Seite 4 von 32

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Mi Aug 31, 2022 10:09 am
von aiole
kurze Frage, weil die oWB-Ansteuerung hierfür viewtopic.php?p=69410#p69410 demnächst auch ansteht:

Arbeitet Smarthome 2.0 mit positiven Werten für Überschuss?
Ich frage nur, weil oWB selbst (EV-Ladung) die üblichen Werte (- = Überschuss, + = Bezug) verwendet. Ich fände es gut, wenn das auch beim SH konsequent verwendet würde (auch im Hinblick auf oWB 2.x).

Kannst Du dazu etwas sagen, okaegi?

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Mi Aug 31, 2022 10:33 am
von okaegi
Die bestehenden Vorzeichen werden verwendet und auch interpretiert. (Aus wattbezug, speicherleistung)
Aber:
Nun hast du folgendes:
Die Einschaltschwelle ist als positiver Wert definiert (Steigt die Einspeisung über den definierten Wert...)
Die Ausschaltschwelle ist ebenso als positiver Wert definiert (Steigt der Bezug über den definierten Wert...)
Und negative Werte bedeut jeweils das Gegenteil:
Einschaltschwelle negativ bedeutet bezug
Ausschaltschwelle negativ bedeutet Einspeisung
Der zu übertragende Überschuss wird je nach Hersteller (d.h. Empfänger) als absolute Zahl mit floor 0 übertragen, oder je nach dem wie es der Hersteller fordert
Z.b. vampair:
33409 Netzbezug / Einspeisung
int16 -32767 32767 W -
Wert < 0 – Bezug aus dem Netz
Wert > 0 – Einspeisung ins Netz
Gruss Oliver

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Mi Aug 31, 2022 10:36 am
von aiole
Ok - Danke Dir.
Ja - das ist dann was Vorzeichen angeht nur mit der Zusatzinfo Überschuss oder Bezug sauber definierbar.

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Mi Aug 31, 2022 1:47 pm
von okaegi
Hallo Hendrik,
mal Version 1 hier als PR für lambda

https://github.com/snaptec/openWB/pull/2388

Erstmalig wird die Lambda WP unterstützt. Die Aktuelle Leistung wird aus Modbusadresse 103 gelesen, der Überschuss wird laufend (zirka alle 30 Sekunden) in die Modbusadresse 102 geschrieben. Als Parameter kann gewählt werden, ob der Überschuss als positive Zahl (UP) oder als negative Zahl (UN) übertragen wird. Zusätzlich gibt es einen generelle Parameter für jedes Gerät, womit das Gerät um 23:59 auf den automatik Modus geschaltet wird, sofern es im manual Modus ist.

Bitte testen und Feedback geben.
Gruss Oliver

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Fr Sep 02, 2022 4:38 pm
von hendrikmd
Vielen Dank!

Ich werde erst in ca. 1 Woche zum testen kommen (Urlaub).

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Mo Sep 12, 2022 12:45 pm
von Sol-Bär-T
Moinsen...

bei uns ist die lambda WP jetzt in Betrieb. Wir haben zwar auch eine SG-Ready Schnittstelle verbaut, aber MQTT wäre mir lieber, wir haben 21,4 kW/p

Gibt es etwas neues zur Anbindung ?

Grüsse
Robert

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Mo Sep 12, 2022 2:47 pm
von Gero
Kuck mal zwei Posts weiter oben. Da hat Oliver beschrieben, was er implementiert hat.

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Mo Sep 12, 2022 5:44 pm
von okaegi
Es ist implementiert. Es muss aber noch in die Nightly übernommen werden.

Wenn du hier im link den virtuellen text "merged" siehst bitte die nightly runterladen und testen.

https://github.com/snaptec/openWB/pull/2388

Das ganze wurde nicht als SG Ready sondern als Überschuss übergabe realisiert (mit Modbus Anbuidnung).
Gruss Oliver

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Di Sep 13, 2022 3:25 am
von Sol-Bär-T
Danke Oliver für die Info, dann warte ich mal auf die nightly...

Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe

Verfasst: Di Sep 13, 2022 7:14 am
von LenaK
Die Lambda WP ist nun in der Nightly.