Seite 4 von 4

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Verfasst: So Dez 11, 2022 3:44 pm
von Gero
Das ist ja eine gute Idee. Und viiiel billiger als eine USV ist es auch.

Hier kostet sowas nur 15 Euros.

https://www.expert.de/shop/unsere-produ ... campaignid

Für mich könnte es auch gerne kleiner sein, ich brauche ja nur eine Minute oder so.

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Verfasst: So Dez 11, 2022 4:02 pm
von aiole
Ja - genau die. Pass-through ist das entscheidende keyword. Es gibt nur ganz wenige, die es haben bzw. bei den Eigenschaften angeben.
https://www.ebay.de/itm/154817897521?ha ... R-i3p56gYQ

Ich verwende eine Vorgänger-Powerbank in diesem Projekt:
viewtopic.php?f=10&t=5685
Sie ist im unteren Bereich zu sehen: download/file.php?id=13350&mode=view

Damit läuft der RPi ca. 2h durch.
Früher gab es auch ein SW-Projekt, welches den Stromausfall anhand des fehlenden LAN detektierte und dann sogar einen sauberen shutdown nach voreinstellbarer Zeit ermöglichte. Das Projekt ist leider schon länger offline.

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Verfasst: Sa Dez 24, 2022 7:51 am
von BennyOkee
openWB hat geschrieben: So Dez 11, 2022 9:20 am Die Umschaltung innerhalb 20ms macht dir z.B. Victron.
Aber Netzsynchron (dreiphasig) und nicht 3-> 1-Phasig. Preislich niedriger angesiedelt als so manch andere Systeme die das nicht können.
Mal rein aus Interesse, was kostet sowas in 3-phasiger USV Funktion, das Netzsynchron innerhalb von 20ms umschaltet?
5000? 10000? Ohne den elektrischen Anschluss durch eine Fachkraft?
Und wie wird der Victron dann beim Netzausfall versorgt?

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Verfasst: Sa Dez 24, 2022 8:20 am
von Jarry
BennyOkee hat geschrieben: Sa Dez 24, 2022 7:51 am
openWB hat geschrieben: So Dez 11, 2022 9:20 am Die Umschaltung innerhalb 20ms macht dir z.B. Victron.
Aber Netzsynchron (dreiphasig) und nicht 3-> 1-Phasig. Preislich niedriger angesiedelt als so manch andere Systeme die das nicht können.
Mal rein aus Interesse, was kostet sowas in 3-phasiger USV Funktion, das Netzsynchron innerhalb von 20ms umschaltet?
5000? 10000? Ohne den elektrischen Anschluss durch eine Fachkraft?
Und wie wird der Victron dann beim Netzausfall versorgt?
ist recht einfach.
Grob überschlagen:
3x MP2 5000 = 6k€
3x Pylontech US5000 (ergibt dann knapp unter 15kWh) Speicher = 6k€
Macht also 12000€ plus natürlich kram wie GX Modul, EVU-Messung von Victron. Aber mit ca. 15k kann man das schaffen. Klar alles erstmal nur Material.

Das Setup würde dann in der Spitze knapp 15kVA dreiphasig schaffen. Kann man durch mehr Multiplus (immer 3er Packs) und mehr Speicher (Entladeleistung) auch weiter hochskalieren.
Je nach, schon vorhandenem, PV-WR kann man dann die PV Anlage an den AC-Out des Victron SEtup hängen und ihn mitversorgen, dann kann das auch im Netzausfall so weiter gegen. Lediglich bei leeren Batterien würde das nicht mehr von alleine Starten. DAnn könnte man mit einem Batterielader und Generator das System "anschubsen" oder ein paar PV-Module mittels Victron MPPT Batterieladern direkt die Batterie laden lassen. Dann springt das System morgens "von alleine" an.

Ist jetzt etwas vereinfacht dargestellt, aber so in etwa sähe das aus.
Suche einfach mal nach Victron ESS. da gibt's auch super Dokumente von Victron direkt.

Re: Anschluss der openWB mit derselben Phase auf L1/L2/L3

Verfasst: Sa Dez 24, 2022 8:20 am
von Jarry
Jarry hat geschrieben: Sa Dez 24, 2022 8:20 am
BennyOkee hat geschrieben: Sa Dez 24, 2022 7:51 am
openWB hat geschrieben: So Dez 11, 2022 9:20 am Die Umschaltung innerhalb 20ms macht dir z.B. Victron.
Aber Netzsynchron (dreiphasig) und nicht 3-> 1-Phasig. Preislich niedriger angesiedelt als so manch andere Systeme die das nicht können.
Mal rein aus Interesse, was kostet sowas in 3-phasiger USV Funktion, das Netzsynchron innerhalb von 20ms umschaltet?
5000? 10000? Ohne den elektrischen Anschluss durch eine Fachkraft?
Und wie wird der Victron dann beim Netzausfall versorgt?
Grob überschlagen:
3x MP2 5000 = 6k€
3x Pylontech US5000 (ergibt dann knapp unter 15kWh) Speicher = 6k€
Macht also 12000€ plus natürlich kram wie GX Modul, EVU-Messung von Victron. Aber mit ca. 15k kann man das schaffen. Klar alles erstmal nur Material.

Das Setup würde dann in der Spitze knapp 15kVA dreiphasig schaffen. Kann man durch mehr Multiplus (immer 3er Packs) und mehr Speicher (Entladeleistung) auch weiter hochskalieren.
Je nach, schon vorhandenem, PV-WR kann man dann die PV Anlage an den AC-Out des Victron SEtup hängen und ihn mitversorgen, dann kann das auch im Netzausfall so weiter gegen. Lediglich bei leeren Batterien würde das nicht mehr von alleine Starten. DAnn könnte man mit einem Batterielader und Generator das System "anschubsen" oder ein paar PV-Module mittels Victron MPPT Batterieladern direkt die Batterie laden lassen. Dann springt das System morgens "von alleine" an.

Ist jetzt etwas vereinfacht dargestellt, aber so in etwa sähe das aus.
Suche einfach mal nach Victron ESS. da gibt's auch super Dokumente von Victron direkt.