Folgende Abhängigkeiten habe ich zwischenzeitlich beim hin und her rechnen der zu hohen Leistungen für PV und Hausverbrauch der OpenWB im Vergleich zu den Werten aus dem Sunny-Portal erkannt bzw. versuche sie rechnerisch zu erklären:
Der Screenshot zeigt die Situation während der Ladephase. Mit zunehmender PV Leistung und demzufolge auch steigender Speicherladung (bei „konstanten“ Hausverbrauch) steigen dann in der OpenWB die Werte der PV-Leistung und des Hausverbrauchs über die tatsächlichen Werte hinaus.
Nehme ich jetzt die Differenz aus der zu hohen PV-Leistung der OpenWB und der im Sunny-Portal entspricht diese Differenz genau dem Ergebnis aus dem zu hohen Hausverbrauch der OpenWB und der Angabe im Sunny Portal. Hier scheint als irgendwo eine hälftige Aufteilung bzw. Beaufschlagung zu erfolgen. Als Ursache habe ich die Ladeleistung im Verdacht, da dieses Verhalten auch nur während der Ladephase auftritt. Nehme ich nun die halbe Ladeleistung (wegen gleichmäßiger Aufteilung) plus den tatsächlichen Hausverbrauch komme ich genau auf den vorgenannten Differenzwert um den die PV-Leistung und der Hausverbrauch der OpenWB zu hoch ist.
Hier mal mit den Zahlenwerten aus dem obigen Screenshot:
PV-Leistung: 5,82 - 3,75 =
2,07
Hausverbrauch: 2,44 - 0,37 =
2,07
Speicherladung: 3,37 => 3,37 / 2 = 1,69
Hausverbrauch: 0,37 => 1,69 + 0,37 =
2,06 (die 0,01 Abweichnung schreibe ich dem Abfrageintervall zu)
Das Ganze habe ich auch mal mit meinen älteren Screenshots bei jeweils unterschiedlichen Ladeleistungen durchgerechnet und komme immer wieder zum selben Ergebnis.
Zahlenwerte aus diesem Screenshot:
PV-Leistung: 9,74 - 6,34 =
3,4
Hausverbrauch: 3,86 - 0,46 =
3,4
Speicherladung: 5,88 => 5,88 / 2 = 2,94
Hausverbrauch: 0,46 => 2,94 + 0,46 =
3,4
Mit welchen Formeln oder Registerabfragen die Verrechnung in der OpenWB erfolgt kann ich nicht sagen, hier bitte ich @LenaK sich das mal anzusehen.
Was ich über vor genannte Beispiele jedoch nicht erklären kann ist, dass es immer mal wieder Ladephasen gibt (siehe Screenshot unten) wo alles passt. Ob hier evtl. die AC-Unterstützung des 2. Wechselrichters oder deren Wegschaltung wegen der zum Ende des Ladevorgangs geringeren Ladeleistung eine Rolle spielt? Keine Ahnung! Vielleicht werden die Ladeleistungen im Hybriden auch in unterschiedlichen Registern abgelegt, für den DC-seitigen Teil des SMA STP Smart Energy und den AC-seitigen Teil der sonstigen Wechselrichter.