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Erst jetzt sehe ich den Fehler bei EVU
- evtl. ist der RJ45 Stecker beim verkabeln nicht wieder richtig eingesteckt worden.